fnis fnis. jamen så er alt jo i skønneste orden hvis dit overløb virker, det er jo derfor det findes, har du fyldt vand på anlægget fornylig? måske det er derfor. eller har du skruet op for temperaturen på kedlen?børge, dryptud20/05-2010
Hvis der konstant løber vand ud af overløbsrøret kan det skyldes, at der er en tæring i din varmtvandsbeholder mellem vandværksvandet og de spiraler fra fyret, der varmer vandet op. Da trykket i vandværksvandet er meget højere end trykket i varmekredsløbet kan der ad den vej komme vand ind i varmekredsløbet, og det vand kan kun komme ud igen gennem overløbet fra ekspansionsbeholderen.Erik F., Herlev22/05-2010
Det kunne godt tyde på at tæring er problemet, da der ikke er hældt vand på anlægget og ej heller reguleret på temperaturen.
Hvad er løsningen? Udskiftning af hele anlægget? Og hvad sker der hvis man ikke gør noget? Jeanette, Rødovre25/05-2010
Du skal have skiftet varmtvandsbeholderen. Har selv haft samme problem.Ole, Skive04/06-2010
Hej
Hvis du får skiftet dit toilet til et P-lås toilet, kan du få en P-lås bøjning for montering i gulvet.
Disse kan fåes med en 50mm studs så du kan tilslutte afløbet fra håndvasken, bag toilettet.
Med venlig hilsen
Christian Hegner
www.alternativvarme.dkChristian Hegner, Greve19/05-2010
Hvor dyb er sådan en p-bøjning? Der er ikke ret god plads til at placere toilettet længere fremme.Adam, København N19/05-2010
Hej Adam
Et P-lås toilet fylder ikke mere end et normalt S-lås toilet.
Faktisk kan du reducere dybden lidt så det kommer til at give dig lidt mere gulv plads.
Med venlig hilsen
Christian Hegner
www.alternativvarme.dk Christian Hegner, Greve19/05-2010
En elektrisk standard ventilator skal placeres i område 2 - dvs min 225 over gulv til undekant ventilator eller min 60 cm fra brusehoved vandret plan.giraffen, kbh20/05-2010
Område 2 - Er det det samme som fugtig zone? Den regel du henviser til, hvor har du den fra?Thomas, Midtjylland20/05-2010
I følge Stærkstrømsbekendtgørelsen er et badeværelse inddelt i områder - 1, 2 og 3. Reglerne er meget mere omfattende end det jeg allerede har angivet, hvorfor du må have fat i bogen for detaljer, eller du kan spørge her.giraffen, kbh22/05-2010
Hej Camilla
Duravit laver sådan et.
Det hedder duravit starck 2nd floor.
Med venlig hilsen
Christian Hegner
www.alternativvarme.dkChristian Hegner, Greve17/05-2010
jeg kan se at det er et badekar. så jeg har vist ikke formuleret mig helt tydeligt, sorry. Jeg søger en aflang afløbsrist som har muligheden for blive lukket, evt. med en form for indbygget skydemekanisme. Det skal kunne lægges i forbindelse med et flisegulv.camilla, københavn17/05-2010
Hej Camilla
Det er jeg ikke bekendt med.
Så kan desværre ikke hjælpe
Med venlig hilsen
Christian Hegner
www.alternativvarme.dkChristian Hegner, Greve19/05-2010
Du skal have fliserne op hvis det skal kunne binde. Der ud over skal du være opmærksom på at du ikke må lave en opkant hvis ikke der også er et andet gulvafløb i rummet da du spære adganget til gulvafløbet i brusenichen.Greenwater, Greve20/05-2010
KronospanSe vores brochure her