At den støjer når den arbejder samt at den ikke holder evigt.giraffen, kbh15/10-2009
Hej Tim.
det er ikke korrekt at nedstøbte rør skal være 110 mm.....
mvh. Daniel
www.aveaentreprise.dkDaniel, kalundborg13/10-2009
Det korrekte er at rør i jord SKAL være min. 110mm.
Sålænge at røret er omstøbt er der ingen krav til dimensionen.Torben Jørgensen, Esbjerg13/10-2009
Der er ikke krav om, at det skal være 110 mm medmindre det er rør i jord.
Men ved mindre dimensioner fastsætter afløbsnormen (DS432) nogle maksimale afstande på f.eks. 32 mm rør
I lodret projektion højest 1 meter, og i vandret projektion højest 2 meter.
Jakob Rasmussen, Tommerup14/10-2009
min diameter er faktisk 90mm i jord og ikke 110mm,desuden må 32mm ikke anvendes som stående ledning ,når der henvises til ds 432,bør man lige læse hvad der står inden man udtaler sig.t, t22/03-2011
Hvis returventilen kun måler returvandet og ikke luften i rummet, er den ikke god til at holde en bestemt temperatur i rummet. Fordelen er så at den ikke skruer op for varmen hvis man lufter ud.
M.Thomsen, Horsens08/10-2009
Du kan få en termostat ventil til montering i stedet for returventilen det er en Danfos ventil der hedder RAU.
Steen, Galten15/10-2009
Det er jeg ikke helt med på hvad du mener ... ?Chris, Sæby16/10-2009
Hvis det er murede vægge, f.eks. i Multiplader, (Gasbeton) er det ikke ganske normalt, men det har ikke den store betydning.
Hvad siger håndværkeren til sit forsvar?Kim Hansen, Odense08/10-2009
Svaret var ordret:"Sådan har jeg altid gjort" , længere var den ikke. Jeg har efterfølgende selv søgt information i byggereglementet, men hvilken jungle.Isabella, Herning08/10-2009
Bygningsreglementet henvender sig primært til fagfolk. Og der vil ikke stå noget direkte om dit problem deri.
Grunden til "Sådan har jeg altid gjort" er nok fordi det sparer lidt skærearbejde ved klinkelægningen.
Det er simpelt hen ikke prof. Ville din håndværker osse gøre sådan hvis der var gulvtæppe eller gulvbrædder? Næppe.
Vægen er konstruktion og klinkerne er beklædning. Men lad det være som det er, det har som sagt ikke den store betydning når det handler om stenmaterialer.
Spørg iøvrigt osse din håndværker om han bruger samme metode på væggene. Altså først pudse og vægfliser på hele væggen og dernæst bygges skillevæggene ind imod.
Kim Hansen, Odense09/10-2009
Har du gennemsigtigt gulv i brusenichen!?. Du er da vist en frækkert, Verner!.Ordentlighedskontrollen, NV07/10-2009
hej Verner.
Jeg har selv lige fåe renoneret mit eget badeværelse fra gulv til loft.
Der er fuldt lovligt at montere 230V spot og udsugning i brusenichen, mener at stærkstrømsrelemanget kræver en loftshøjde på min 2,25 meter.
M.h.s til spots hvis du skal have mere end et spot i loftet, at hver spot skal have 6 stk klemsko dvs 2fase, 2nul og 2jord. Ellers skal du montere lampeudtag for hver spot.Jacob Hviid, Lolland07/10-2009
Nej Jacob....
Det er ikke i orden, at montere en ventilator inde i brusenichen. En ventilator skal monteres, et stykke væk fra brusenichen.
Men helt rigtigt, med de 2,25 m lofthøjde mht. spot.Elektrikeren, Nyk. F07/10-2009
Nu bliver jeg pludselig lidt nysgerrig.
Jeg var lige ved i et projekt, at placere en ventilator i en bruseniche i et rum med en lofthøjde på 2,5 meter.
Hvor står det helt præcist, at dette ikke er lovligt ?Jakob Rasmussen, Tommerup07/10-2009
Jeg har lige hørt fra min elektriker at det er andre regler, der gælder når der er tale om renovering. Altså at man godt må udskifte en ventilator, der sad der før.
Ellers skulle alle, der udskiftede ting jo bygge om.Verner Andersen, Brønshøj07/10-2009
En ventilator kan placeres i område 2 og 3.
Altså umiddelbart over bruseren hvis underkant af ventilator er min. 225 over gulv og den overholder relevante standarder. Hvis højden ikke kan overholdes skal den sidde mindst 60 cm fra bruser (vandret plan). Evt. tilslutningssted til ventilatoren skal dog placeres i område 3 altså 120 cm fra bruser (vandret plan).
Hvis ventilatorens placering var lovlig på installationstidspunktet må den selvfølgelig udskiftes.
Jeg kan tilføje at ovenstående bestemmelser har været gældende i hvert fald siden 1993. giraffen, kbh09/10-2009
Jamen hov.....stop!!
Det har intet med bekendtgørelsen at gøre.... og alligevel.
Jeg har endnu ikke set en ventilator, hvor producenten anbefaler at montere ventilatoren inde i brusenichen, tvært imod....
Og bekendtgørelsen siger, at man skal følge fabrikantens anvisninger...Elektrikeren, Nyk. F09/10-2009
Så vidt jeg kan se stiller hverken Thermex eller Duka krav til placering af deres ventilatorer. Thermex typiske ventilatorer til badeværelser har kapslingsklasse fra IPX4 over IP45 til en 12 V model i IP55.
Hvis du er stødt på anden litteratur, må du endelig henvise.giraffen, kbh16/10-2009
Der typisk i mange monteringvejledninger til ventilatorer, at der er vist tegninger af forkert montering. Det har jeg set flere gange....Elektrikeren, Nyk. F16/10-2009