En Danfoss Redan gennemstrømningsvandvarmer er trykstyret.
Der sidder også en AVTB termostat på primærsiden, som kan bruges til justering af temperaturen i stikledningen.
Temperatursvingninger kan også være fordi gennemstrømningsvandvarmeren kræver mere flow end stikledningen kan levere. En gennemstrømningsvandvarmer kan kræve måske 10 gange mere flow end en varmtvandsbeholder.
Hørning Fjernvarme anbefaler at bruge varmtvandsbeholder og angiver direkte at der er områder hvor gennemstrømningsvandvarmere ikke er tilladt.Jakob Rasmussen, Tommerup04/03-2010
Må erkende at jeg ikke var helt opdateret på Danfoss Redan´s produktprogram.
Aksel du bliver nød til at skrive helt præcist hvad for en gennemstrømningsvandvarder der er monteret ?
Er det en Akva Lux eller en Akva Therm ?
Bemærk også at ihvertfald Akva Therm anbefales at være monteret inde over trykdifferensventilen (eller kan der netop komme pendlinger i temperaturen), hvor den gamle varmtvandsbeholder nok har været monteret uden for trykdifferensventilen.
Jakob Rasmussen, Tommerup04/03-2010
Det er en Akva Lux vandvarmer, den er leveret af Hørning Fjernvarme, og er monteret før trykreduktion.
Temperaturen er ikke afhængig af forbruget, men er tydeligt lavere end da fjernvarmevander var 72 gr.
VVSeren sagde at AVTB ventilens formål er at virke som omløb om sommeren for at undgå for lang ventetid på varmt vand.Aksel, Hørning04/03-2010
Hej Aksel
Så skulle alt egentlig være i bedste orden.
Jeg kan ihvertfald ikke via internettet komme med flere bud.
Kontakt evt. din vvs-installatørJakob Rasmussen, Tommerup04/03-2010
Du mener altså at det er normalt at man skal justere på trykventilen hver gang varmeværket ændrer fremløbstemperaturen?Aksel, Hørning04/03-2010
Nej da. Selvfølgelig skal veksleren kunne producere varmt vand med en stabil temperatur.
Men forøvrigt kan fjernvarmeværket ikke styre temperaturen i din stikledning. Og jeg vil næsten garantere for at der også i leveringsbetingelserne står en mindste temperatur i hovedledningen.
Temperaturen i stikledningen svinger selvfølgelig også pga. temperaturen i hovedledningen, men også pga. forbruget i stikledningen.
Prøv at kontakte Danfoss Redan. Du har jo tidligere skrevet om problemer med din veksler, måske er forholdene slet ikke til at montere en gennemstrømningsvandvarmer og så skal varmeværket jo have den direkte tilbage i hovedet igen.Jakob Rasmussen, Tommerup05/03-2010
Ja dete gør der faktisk, Træ-info´s håndbog Træ 53, træ i vådrum.
Kan købes her
www.traeinfo.dk bb, horsens03/03-2010
Hej
Hvis gulvet er nystøbt kan du ved at vådte vedhæftnings fladen med vand, sagtens støbe en opkant.
Er gulvet støbt og gået på, skal du prime kontakt fladerne inden du støbe din opkant.
Med venlig hilsen
Christian Hegner
www.alternativvarme.dkChristian Hegner, Greve28/02-2010
Ikke helt rigtigt.
Beton har stort set ingen klæbeevne og skal der udføres en vandtæt samling skal overfladen rugøres og primes.
Hvis opkanten forventes udsat for mekanisk påvirkning, slag og spark, bør der ibores strittere og ilægges armering, evt. rustfrit.Benno Birkeballe, horsens28/02-2010
Bør man vælge glasklemmer i stål frem for Zink til montage .. nogen indspark?Palle Nielsen, København Ø26/02-2010
Du påfører lidt silikone på kontaktfladen inden du monterer klemmen. Overskydende materiale skæres bort efter hærdning.
Rustfrit stål. Fordi prisforskellen kun er 25 kr pr stk.Jørgen Knudsen, Beder26/02-2010
KronospanSe vores brochure her