Bad Guiden - Byggeri.dk - Alt om bad

Byggeri.dkBad Guiden

» Stil spørgsmål

Debatforum

Galvaniseret rør kontra pex rør

Spørgsmål

Hej
Hvad svarer et 3/4" galvaniseret rør til i pex. (brugsvand)
vil en 22mm være nok?Rico Bruus, Svendborg28/07-2009
Svar

1 tomme = 2,54 cm = 25,4 mm.
3/4 * 25,4 mm = 19,05 mm.
Det, regner28/07-2009

Svar

Ovenstående er ikke helt rigtigt.
Selve regnestykket er ok, men der er regnet med en engelsk tomme og i dette tilfælde må vi i udgangspunktet regne med at spørgeren er bosat i DK.

Derfor burde det være:

1 tomme = 2,61 cm = 26,1 mm.
3/4 * 26,1 mm = 19,575 mm.

Måske ikke den store betydning i forhold til valg af pex-størrelse.Det, sner28/07-2009

Svar

Jeg holder nu fast i mit regnestykke øverst.
Den danske tomme bruges ikke mere. Blev afskaffet omkring 1902.
Nu bruges den engelske, og derfor er et 5" bræt nu også 125 mm mod tidligere 131 mm.
Og faktisk var den gamle danske tomme 2,61515 cm, hvorfor du skulle have regnet med 2,62 og ikke 2,61.Det, regner29/07-2009

Svar

Almindelige mideelsvære stålrør i st37 angives efter normen til DN20 for det rør der tidligere blev betegnet som 3/4"
Den nominelle indvendige diameter er 20 mm og den udvendige diameter er 26,9 mm

Så må i debatere hvilken tomme der er regnet efter. Jakob rasmussen, Tommerup29/07-2009

Svar

15mm pex svare til 3/8"
18mm pex svare til 1/2"
22mm pex svare til 3/4"

vandet løber nemmere igennem et pex rør end i Ga. jernrør, så mn kan holde dimensionen en my under.

det er meget fint med de der regnestykker, men vil i så runde op eller ned når jeres resultat ikke passer med pex rørets størrelse?

birger, tappernøje29/07-2009

Svar

Hej Birger
Tak for svaret, det var noget sådan jeg håbede på at modtage.Rico Bruus, Svendborg29/07-2009

Termostat på både fremløb og retur radiator

Spørgsmål

Hej
Har lagt mærke til at der kan optræde 2 termostater på nogle radiatorer - 1 på fremløbet og 1 på returen... Har set det i en del steder og er blevet nysgerrig... Hvad er grunden til dette?D. Kristensen, Brønderslev28/07-2009
Svar

Termostaten på tilgangen af radiatoren måler på rumtemperaturen.
Termostaten på afgangen måler på vandtemperaturen.
På den måde kan man f.eks. hindre utilsigtet varmeforbrug når en dør åbnes til det fri lige ved siden af en fremløbstermostat (rumtermostat), eller sikre at vandet afkøles tilstrækkeligt inden det forlader radiatoren.
Jakob Rasmussen, Tommerup28/07-2009

Svar

Aha! Tænkte nok det havde noget med det at gøre - har set det i en del institutioner og på skoler - her, hvor ungerne flyver ud og ind, giver det jo lige som også mening :o)
Tak!!D.Kristensen, Brønderslev28/07-2009

Pris på VVS arbejde i forbindelse med nybyg.

Spørgsmål

Hej

Er der nogen der har erfaring med hvad det vil koste at få lavet VVS-arbejdet i forbindelse med nybyggeri af et 1-planshus på 150kvm?

To badeværelser og ét køkken

Uden varmeanlæg og armaturer, toiletter o.lign..

Der er vand og kloak inde på grunden (der ligger et andet hus pt)A.S., Herlev28/07-2009
Svar

Både for el og vvs arbejde vil jeg skønne prisen til mellem 90.000 og 110.000 kr.
Men der er relativt store udsving, så du skal indhente 2-3 tilbud, når du præcis ved hvad det er for et hus der skal bygges.Jakob Rasmussen, Tommerup28/07-2009

Svar

Tak for svaret.

Det var også det niveau jeg havde forestillet mig.
A.S., Herlev29/07-2009

faldstamme

Spørgsmål

der er en lille tæring på faldstammen i kælderen,findes der noget man kan komme på for at modvirke at det bliver værrebritta jensen, jensen.britta@gmail.com28/07-2009
Svar

"En lille tæring" - så er det jo nok et støbejernsrør.
Men det kan jo betyde alt fra lidt rust i overfladen til direkte hul ?

Hvis det kun er overflade rust så er en god grundmaling med et højt zinkindhold sikkert tilstrækkelig.
Men hvis der er direkte hul, så er det bedste nok at ringe til vvs-installatøren.Jakob Rasmussen, Tommerup28/07-2009

Spørgsmål

Spørgsmål

Hej.

Jeg skal i gang med udviddelse af et eksisterende badeværelse fra 60'erne. den nye del blir formentlig en stor brusekabine.

Hvad er bedst at bygge den nye del op i, multiplader eller vådrumsgips?
Er der andre muligheder?
Hvad er billigst? Niels, Roskilde26/07-2009
Svar

Om man er til det ene eller andet kommer nok an på hvad man er bedst til.

Men det er nu engang nemmere og hurtigere at lave det i stål og gips, specielt hvis der skal trækkes strøm og vand i væggen også.

www.koludabyg.dkTømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland26/07-2009

Næste side »« Forrige side