Den hedder en trykdifferenregulator.
Dens funktion er at fastholde et konstant trykfald over dit anlæg, ventiler mm.
Dette er vigtigt fordi, at trykket i forsyningsledningerne fra fjv værket er meget svingende.
Og ja den er nødvendig da det er den ventil der styrer tryket i anlægget og sørger for, at dit anlæg er i balance.
Hvis den ikke virker korrekt vil dine styrerventil ikke virke optimalt og resultatet vil være dårlig afkøling i dit anlæg og deraf følgende størrer fjv regning.Claus, kbh ø25/10-2008
Tak for et hurtigt svar.
Kan jeg på nogen måde tjekke om den fungerer korrekt?.
Som det er nu virker anlægget ikke. Der kommer ikke varme ud i radiatorerne.
Der er ingen problemer med varmt vand, men forbindelsen til varmvandsbeholderen sidder også før regulatoren.
Når jeg så lukker lidt vand ud af tryk...regulatoren fungerer det igen.
Efter nogle timer er situationen så den samme ... kolde radiatorer.
Der er ikke luft i radiatorene så det kan heller ikke være dér problemet er.
Tryk...regulatoren er en ældre model. Den har en luftskrue på begge sider (over og under) og så er der en skrue forneden i røret som kan drejes (hvilken funktion har den??)
Simon, Tølløse25/10-2008
syntes du skal skifte den til en trykdiff. som kaldes AVPL i fagsprog, den skal sidde på retur siden og kan dække et hus op til 350 kvmLærlingen, Hurup26/10-2008
Yes, 2%, (eller 20 promille som det heder i VVS-sprog er nok). Naturligvis forudsat at faldstammen er udluftet.
Men husk at arbejdet skal udføres af autoriseret VVS mesterLøftet Pegefinger, Bagfald24/10-2008
bare for at sige det helt korrekt:
De 20 promille er = min fald pr. m. Claus, kbh ø25/10-2008
Dare for at sige det ganske og aldeles korrekt.
Faldet skal være 20 Promille, hverken mere eller mindre.
Promille og procenter er en relativ værdi, den er nemlig udtryk for forholdet mellen rørets længde og hvor meget det er højere i den ene ende end i den anden ende.
Når en spritbilist får målt en spritpromille på 1,2 er det bare et udtryk for at 1,2 promille af blodmængden er alkohold.Nok, OM DET25/10-2008
Jeg ville nok ringe til vaillant og høre dem.
Evt få en af deres servicewteknikere udPeter, Greve19/10-2008
Jeg ville nok ringe til vaillant og høre dem.
Evt få en af deres servicewteknikere udPeter, Greve19/10-2008
Hej. Jeg har samme fyr, og har lige fået skiftet en overtryksbeholder+ventil, da denne var utæt. Mit fyr er dog 7 år gammelt.
Ellers kan der være små utætheder i radiatorventilerne.
PS: Mit fyr blæser nogle gange ud når det blæser kraftigt udenfor. Det står også i en kælder, og har kondenserende aftræk via en 8m høj skorsten. Mener dog det er F.13 der står når det blæser ud...M.Thomsen, Horsens20/10-2008
det kan være luft (lomme) der der er i dit system men få fat hvis du ikke selv kan få den udjohn bygge konst, jerslev22/10-2008
Hvad hedder den pumpe du har fået monteret? Hvis den står på speed 1 burde det ikke være pumpen der skaber problemer.Michael, Silkeborg18/10-2008
Hvis det er den gamle model skal du dreje tudrøret så det vender bagud.
Ofte kan det ikke lade sig gøre eftersom tuden støder mod væggen.
Så er der kun den hårde vej, af med vandhanen.
Køb et pakningssæt, (O-ring), og silikonefedt, så er du klar.Blikkenslager Joe, Ohio18/10-2008