Hej Aksel
Jeg kan se at du har en Danfoss Redan gennemstrømningsvandvarmer.
Det er en såkaldt trykstyret veksler. Termostatventilen (det hvide termostathoved der sidder under veksleren) styrer temperaturen på primærsiden af veksleren (altså reelt i stikledningen)
Selve reguleringen (den lille pal der sidder på siden) kan være svær at styre, men det kan måske også hænge sammen med beskrivelse af trykdifferencen.
Veksleren sidder vel ikke inden for tilslutningen af trykdifferencen ?
Trykdifferencen skal principielt stå lavest muligt, så her må du nok prøve dig lidt frem.
På dine radiatorventiler kan der, når du afmonterer termostathovedet sidde en lille ring (den såkaldte forindstilling) på den kan vandflovet "drosles) over ventilen. Prøv at stille den på 1 eller 2.
Jakob Rasmussen, Tommerup14/01-2010
Bare for en god ordens skyld så skriv dit spørgsmål i stedet for at give et link det er jo ikke alle der "gider" at skifte mellem to sider for at svarer på dit spørgsmål.
Dit problem med varmt vand tyder på, at din veksler er kalket til. Start med at få en vvs''er til at rense og udsyre veksleren.
Hjælper det ikke er det sandsynligvis reguleringsventilen der er i udu.
Dit varmeproblem kan skyldes at der er for højt flow i dit anlæg. Men flow mener jeg for høj hastighed på centralvarmevandet.
Alt for højt flow giver dårlig afkøling i radiatoren og der med dårlig udnyttelse af de kalorier (energi) vandet indeholder.
Den ene løsning kan godt være at stille lidt trykdiffrensen men det bør man ikke gøre, hvis man ikke ved præsist hvad TD''en skal indstilles til. Man risikere at forringe anlæget hvis den indstilles forkert.
En anden mulighed få monteret radiatorventiler med forindstilling for ad den vej at "dræbe" folwet i anlæget.
Du kan også forsøge med at få kigget på din cirkulationspumpe måske pumpen kører på en for høj hastighed.
Håber at mit svar hjælpe dig lidt på vej.
vvs joe, kbh14/01-2010
Tak for svarene, de bekræfter faktisk mine egne ideer.
Varmeveksleren er tilsluttet før trykdifferens.
Der er ingen cirkulationspumpe, det er et direkte fjernvarmeanlæg.
Varmeveksler og trykdifferensventil er nye, monteret i september, jeg har i dag ringet til VVSeren og bedt ham komme og se på det.
Jeg satte et link ind for at få billederne med, det er mere besværligt i dette forum, jeg ved egentlig godt at det er dårlig praksis.
Aksel, Hørning15/01-2010
Hej igen
VVS Joe er kommet med et par rigtig gode ideer. Det med at veksleren kunne være kalket til er også en ofte forekommende fejl. Men når du nu skriver at den kun er godt ½ år gammel, så er det jo næppe det.
Så vidt jeg kan se er din nye trykdifferens en Danfoss AVPL, der skal monteres på returrøret til fjernvarmen (strømningsretning er vist med en pil på ventilhuset)
Fra fabrikken side er den stillet lavest muligt (0,05 bar), men det kan godt være at den skal have ca. 10 omgange med unbrakoskruen i toppen (svarer til ca. 0,15 bar)
Men det skal den vvs-installatør der har monteret den naturligvis sørge for.
Ligesom han skal sørge for en ordentlig instruktion af dig i anlæggets drift.Jakob Rasmussen, Tommerup15/01-2010
Hej igen igen
Glemte lige en ting.
Hvis du tidligere har haft varmtvandsbeholder, men nu har fået gennemstrømningsvandvarmer, så kan den svingende temperatur også skyldes at gennemstrømningsvandvarmeren simpelthen ikke kan få nok vand ud af fjernvarmestikledningen.
En gennemstrømningsvandvarmer kan trække op til 35 kW, hvor en varmtvandbeholder typisk kun trækker 3 kW i effekt.
Tag evt. en snak med dit fjernvarmeselskab. Det er ikke sikkert at ledningsnettet er dimensioneret til brug af gennemstrømningsvandvarmere.Jakob Rasmussen, Tommerup15/01-2010
Problemet med det varme vand er ikke svingende temperatur, men at det er meget svært at indstille temperaturen.
Aksel, Hørning15/01-2010
VVSeren har været forbi, han sænkede trykket på reguleringsventilen, men mente ikke der er noget galt.
Jeg har prøvet at sætte en termoføler med log på returrøret, den viser at temperaturen nogle gange kommer op på 45 grader, men det meste af tiden er den omkring 26 gennemsnittet er ca 29, så med en indløbstemperatur på 72 grader er afkølingen i orden.
Jeg beklager at jeg har spildt jeres tid på noget som jeg opfattede som et problem.
Aksel, Hørning16/01-2010
Nej, men det er da altid en god idé.......hvis nu det andet løber over.,, ;-)14/01-2010
Hej
Hvis der med fast sokkel menes opkant, så vand udenfor brusenichen ikke kan løbe derind, skal der være afløb på gulvet udenfor efter det nye bygningsreglement.www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev15/01-2010
Hej Jørgensen
Der blev lovgivet omkring vådrumsikring i etagebyggeri i ca. 1990-1992.
Du kan her læse hvordan du skal udføre en vådrumsikring
www.lip.dk
og
www.lip.dk
God fornøjelse
Med venlig hilsen
Christian Hegner
www.alternativvarme.dkChristian Hegner, Greve12/01-2010