Bad Guiden - Byggeri.dk - Alt om bad

Byggeri.dkBad Guiden

» Stil spørgsmål

Debatforum

Trykdifferensregulator

Spørgsmål

Hej.
Er her en der kan fortælle mig hvordan en trykdifferensregulator virker i et fjernvarmeanlæg - ja, den sikre at opretholde en konstant trykforskel i et fj.anlæg. Men hvordan gør den det, jeg forstår det simpelthen ikke princippet. Er her en der kan fortælle mig det rent billedligt eller har kendskab til en hjemmeside med en evt animation af hvordan den gør det den gør?
PFTDenis, Fr.havn09/07-2011
Svar

Det er måske nemmest at beskrive ved at tænke på den gamle type trykdifferensregulatorer.
Du skal forestille dig en "tallerkenformet gummi" bælg.

Fjernvarmeforsyningen leverer vandet med varierende tryk. Eksempelvis kan det tryk du har til rådighed ligge mellem 0,5 og 5 bar. D.v.s. faktor 10 til forskel.
Det der bestemmer hvor meget varme du aftager er typisk en termostatventil. Denne skal dimensioneres til den rigtige størrelse. Er den for lille for du ikke varme nok. Er den for stor regulerer den dårligt (pendler). Det der bestemmer størrelsen på reguleringsventilen er vandmængden og trykket. Derfor sætter man ofte en trykdifferensregulator. Den sikrer nemlig et konstant (differens)-tryk over reguleringsventilen. Ved direkte fjernvarmeanlæg beskytter den også din installation da den sikrer at du ikke får højt tryk i dine rør og radiatorerHenrik, nn, nn09/07-2011

Svar

Hej igen.

Jamen TD sidder jo på returen!
Lad os nu bare, for sjov skyld, forestille os at der sker et eller andet som resulterer i at der kommer 10 bars tryk ind i mit hus, vil mine rør m.m. så ikke bleve overbelastet, når vandet/varmen først vil nå TD efter den har været gennem hele huset?Denis, Fr.havn09/07-2011

Svar

En trykdifferens kan i dag også side på fremløbet. Danfoss fremstiller f.eks. typer som kan moteres i fremløbet. Forskellen er imidlertid ofte ikke så stor.
Hvis du kigger nærmere på din trykdifferensregulator så vil du se at der går et lille rør til fremløbet.
Det er det såkaldte kapilllarrør eller impulsledningen. Der er altså en ganske lille rørforbindelse mellem fremløb og returløb.
For at trykdifferensregulatoren skal virke, så skal den jo netop have "inpulser" fra både fremløb og retur.

Regulatoren lukker ved stigende differenstryk.
En trykdifferensregulator har jo altså både en reguleringsventil og en
reguleringsmembran.
Det du ser er jo sikkert kun håndtaget til indstilling af differenstryk.

En trykdifferens kan ikke forhindre store "trykstød" i fjernvarmesystemet i at forplante sig ind i installationen, ligesom den ikke kan forhindre at trykket i ledningsnettet fra fjernvarmeværket stiger til f.eks. 12 bar i fremløb og 10 bar i returen.
Men fjernvarmeværket sikrer ved f.eks. vekslerarrangementer eller pumpestyringen, at der er meget stor usandsynlighed for at der forekommer for højt tryk.
Henrik, nn, nn,10/07-2011

Svar

Kapillarrøret på fremløb sidder på oversiden af membranen og besværliggør ved stigende tryk ventilen i at åbne. Ved faldende tryk lettes trykket på oversiden og ventilen kan derfor åbne tilsvarende mere. Pointe: Ved stort tryk høj vandhastighed og ved lavere tryk mindre vandhastighed. Differenstryksregulatoren lukker derfor altid den samme vandmængde igennem uanset differenstrykketjfn, hillerød07/05-2012

pex rør samling i væg

Spørgsmål

hejsa er det tilladt at lave en samlig inde i væggen med pex rør til koldt og varmt vand? der vil blive brugt en aqua samlig til halv tomme vandrør ud af væggenklaus meilstrup, gelsted06/07-2011
Svar

Nejvvs joe, kbh07/07-2011

Svar

Lidt mere uddybende svar er måske på sin plads :o)

Dine pexrør SKAL være ubrudte rørstræk (unden samlinger) og pexrøret skal ligge i tomrør inde i vægen.

Pexrøret SKAL samles i en VA godkendt koblingsdåse for tilslutning af Bl. batteri o.lign

Derudover er der Autorisations krav på vandinstallationer så de ting du laver skal godkendes af en VVS installatør / GVS mestervvs joe, kbh07/07-2011

Svar

Jeg bliver nok nød til at korrigere en udbredt misforståelse.
Men kan ikke få en aut. installatør til at godkende eget arbejde.
Det fremgår tydeligt af autorisationsbekendtgørelsen at autorisationskrævende arbejde kun må udføres af medarbejdere med den fornødne uddannelse og under tilsyn af den autorisationshavende.

Henrik, nn, nn, 09/07-2011

Svar

Det må jo se sløjt ud for en auteret installatør hvis hans arbejde er så ringe at han ikke en gang kan få sig selv til at godkende det!
Får han så en aut. kollega til at hjælpe?Viggo Vax Sanitørresen, Rørtangesø09/07-2011

Svar

Som udgangspunkt har du ret Henrik.

Reglen siger at den person der er indehaver af autorisationen i et vvs firma SKAL være teknisk ansvarlig i firmaet og at han/hun skal være tilstede i firmaet enten som ansat eller ejer.

Og det var også med dette i tankerne at jeg gjore spørgeren opmærksom på at arbejdet skulle godkendes af et vvs firma.

Det var "lidt" upræsist formuleret men det jeg mente var at arbejdet skulle udføres og godkendes af et vvs firma . vvs joe, kbh11/07-2011

direkte adgang alrum bad

Spørgsmål

Vi skal indrette bad i et tidligere fyrrum, der har gulvafløb med afløb på 10m cm.
Det er mest hensigtsmæssig at få døråbning mellem køkken 7alrum og bad.
Kan I henvise til klar lovgivning herfor.det finder jeg ikke selv

Venlig hilsen

ida Bødewadt MøllerIda Bødewadt Møller, Hillerød04/07-2011
Svar

Der er ikke længere krav om dør mellem alrum og bad, så det finder du ingen steder.

www.tmrk.dkTømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland04/07-2011

Svar

Der har aldrig været krav om "dobbelt-dør" mellem bad og opholdsrum/køkken.
Kun mellem toilet og omtalte rum.Rasmus Thomsen, Rødby05/07-2011

brus i haven

Spørgsmål

Vi har et lille sommerhus uden brusebad. Jeg kunne godt tænke mig at høre om og hvordan man, evt med en el-vandvarmer m.m. kan etablere et udendørs brus. Hvilke regler skal man overholde og kan vi evt selv gøre det?

På forhånd tak for hjælpen

Bente, RandersBente Sloth, Randers04/07-2011
Svar

Det er da bare at gå igang.
Hvis det kun skal bruges i sommerhalvåret kan du bruge slanger til vandfremføringen. Elvandvarmeren smækkes op på en passende pæl i nærheden af bruseren og forsynes med strøm via forlængerledning.
Det hele pilles ned inden frosten kommer.

Strøm må du ikke slev lave. Vand fra udvendig hane må du gerne.Henry Uldahl, Assens05/07-2011

Svar

prøv:
saninetto.dkThomas Andersen, Odense27/07-2011

Nyrenoveret badeværelse med lyde fra bruseafløb

Spørgsmål

Vi har fået vores badeværelse renoveret af professionelle håndværkere, men nu generes jeg af, at mit dyre badeværelse har "fået lyd på". Når jeg bruger vand fra håndvasken ved almindelig håndvask og vandet løber ud i afløbet, larmer det gevaldigt over i bruserens afløb; det lyder somom det blopper(!). Der er ingen lugtgener, men det er irriterende at høre lyden, hver gang man vasker sine hænder. Kan der være noget, der er lavet forkert?Dorthe Sørensen, Esbjerg 01/07-2011
Svar

Hvad mener du selv?
Carsten Colgate Palmolive Pedersen, Aut. Problemløser02/07-2011

Svar

Vi står i præcis samme situation. Nyt badeværelse, samme oplevelse.

Har I fundet en løsning på det?U. Svegstrup, Odense07/08-2011