Spørgsmål

Jeg er ved at lave nyt toilet (vinyltypen) og er nu kommer til toiletet. Indbygningscisternen er købt men er nu i tvivl om, om den skal sidde indenfor vådrumsikringen eller udenfor. Placerer man den udenfor er det nemt at trække vand og kloak. Placerer man den indenfor skal vand og kloak føres vandtøt gennem vinylen eller forlade rummet 10cm over gulvet derudover vil cisternevæggen kræve at man skruer igennem vinyl flere steder. Nogen der ved hvad gerlerne er? Jeg tror måske Ifø anbefalte at cisterne skulle være indenfor vådrumssikringen.Ib, jylland01/02-2012
Svar

Hvad er vinyltypen? ??, ??01/02-2012

Svar

Et badeværelse hvor vådrumsikringen er baseret på vinyl istedet for gummihud og fliser!Ib, Jylland02/02-2012

Svar

Jeg har gjort op med mig selv at der skal være vådrumssikring i cisterne rummet. Så melder spørgsmålet sig om hvordan man sikrer at vådrumsmembranen er 100% tæt, når nu der skal skrues en væg fast i den (cisternen)?Ib, Jylland03/02-2012

Svar

At der monteres et toilet gennem vinyl ind i muren har ingen betydning for vådrumssikringen, så det skal du ikke være nervøs for.
Har du husket at alle vægge, også evt. skråvægge skal udføres i 2 lag vådrumsgips, og at der ikke må være damspærre i konstruktionen? Det er meget vigtigere!
Se By & Bolig Anvisning 200 for yderligere oplysningerABR v/ Gert Lund Christensen, Århus18/02-2012

Svar

Monteringen af toiletkummen er som du siger ikke noget problem for vådrumssikringen. Derimod skal vådrumssikringen gå ind bag den fremskudte væg som indeholder cisternen. For solid konstruktion skal cisternen skrues fast i gulvet og derved brydes vådrumssikringen og hvordan gør man det så det stadig er tæt?. Vægge og skråvægge er udført med et lag OSB plade og et lag 15mm fibergips (15mm fibergips=2lag vådrumsgips). dampspæren er kun fjernet der hvor der skal være vinyl på væggen (brusekabinen).Ib, Jylland20/02-2012

Gasfyr og sod

Spørgsmål

jeg har et gasfyr som er snart 4 år gammelt. Da jeg skulle gøre rent over det og i skabet, lagde jeg mærke til en masse sod fra fyret. Det soder meget. Er det noget med indstillingen af fyret, eller er der en defekt del? Jeg tænker at en forbrænding af naturgas er en forholdsvis ren forbrænding, og burde ikke sode??Jens, Ribe25/01-2012
Svar

Det passer simpelthen ikke, med mindre du bare har fået sat en gasbrænder i en
gammel oliekedel. Hvis hele fyret er nyt, så er det en kondenserende gaskedel, og der foregår forbrændingen i et lukket kredsløb. Tror du ikke bare, hvis det er 4 år siden, du har været i skabet og over, at det ikke bare er gammelt støv og møg, der er ved at formulde ved hjælp af rumluftens fugtighed?
S. Navs, Smudsig25/01-2012

Svar

Det passer jo når jeg siger det???

Jeg tænker om det kan være fordi at aftrækket måske er stoppet til eller noget?Jens, Ribe26/01-2012

Svar

Når det passer hvad du siger - hvorfor pokker har du så ikke tilkaldt en gasmontør hurtigst muligt.
Man kan jo dø af forkert forbrænding, kulilteforgiftningOve, Gasgaard26/01-2012

Svar

Jeg vil på ingen måde betvivle at det du siger er korrekt.

Men en kondenserende naturgas kedel der er monteret og indreguleret korrekt kan ikke sode, hvis aftrækket er i orden !

Så hvis du mener at din kedel soder så få lavet service på den i en fart. Det kan ikke betale sig at vente med service, hverken fyringsøkonomisk eller sikkerhedsmæssigt. clarke, kbh26/01-2012

Fuldspartling oven på vådrumsmembran?

Spørgsmål

Kan jeg mon lægge en vådrumsmembran oven på de eksisterende fliser i et gammelt badeværelse og herefter fuldspartle væggene med multispartel? Til sidst vil jeg gerne male badeværelset.
Jeg vil også helst vådrumsisolere, fuldspartle og til sidst male selve brusenichen omkring et siddebadekar, hvor der også i dag sidder fliser.

Badeværelset er fra begyndelsen af 60'erne og jeg tror ikke, der er en vådrumsmembran fra den gang.Faurby, København24/01-2012
Svar

Ud fra dette svar på boligguiden bør du fjerne de gamle fliser først:

"gummihud" - eller den tekniske betegnelse vådrumsmembran - er reglerne jo ret restrektive.

Som udgangspunkt gælder reglerne ved etablering af et nyt vådrum/badeværelse, eller ved en omfattende renovering af eksisterende vådrum, altså hvor man etablerer nye rørinstallationer/sanitet og/eller flytter vægge.

Med hensyn til gulve skal der vådrumsmembran på, hvis der ligger fliser på et træbaseret materiale - fliser på beton kræver ikke vådrumsmembran.

På væggene skal der heller ikke være vådrumsmembran, hvis disse er af beton. På alle andre typer af vægge skal der være vådrumsmembran i vådzonen, hvilket er brusenichen + 0,5 m på hver side af denne - og fra gulv til loft. Desuden er vægområdet omkring håndvasken også vådzone - 0,5 m fra alle kanter af håndvasken.

Hvis du f.eks. har et gulv, som egentlig ikke behøver vådrumsmembran og vægge, som skal have membran - så er det nødvendigt, for at få en sikker samling mellem gulv og væg, at føre membranen fra væggen 10 cm ud på gulvet og forstærke samlingen med en glasfiberstrimmel.

Med hensyn til vådrumsmembran under en malerbehandling kan man godt gøre dette. Jeg vil dog fraråde dig at anvende malerbehandling i en bruseniche, grundet holdbarhed og ringe rengøringsmuligheder.

Man kan godt få en malerbehandling som i sig selv er en membran - det skal så være en MK-godkendt behandling - spørg dig for hos farvehandleren.
Man kan også anvende påklæbet vinyl - både på vægge og gulv - uden at der er krav om vådrumsmembran under.

Det, som du skal være meget opmærksom på, er at samlingen mellem gulv og vægge er sikret, hvis du bruger forskellige materialer.

Orla, Vådgård25/01-2012

Svar

Start med at se i By & Byg Anvisning 200, hvor du kan finde svar på de fleste spørgsmål.

Mht. til om du kan lægge vådrumsmembran ovenpå de gamle fliser, så afhænger dette af om disse sidder faste og er udført på et betonunderlag. Gør de det, behøver du faktisk ikke vådrumsmembran på hele gulvet, men kan nøjes med det mellem gulv og væg, og omkring det nye gulvafløb. Betongulve er normalt tætte nok i sig selv hvorfor det kun er samlinger som skal vådrumssikres for at undgå at smårevner mv. giver mulighed for indtrængen af fugt.
Ellers kontakt en arkitekt eller en bygningssagkyndig og få en besigtigelse af dit projekt, før du går i gang uden rigtigt at kende kravene. Det koster mindre end det koster at skulle lave det om bagefter!
ABR v/ Gert Lund Christensen, Århus18/02-2012

Har fået fjernet en radiator som er serieforbundet..

Spørgsmål

Hej. Vi har fået fjernet en radiator som angiveligvis skulle være serieforbundet med 2 andre radiatorer og evt gulvvarme på badeværelset. Mit spørgsmål er så hvilke konsekvenser kan det få for de andre? De har alle 3 termostater og det har gulvvarmen også. nu da den ene blev fjernet sagde han (VVS-manden) at han var ikke sikker på den installation han havde lavet så jeg skulle kontakte ham hvis der skete udsving i varmen. Nu er de resterende radiatorer konstant lune(bruger VARME!!!) VVS-manden ville lige tjekke det men han har ikke kontaktet mig siden. Så prøver jeg selv at finde svar. Nogle der har nogen ide'er om hvad der gør at de 2 radiatorer forbliver lune selvom de er slukket? gulvvarmen skulle virke efter hensigten stadig. Det er en andelslejlighed, det varme vand kan lukkes af i lejligheden, han har lavet en sammenkopling af 2 af de 3 rør hvor den radiator sad og proppet det sidste rør. den ene radiator har 2 rør sammen og 1 i den anden ende (det samme havde den der blev fjernet) og den sidste har 2 rør i hver ende. selvom radiatoren er slukket er de 2 rør der sidder parvis på begge altid varme efter fjernelsen.
Alle muligheder er værdsat da vi ikke har råd til at varmeregning farer til vejrs.Flemming , Slagelse21/01-2012
Svar

Skift VVS-installatør med en som ved hvad han laver, og holder sine aftaler.ABR v/ Gert Lund Christensen, Århus18/02-2012

Radiatorer der larmer

Spørgsmål

Jeg har et forholdsvis nyt hus, hvor alle radiatorer på den "ene streng" rundt i huset larmer, ligeså snart der sættes varme på. De står nærmest og dunker hele tiden, så skruer man lidt ned eller op, og kort tid efter starter det igen. Det lyder som om det er i rørene, eller er det ventilerne????Mette, Horsens18/01-2012
Svar

Anlægget er ikke luftet ud, og der er for lidt vand på.
Få din mand til at udlufte anlægget, og fylde vand på.realisten, danmark18/01-2012

Svar

Den slags lyde kommer typisk af tryksvingninger i rørene.
Du har vel ikke fået skiftet en ventil fornyligt ???
En ventil der vender forkert mht. flowretning kan larme rigtigt meget i perioder.
Men også ventiler der sidder rigtig, men bare er påvirket af uheldige sammenfald af tryk og flow kan støje.
Prøv at indkredse problemet nærmer ved skiftevis at lukke for de enkelte radiatorer.
Men vær også opmærksom på at pludselige temperatursvingninger vil få rør af metal til at udvide sig eller trække sig sammen. Det kunne måske også være et eller flere rør der ligger forkert i en bæring eller ligger tæt op af f.eks. gennemføringen i et loft eller etagedæk.Henrik, nn, nn,19/01-2012

Svar

I vores gamle hus er det på grund af luft i rørene. Få dem luftet som man siger :)

Med venlig hilsen

billige-doere.blogspot.comSasa Kovacevic, Aarhus25/01-2012

Svar

I et nyt hus kontakter du blot byggefirmaet eller den autoriserede VVS-installatør og beder dem løse problemet uden beregning!ABR v/ Gert Lund Christensen, Århus18/02-2012