Bad Guiden - Byggeri.dk - Alt om bad

Byggeri.dkBad Guiden

» Stil spørgsmål

Debatforum

Ekspansionsbeholder

Spørgsmål

Hej
Jeg har nogen spørgsmål om ekspansionsbeholder, som jeg håber nogen kan hjælpe med.
Under min besigtigelse som ejendomsmælger af loftrummet ser jeg, at der findes en åben ekspansionsbeholder der.

Hvilken funktion har en ekspansionsbeholder?
Hvordan er den åbne ekspansionsbeholder opbygget?
Hvorfor er den placeret i loftrummmet?
Findes der andre typer ekspansionsbeholdere.

Hilsen
Mette, .29/09-2008
Svar

Kære Mette. Det er ikke fordi vi ikke ønsker at hjælpe, men hvad siger tilstandsrapporten og hvad siger den byggesagkyndige til alle dine fine spørgsmål?

Må man spørge om du er prof. ejendomsmægler eller er du ny ejer af det omtalte hus?M.Thomsen, Horsens29/09-2008

Svar

Hej Mette

1. Beholderens funktion er at opretholde et ensartet tryk i centralvarmeanlægget. I forbindelse med at vandet udvider og trækker sig sammen vil det tilsvarende stige eller falde i beholderen.

2. Centralvarmeanlægget er koblet på beholderen i bunden via et rør, øverst på beholderen er der et overløbsrør hvor eventuelt vand/luft kan komme ud af systemet.

3. Den er placeret på loftet da den skal sidde højere end den øvereste radiator.

4. Der findes lukket beholdere, på disse anlæg vil du kunne aflæse anlægstrykket som normalt vil være mellem 1-1,5 bar. På et åbent anlæg vil du muligvis kunne aflæse trykket i "meter vandsøjle".

Håber du kunne bruge ovenstående.Peter, Frederiksværk29/09-2008

Brusekabine

Spørgsmål

Jeg er ved at tegne vores nye badeværelse op, og er kommet i tvivl om bruse"kabinens" størrelse.

Der skal bygges to adskillelsesmure op ud fra et hjørne, og så en brusedør imellem på skrå.

Er der nogen standardmål eller minimumsmål for sådan en størrelse?
Badeværelset er ikke for stort, så jeg vil gerne udnytte pladsen, men selvfølgelig også gerne undgå at man får klaustrofobi under badet.

Håber nogen kan hjælpe.Tina, Frederiksberg29/09-2008
Svar

Lav ikke en kabine der er mindre end 80cm bred Claus, kbh ø29/09-2008

Svar

En kabine på 80x80 er meget lille, det er svært at bukke sig ned efter et stykke tabt sæbe, 80x100 er udmærket.Aksel, Hørning29/09-2008

Svar

Tusind tak for hurtig og præcis svar, så har jeg noget at arbejde ud fra!Tina, Frederiksberg29/09-2008

Svar

Jeg bliver lige nødt til at spørge om én ting mere:

Er der nogen standard/minimumsmål for bruserdøren?
Er 75 cm for smalt, til at det vil se godt ud?Tina, Frederiksberg29/09-2008

Svar

Brusenichen på vores (lille) badeværelse er ca. 75 x 120 cm, hvilket ikke føles snævert. Den ene "langside" udgøres af 60 cm glasbyggesten og 60 cm glasdør. Døren virker ikke specielt smal, og det er heller ikke noget problem at komme ind og ud af brusenichen. Så en dør på 75 cm er slet ikke noget problem :-) Pedersen, København30/09-2008

Svar

Tak Pedersen.

Døren endte med at blive ca. 70 cm. men det er jo så åbenbart stadig nok.Tina, Frederiksberg30/09-2008

Svar

prøv at downloade en fil i GOOGLE der hedder (er der plads nok) denne er udarbejdet af arkitekter Vor Ven Søren (VVS), Fyn13/10-2008

Cirkulationspumpe

Spørgsmål

Jeg har en cirkulationspumpe til mit gulvvarmeanlæg. Den kører altid, også her i sommer hvor gulvvarmen har været slukket. Derfor vil jeg have en styring, så cirkulationspumpen kun kører, når en af termostaterne tænder. Men nu siger en arbejdskolega, at for mange år siden måtte en cirkulationspumpe ikke slukkes i et fjernvarmeanlæg. Er det korrekt? Og hvad med i dag?K.B., Gram28/09-2008
Svar

Hej

Jeg tror du skal tænke i andre baner: Køb en lavenergipumpe som er behovsstyret og kun kører når der er et behov og kun med den effekt der er behov for.
www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev29/09-2008

Svar

Kan kun tilslutte mig danskbygningsundersøgelses svar.
Problemet med at slukke pumpen er at den kan sætte sig fast over sommeren, derimod kan du sparer lidt på elregningen. Jeg har en energipumpe, den får lov at kører sommeren over.Peter, Frederiksværk29/09-2008

Svar

Det er nu ikke fordi den pumpe jeg har bruger meget (30w på laveste hastighed) men synes bare det var spild om sommeren. Hvor meget bruger den pumpe I skriver om?K.B., Gram29/09-2008

Svar

Jeg har en Grundfos Alpha2 25-40 monteret i mit gulvvarme. Og den står i laveste speed og bruger 5 watt. Og der er rigelig ydelse til mine 2 badeværelser og bryggers.Michael, Silkeborg30/09-2008

Svar

Jeg kan se, jeg skal tænke i andre baner. Tak for svarene.K.B., Gram02/10-2008

Udskiftning af tærede vandrør

Spørgsmål

Vi er en lille ejerforening med 8 små etplansrækkehuse (bygget i en rektangulær firkant). Vi får vores brugsvand fra en sekundær bygning, via rør som ligger i jorden og støbt ned i betongulve. Vi har i de sidste par år haft mange utætte vandrør, og en løsning skal findes nu. Vi tror at den letteste og billigste løsning ville være, at trække helt nye rør på loftet (under isoleringen - altså i det varme rum) og føre dem ned til de enkelte installationer, som synlige rør. Andre mener, at nye rør kan "skydes" gennem væggene rundt i lejlighederne. Men de lokale VVS firmaer vi har bedt om at få tilbud på arbejdet fra, kan ikke overskue opgaven. Er det fordi firmaerne synes at arbejdet er for bøvlet - eller mon fordi firmaerne ikke har den fornødne erfaring? A. Sonne, Frederiksværk27/09-2008
Svar

Det er nok fordi i ikke ved hvad der entlig skal gives pris på, få en rådgiver til at lave et projekt på den nøjagtige opgaven og lav en budrunde på opgaven istedet.
Der er ikke mange der gider bruge meget tid på et tilbud til jer når i ikke helt ved hvad der skal laves. Peter, København V27/09-2008

Radioatorer

Spørgsmål

i forbindelse med at jeg skal til at udskifte radiatorerne i huset ville jeg lige høre om der er nogen der ved hvor jeg kan købe nogle gode nogen til fornuftige penge? dennis, odense27/09-2008
Svar

hos din vvsérPeter, Århus27/09-2008

Svar

www.vvs-grossisten.dk

Har finder du dem til fornuftige penge.
Husk at købe nye termostator osv. også.Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland )27/09-2008

Svar

KØB endelig de billige som beskrevet hos vvs grossisten

så er du sikker på at de skal udskiftes inden for et år.......

De er desværre produceret i udlandet og er alt for tynde i pladerne. tænk i Watt samt dit behov og tag fat i en VVSér det betaler sig...Vor Ven Søren (VVS), Fyn13/10-2008

Svar

Hej Dennis

Prøv evt. at finde nogle priser i Tyskland her er en tilfældig side fra google søgning Heizkörper=Radiator
www.heizungsprofi24.de
Jeg har ikke selv erfaring med disse men jeg er igang med tilbyg hvor jeg regner med at købe fra TysklandEsben Hansen, Sønderborg02/11-2008

Næste side »« Forrige side