Ingen af delene må bruges til varmt vand. Kun koldt vand.
Torben VVS`er, Solrød08/03-2010
Tak for svaret :-). Men det var ikke helt det jeg spurgte om, er der nogle der kender svaretJohn, Hemmet08/03-2010
Det kan godt være at du ikke kan lide det svar du får men torben har ret når han skriver intet varmt vand i PEL og PEM rør.
Så den temperatur der kan oplyses er 10 grader som er den temp koldt vand oftes har vvs joe, kbh09/03-2010
110L varmtvandsbeholder 400V... Det har du helt sikkert, inde fra nettet.Elvand, Varmer city06/03-2010
Har jeg det? Så er det kraftinstallation jeg ikke har.
Hvorfor en 110 l varmtvandsbeholder? Og ikke en gennemstrømningsditto?.Peter hansen, Risskov06/03-2010
Prøv at tjekke din elmåler - her kan du typisk se om du har 230 eller 400 V inde. giraffen, kbh07/03-2010
Tak for det Giraf.
På mit målerskab står: 3x380/220 V, 10 (40) A, 3 Faser 4 Leder.
Og et kik i sikringsskabet åbenbarer sikringsgrupper for varme, komfur og vandvarmer+gulvvarme, alle med 3 sikringer m/ max. 10 A.
Mon ikke det betyder at der er 3x230 installeret?
Kunne der osse laves 400 Volt hvis jeg ville.
Og så var der lige vandforsyningen. Hvilke muligheder er der?Peter Hansen, Risskov07/03-2010
Metro vandvarmere kan typisk køre enten 230 V eller 400 V (2 faser) på samme varmelegeme. Opvarmningshastigheden øges ved 400 V tilslutning.
Så du burde kunne anskaffe dig en ny og større vandvarmer som typisk har samme el-data, blot større volumen. Men tjek det lige på Metros hjemmeside.giraffen, kbh07/03-2010
Tak for det Giraf. Men vi er ikke færdig endnu. :o)
Det var mit indtryk at en gennemstrømningsvandvarmer alt i alt var den mest økonomiske løsning. Men det er måske ikke rigtigt?
Peter Hansen, Risskov07/03-2010
Det er korrekt. Men en gennemstrømningsvandvarmer der kan levere til flere tappesteder (inkl bad) kræver 3x35 A - det vil kræve ændring af din elinstallation - hvis du overhovedet har 35 A foran huset. Du kan let læse mere på metros hjemmeside.giraffen, kbh08/03-2010
OK. Dejligt med kompetente svar.Peter Hansen, Riusskov08/03-2010
En gennemstrømningsvandvarmer er ikke generelt mere økonomisk end en varmtvandsbeholder.
Etablering, drift og vedligeholdelse andrager stort set det samme.
Men gennemstrømningsvandvarmeren har den væsentlige fordel, at den fylder meget mindreJakob Rasmussen, Tommerup11/03-2010
Jaså.
Men ehvis en varmtvandsbeholder f.eks indeholder 120 l vand skal det jo i prasksis holdes på ca. 50 gr. året rundt. Særligt i sommerhalvåret er der jo ikke brug for den varme som beholderen afgiver til omgivelserne.
I fyringssæssonnen er varmetabet fra beholderen ikke det store problem idet den medvirker til rumopvarmningen.
Har jeg ret i? :o)Peter Hansen, Risskov12/03-2010
En Danfoss Redan gennemstrømningsvandvarmer er trykstyret.
Der sidder også en AVTB termostat på primærsiden, som kan bruges til justering af temperaturen i stikledningen.
Temperatursvingninger kan også være fordi gennemstrømningsvandvarmeren kræver mere flow end stikledningen kan levere. En gennemstrømningsvandvarmer kan kræve måske 10 gange mere flow end en varmtvandsbeholder.
Hørning Fjernvarme anbefaler at bruge varmtvandsbeholder og angiver direkte at der er områder hvor gennemstrømningsvandvarmere ikke er tilladt.Jakob Rasmussen, Tommerup04/03-2010
Må erkende at jeg ikke var helt opdateret på Danfoss Redan´s produktprogram.
Aksel du bliver nød til at skrive helt præcist hvad for en gennemstrømningsvandvarder der er monteret ?
Er det en Akva Lux eller en Akva Therm ?
Bemærk også at ihvertfald Akva Therm anbefales at være monteret inde over trykdifferensventilen (eller kan der netop komme pendlinger i temperaturen), hvor den gamle varmtvandsbeholder nok har været monteret uden for trykdifferensventilen.
Jakob Rasmussen, Tommerup04/03-2010
Det er en Akva Lux vandvarmer, den er leveret af Hørning Fjernvarme, og er monteret før trykreduktion.
Temperaturen er ikke afhængig af forbruget, men er tydeligt lavere end da fjernvarmevander var 72 gr.
VVSeren sagde at AVTB ventilens formål er at virke som omløb om sommeren for at undgå for lang ventetid på varmt vand.Aksel, Hørning04/03-2010
Hej Aksel
Så skulle alt egentlig være i bedste orden.
Jeg kan ihvertfald ikke via internettet komme med flere bud.
Kontakt evt. din vvs-installatørJakob Rasmussen, Tommerup04/03-2010
Du mener altså at det er normalt at man skal justere på trykventilen hver gang varmeværket ændrer fremløbstemperaturen?Aksel, Hørning04/03-2010
Nej da. Selvfølgelig skal veksleren kunne producere varmt vand med en stabil temperatur.
Men forøvrigt kan fjernvarmeværket ikke styre temperaturen i din stikledning. Og jeg vil næsten garantere for at der også i leveringsbetingelserne står en mindste temperatur i hovedledningen.
Temperaturen i stikledningen svinger selvfølgelig også pga. temperaturen i hovedledningen, men også pga. forbruget i stikledningen.
Prøv at kontakte Danfoss Redan. Du har jo tidligere skrevet om problemer med din veksler, måske er forholdene slet ikke til at montere en gennemstrømningsvandvarmer og så skal varmeværket jo have den direkte tilbage i hovedet igen.Jakob Rasmussen, Tommerup05/03-2010
Ja dete gør der faktisk, Træ-info´s håndbog Træ 53, træ i vådrum.
Kan købes her
www.traeinfo.dk bb, horsens03/03-2010