Bad Guiden - Byggeri.dk - Alt om bad

Byggeri.dkBad Guiden

» Stil spørgsmål

Debatforum

Fastgørelse af armatur

Spørgsmål

Hvor kan jeg købe en lang top, således jeg kan få mit nye armatur spændt fast i bordpladen ? Jeg har problemer med at få det spændt, da der ikke er plads til en skiftenøgle oppe under armaturet, på undersiden af bordpladen... pft. Henrik.Henrik, Assens19/06-2011
Svar

Mon ikke du kan komme til med en forkrøblet skraldenøgle.
Ellers kan lange toppe købes hos din lokale trælast / byggemarked.

www.tag-renovering.dkTømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland19/06-2011

Svar

saninetto.dk
har både forlængere og værktøj til formåletThomas Andersen, Odense27/07-2011

gulvvarme

Spørgsmål

Hej

Jeg er ved at bygge et gulvvarme system op i stuen.

Da rummet er større end 30 m2 ville jeg lave 2 kredse der er ca. lige store ca. 4 m slange pr. m2.


Hvor tæt lægger man slangerne i en gulvvarme kreds 300 eller mindre?

Hvilken kreds system ville I anbefale.

Hvor tæt på yder væg?

Jeg ville fastgøre den 20 mm slange og løfte armeringsnettet (6 mm) ca. 20 mm beton laget ca. 10 - 11 cm. derefter fliser rummet ca 6 gange 7 eller skal jeg lægge 2 lag armerings net altså et 6 mm i bunden hvor slangerne er fastgjort og et 6 mm opover igen. og hvis jeg bruger 2 stk net skal det hele så stadigvæk så løftes?

Hej

Tom, Lolland18/06-2011
Svar

Der er flere ting du skal være være opmærksom på når du ligger gulvvarme.

1. Ved 20 mm rør må en kreds IKKE være længere end 120 m.

Det svarer til 3,3 m rør pr kvm.
og husk at max kredslængde på 120 m er incl. føringsrør fra og tilbage til shunt.

Men 30 kvm gulv kan normalt sagtens klares med 2 kredse.

Ved 20 mm rør må centerafstand mellem slangerne ikke være mere end 30 cm.

Slangerne skal lægges så tæt på ydermur som muligt for at undgå kuldebro.

2. Når du har flere en gulvvarmekreds bør du altid montere en pumpeshunt der er dimmensioneret til det antal kredse du har.

Hvis du laver din gulvvarme uden shunt vil du risikere, at fordi der er et ret stort tyrktab over en gulvvarme vil din anlægspumpe ikke være kraftig nok til at "overvinde" tryktabet og det vil gå ud over resten af dit centralvarmeanlæg.

3. Når du lægger dine slanger skal du overholde følgende to ting:

3.1. 300 mm isolering under din gulvvarme.

3.2. Aldrig mere end 7 cm beton incl. klinker over din gulvvarme.

Hvad angår isolering kan du godt gå længere ned i isoleringslaget, hvis du bruger nogle specielle varmefordelingsplader med polystyren på bagsiden af fordelingspladen. Du kan læse lidt om det på dette link:

www.roth-nordic.dk

Du skal kigge på det produkt der hedder Roth Compact® system 14 mm.

Du kan også søge lidt på Uponor produkter de laver et tilsvarende system.

vvs joe, kbh18/06-2011

Svar

Hej

Rummet er ca 6 gange 6.6 m. ca 40 m2 ialt. 320 mm isolering trykfast G 80. Samt lega godt stabbet (krybekældre fyldt op ca 1 m. dyb) Jeg har revet er væg ned for at lavet et stort køkken alrum.

Hvor tæt lægger man slangen på konsolen (køkkenskabene)?

Jeg ville bruge shunt wavin midi 2 kreds føderør dia. 3/4 22 mm er dettte ok?
Og dele rummert op i ca. 2 lige store kredse.

Hvilken kredse typer ville i anbefale?

Ville det være ok at fæste slangerne og løfte det hele med (Elefantfødder)? ca
25 mm.

Altså kun et 6 mm net og ikke som jeg ser flere gøre med 2 net.


Tom, Lolland18/06-2011

Svar

Som du beskriver det her ser det ud til at der er tjek på tingene.

Hvis du bare sørger for at ikke ligger slanger under køkkenskabene er det egentligt ikke så vigtigt om dine slanger ligger 5 eller 10 cm fra soklen.

Der er ikke noget problem i at løfte dit net efter du har lagt slangerne ud men det er en del lettere at først hæve dit net til den højde du ønsker og derefter ligge dine slanger.

Det er for gulvvarmens vedkommende ligegyldigt, hvilken størrelse net du du bruger.
Nettet har "kun" betydning for styrken i gulvet.

Jeg er er ikke helt med på hvad du mener med dette :

Hvilken kredse typer ville i anbefale?

Hvis du tænker på lægningsmønstre og ligende så er det vigtigeste når man laver gulvvarme, at man ligger sine kredse efter et mønster der giver så langt et fremløbet som muligt. vvs joe, kbh18/06-2011

Svar

Hej

Nettet har "kun" betydning for styrken i gulvet.

Ok så sker der ikke noget ved at lægge et lag armeringnet ovenpå så der bliver 2 lag?
Det har jeg set andre gøre..

lægningsmønstre-
Jeg har kikket på Wavin de taler om et mønster der hedder
Dobbelt Hårnål. Hvor fremløbs- og returledningerne ligger skiftevis ved siden af hinanden. Altså det jeg ville kalde (Dobbelt retur).

Der er også en anden hvor fremløb løber (lige igennem). Men den har jeg hørt noget om at dette kun anbefales ved kredse der er under 10 m2?
Det er det her jeg er lidt usikker på!!
Har du er ide...

Hej

Tom, Lolland18/06-2011

Svar

Du kan sagtens ligge et "ekstra" lag net oven på dine slanger. Det har ingen betydning for varmefordelingen i gulvet, hvis du bare sørger for at dine slanger ikke ligge for "dybt" i betonen (max 7 cm).

Der er ingen tvivl om at "hårnålen" er det mest optimale lægningsmønster du kan bruge.
Det giver en rigtig god varmefordelingen i gulvet fordi frem og retur ligger parvis ved siden af hinanden.

Personligt bruger jeg stort set aldrig "hårnålen" da den er lidt svær at have med og gøre.
Den kræver at man bruger en del tid på, at tænke over sin rørføring før man ligger sine slanger ud og dette ekstra tidsforbrug er det de færeste kunder der vil betale for :o)

Du vil på den anden side ikke kunne mærke den helt store forskel på om du bruger det ene eller det andet lægningsmønster rent komfort mæssigt, så længe dine kredse ikke bliver længere end 120 m rør.

Den eneste mærkbare forskel er at gulvvarmesystemet er en smule vanskeligere at indregulere, men det er et meget lille problem og ret let at løse.

Så hvad du vælger handler mest om hvor meget tid du vil bruge på projektet.
vvs joe, kbh19/06-2011

Svar

Hej


Jeg tro jeg vil bruge dette lægningsmønstre hvor fremløb løber (lige igennem).
Samt lægge slangerne tæt 25-30 cm dog ikke så slangelængden overstiger 120 m.
Dette skulle ikke give problemmer heller hvis m2 er ca 18 m2. pr. kred. lyder dette ok?

Hej og Tak for Dine svar.

Tom, Lolland19/06-2011

Svar

Ja det lyder helt okvvs joe, kbh20/06-2011

Svar

Jeg ville bruge et
saninetto.dkThomas Andersen, Odense27/07-2011

Væg i bad

Spørgsmål

Når væggen er er færdig og pudset op, og der ikke skal fliser på væggen. Har jeg hørt man købe noget materiale til komme væggen (ligesom når man pudser den op) og køre på, altså på samme måde. Og man lave sit eget mønstre ved denne opgave. Og det er virkelig meget holdbar m.m. Kan I oplyse mig hvlike produkt der er tale om. og hvor jeg kan købe det? måske prisen ogsåCarsten Pedersen, Maribo17/06-2011

el-gulvvarme i badeværelse

Spørgsmål

Lægger man vådrumsmembran på betongulvet under el-varmemåtterne eller venter man med vådrumsmembranen til el-varmemåtterne er påført gulvspartelmasse??Per , Århus16/06-2011
Svar

Til efter gulvspartel er udlagt.

www.t&Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland16/06-2011

fitting

Spørgsmål

Jeg har brug for en overgang fra en grundvandspumpe som har indvendigt 1 1/4" gevind til en slange med indvendigt mål på 32 mm.

Det nærmeste jeg kan finde er en nippelmuffe 1 1/4" til 1" og et 1" nippelrør, men røret er et par mm for tykt til slangen.

Findes der noget som kan bruges direkte?

Jeg kunne selvfølgelig få røret drejet ned.Aksel, Hørning15/06-2011
Svar

og hvad er så det udevendige mål? på slangen? for søren. det lyder som en 1 1/4 N * 40 mm isiflo.børge, amager18/06-2011

Svar

Slangen er ikke standard PEX eller lignende, jeg ved ikke hvad den har været beregnet til, den ligner en panserslange til el, jeg ville gerne udskifte den, men det kræver opgravning af 20 m have med buske.

Problemet er iøvrigt løst, jeg fandt et 32 mm afløbsrør med 1" gevind og en nippelmuffe.

Tak for dit svcar.Aksel, Hørning18/06-2011

Næste side »« Forrige side