Vand ud af lampesteder

Spørgsmål

Vi bor i nybygget hus (4½ år). Det er bygget efter det gamle bygningsreglement. Kort efter indflytning løb der vand ud af et lampested over køkkenbord. Forleden kom der vand ud af lampested på børneværelse hvilket medførte fejlstrømsrelæet slog fra. Jeg har været på loftet og løftet isoleringen - det eneste jeg kunne se var at bræt som lampested er monteret i er opfugtet. Hvad kan det skyldes?Erik Munkholt Sørensen, Randers NØ22/10-2011
Svar

Er sikkert pga. utæt damspærre, er der benyttet krave til lampestedet, og er dette fuget tæt indvendigt ?

www.koludabyg.dkTømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland23/10-2011

Svar

Desværre er el-installationer ofte en stor synder når der monteres omkring dampspærren. Hvis installatione bryder dampspærren og der ikke tætnes forsvarligt, så vil fugtigen søge denne vej igennem konstruktionen. Samtidigt er det kritisk at i har et opfugtet bræt liggende, da det giver kim til skimmelvækst og andre ubegagelige svampeangreb.

Såfremt jeres hus er 4½ år, så skal i vel snart have lavet en 5 års gennemgang. Efter 5 år ophører entreprenørens garanti, så jeg synes helt bestemt i skal gøre krav på udbedring - såfremt det selvfølgelig er det der er årsagen.Ingeniøren, Kbh23/10-2011

Svar

Hej
Det kan faktisk være en ret alvorlig situation du er udsat for, da det tilsyneladende sker uden nogen synlig grund og sker det nu, kan det også ske senere med risiko for både skimmel og trænedbrydende svampeangreb.
Er der foretaget en tæthedsprøvning (BlowerDoor test)af huset ved færdiggørelsen??
Denne test er god til at kontrollere håndværkernes arbejder, og alle konstruktioner skal opfylde bestemte krav til tæthed, selv om der ikke fra kommunal side er stillet krav om testen.www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev23/10-2011

Tømning af Metro vandvarmer

Spørgsmål

Når jeg om vinteren vil frostsikre og derfor vil tømme min Metro vandvarmer for vand, kommer der "kun" omtrent 1 liter ud når jeg åbner for udløbsventil - Jeg HAR husket at åbne vamtvandshanerne men .... ?Jørgen E, Frederiksberg21/10-2011
Svar

Jeg har en Metro-vandvarmer fra 1978 og den kan heller ikke tømmes.
Fordi der mangler en luftventil i toppen af beholderen.

Jag har været nød til at tømme den via sikkerhedsventilen samtidig med de åbne vandhaner.

Jeg antager at det er en idiot der har konstrueret beholderen.

Jørgen Hansen, Sønderborg21/10-2011

Svar

eller også så åbner man for aftapningsventilen og husker at åbne for en varm hane så den kan ånde,, evt overløbsventilen,, der kan forekomme drypen idiot, vvbstrup22/10-2011

Svar

Du skal løsne unionen på varmvandsrøret så tæt ved beholderen som muligt, så den kan trække luft der, når du har åbnet udløbs eller sikkerhedsventilen. Det er som regel ikke nok at åbne en varm hane.KP, Vordingborg22/10-2011

Svar

Det er da muligt at ham der har konstrueret beholderen er idiot :o)

Men hvis man har monteret sin beholder korrekt og med metro's eget sikkerheds- aggregat så sider der aftap på dette.

også er det bare på med en slange og give beholderen luft ved at løsne en union eller ligendeclarke, kbh22/10-2011

Svar

Løsne en union eller lignende - åbne en sikerhedsventil.

Hvad fabler I om.

Det er jo komplet idiotisk at man skal bruge værktøj eller afvente at vandet løber ud via sikkerhedsventilen. Samtidig med at man har en VVS-er stående til 450,- kr + moms pr. time - ventende på at vandende synker.

Det svarer jo til at døren til køleskabet er skruet fast med TX20 skruer og skal af- og påskrues hver gang man skal hente en kold øl - i samme skab.

Selvfølgelig skal der være en stophane inden beholderen og en luftskrue således at tanken hurtigt kan tømmes.

Vi befinder os i 2011 og den første begejstring over at man kan opvarme vand i en tryktank er længe overstået.

Konstruktionen af Metro-vandvarmere af ældre dato er idiotisk. Ikke så sært at vi nemt og hurtigt bliver udkonkurret af en hvilkensomhelst kinesisk ingeniør.
Jørgen Hansen, Sønderborg22/10-2011

Svar

Åben alle varmtvandshaner, og tøm beholderen ud via slange til vask eller toilet - det virker på alle Metro varmtvandvarmere...!M.Thomsen, Horsens22/10-2011

Svar

nu er jeg selv vvs-er og for mig er det ikke mere tidskrævende at løsne en union end at abne en luftskrue. vandet vil også løbe hurtigere ud af beholderen da den får max luft. en luftskrue har kun et lille hul at trække luft fra. Nu er det jo kun i sommerhuse og lign. at vandet skal tømmes af i tide og utide, så vis hr. og fru danmark selv skal tømme deres beholder for at frostsikre monterer man en ballofix på et tee-stk på det varme rør. Sådan en kan alle vist finde ud af at åbne, og så er det bare at lade vandet løbe ud af enten aftapshanen eller sikk.ventilen som endda er ført til et afløb, hvis det er lavet efter reglerne. Men det er som sagt ikke altid nok at åbne for det de varme haner.KP, Vordingborg23/10-2011

Svar

Lige præcis KP, også det jeg mente med aftapning via aftapnings-balofix via slange til toilet eller vask.
Og åben samtidig alle varmtvandshaner så beholderen kan trække luft ind via disse og de samtidig bliver tømte.
Så står den og klukker 1-2 timer før den er tom, men det kan gøres uden man er til stede hvis man har en slange på.M.Thomsen, Horsens24/10-2011

Svar

Lige for at undgå misforståelser. når man skal tømme sin vvb. skal den tømmes via sikkerhedsventilen eller aftapsventilen som begge sidder på den KOLDE side. en åben ballofix eller en union der er adskilt på den VARME side til at trække luft fra er en nødvendighed for at alt vandet kan løbe ud. På den måde tager det ca 5 min. at tømme en 110 l vvb. Beholderen kan som regel ikke trække luft fra blandingsbatterierne pga. rørene videre frem i huset går op og ned og danner vandlåse. Vandet kan som bekendt kun løbe nedad.KP, Vordingborg24/10-2011

Svar

OK, det skal jeg da lige prøve så. Jeg tapper via aftapningsbalofix via slange, og åbner alle haner så de samtidig står og tapper af. Det hele tager dog lang tid, men det er måske fordi den trækker luft via slangen og ikke via hanerne som jeg troede - men de har jo typisk vandlåse i vandrørerne ja, man lærer heldigvis hver dag ;-)M.Thomsen, Horsens25/10-2011

Solfangere

Spørgsmål

Hej Har set Bilka har solfangere på tilbud. Er de mon prisen værd? Er der nogen som har gode erfaringer med solfangere. Jeg kunne godt tænke mig at montere en sådan i mit vinterkolde kolonihavehus. Håber I kan hjælpe.Leif Jensen, Århus21/10-2011
Svar

De er sikkert fine og med al sandsynlighed prisen værd.
Men så vidt jeg kan læse mig frem til er der stort set tale om en varmepumpe der drives at den el som panelerne producerer.

En ting du skal undersøge inden du køber panelerne er om de er for tunge til dit tag.

Er de det er der masser af ander typer af varmepumper som fint vil kunne bruges i et kolonihavehus.

clarke, kbh22/10-2011

Svar

Hvorfor ikke bare købe det originale produkt.
solarventi.dkHenrik, nn, nn,22/10-2011

bankelyde i rør

Spørgsmål

Når ventilen i termostaten slår fra og til på gulvvarmen i vores udestue, kommer der nogle høje bankelyde, som forplanter sig i rørene i resten af huset, hvad kan årsagen være?Torben Hansen, Vejby20/10-2011
Svar

Defekt ventil !
Er det noget den er begyndt med eller har den altid gjort ?
Nu er flowretningen vel rigtig ? En ventil kan også banke noget så styggeligt hvis den er vendt forkert og de rigtige flow- og trykforhold opstår.Henrik, nn, nn,20/10-2011

Kloakudluftning

Spørgsmål

Vi får i øjeblikket skiftet tag.En udluftningskanal kunne håndværkerne ikke rigtig forstå, og den blev efterladt åben og ikke - som tidligere - ført gennem taget. Lidt senere kom der betydelige kondensvandsproblemer omkring udluftningen, som de kloge sagde var en kloakudluftning. Der blev monteret en såkaldt snøfteventil (mærke Purus), hvor der kun kunne komme luft ned, ikke ud.
1. Hvad er en kloakudluftning?
2. Er den lovpligtig?
3. Er snøfteventilen en rimelig løsning, og hvordan sikres den mod rotter?
4. Skal snøfteventilen kontrolleres og hvordan og hvor ofte?
mvhNiels Reimer Jensen, Allerød19/10-2011
Svar

En udluftning af kloakledninger kan være nødvendig.
Udluftning over tag er driftsikker løsning og uden vedligehold.
En vacumventil (snøfteventil) er også meget brugt f.eks. hvor det er besværligt at skaffe adgang til at føre udluftning over tag.
Der stort set heller ikke vedligehold ved en vacumventil.

Vacum i kloakledninger kommer bl.a. når ledningen bliver fuldtløbende.
Det er bl.a. også derfor min erfaring, at vandbesparende toiletter med mindre skyld reducerer problemer med udluftning fra kloakker.Henrik, nn, nn,19/10-2011

Svar

Det kan kraftigt anbefales at føre den gennem taget til det fri, da man så er fri for at skulle kontrollere vacumventilen en gang imellem.www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev20/10-2011

Svar

jeg mener at en vacumventil er en udemærket og fuldt lovlig løsning. det er ikke nødvendigt at kontrollere den. Hvis du ikke kan lugte kloarklugt i dit hus kan du roligt antage at den virker som den skal. En taggennemføring kan jo også blive utæt med endnu større skader til følge.KP, Vordingborg22/10-2011

Svar

Enig i at det er en fuldt lovlig løsning, men jeg har bare så tit oplevet, at der sidder en vacumventil gemt inde i en skunk, og der så er opfugtet og skimmelsvampe omkring den, fordi den er utæt, og hvis man vælger løsningen med en gennem taget har man en der oså kan tage overtrykket, der somme tider opstår i et afløbsanlæg.

Husejeren ved jo sjældent, at der evt. sidder en vacumventil gemt et eller andet sted i deres tagrum eller skunk, og at den kræver tilsyn.www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev22/10-2011