Her har du fakta.
Ved vådrum forstås rum påvirket af vand eller høj relativ luftfugtighed. Vådrum hører til de mest kritiske rum, både på grund af den direkte vandpåvirkning og den fugtbelastning, der ofte forekommer i længere perioder. Desuden kan eventuelle utætheder resultere i alvorlige følgeskader på omgivende konstruktioner.
Der skelnes mellem vådrum med vandpåvirkning af både gulv og væg, fx baderum og storkøkkener, og vådrum med kun lejlighedsvis vandpåvirkning af gulvet, fx wc-rum, bryggers og laboratorierum. Som baderum regnes alle rum med bruser eller badekar. I wc-rum, bryggers, laboratorierum mv. uden vandpåvirkning (eller stor fugtpåvirkning) af væggene, regnes disse ikke som vådrumsvægge. Wc-rum uden gulvafløb regnes ikke som vådrum, men af hygiejniske grunde bør gulve i sådanne rum alligevel udføres som vådrumsgulve. Se tabellen.
Se osse her; www.sbi.dk hpox, Århus09/03-2008
Hej
For at gøre en lang historie kort:
Hvis der er gulvafløb i bryggerset skal gulvet vådrumssikres (+ 10 cm op ad vægge).
www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev13/03-2008
Vaskemaskinens tilslutningssted skal være anbragt i område 3 - altså min 120 cm fra brusehovedets normale placering under badning. giraffen, kbh10/03-2008
Kun så længe det varer...giraffen, kbh11/03-2008
Nu har jeg indtil flere gange anbefalet dig at lade være med at lytte til div. kloge åge''er herinde, hvad angår dit spørgsmål men jeg skal da gerne gentage mig selv.
Hold snitterne fra din TD og få nogle der har forstand på den slags til at indstille den for dig!
Jeg kan med 99,9 % sikkerhed skrive under på, at det kan ikke betale sig, at sparer den lille udgift det vil være, at få en proffessionnel VVS''er til at hjælpe dig.
Hvis du derimod ikke vil høre på mit råd så risikere du at afkølingen i dit anlæg bliver alt for dårlig og resultatet vil være, at din fjernvarme regning bliver stører end den burde være.
Problemet som jeg ikke tror du eller andre er helt klar over er, at TD''en sørger for at trykfladet over alle ventiler i dit anlæg og ikke "kun" ventilen til din vekseler.
Det der sker når du stiller på TD''en er at fordi trykfaldet øges eller minskes over ventilerne bliver deres P-bånd forkert indreguleret. Og pga. dette faktum øges flow hastigheden i anlægget med dårlig afkøling til følge.
En anden konsekvens af forkerte p-bånd er at ventilerne kommer til at stå og pendle og derfor øges slidet på ventilerne med en kortere levetid til følge.
Jeg beklager hvis min forklaring bliver for teknisk men der er ikke andet for at få din TD indstillet korrekt en gang for alle, alt andet vil koste dig penge i længden !
For lige at forklarer, hvad jeg mener med p-bånd, så er en ventils p-bånd et udtryk for, hvor mange grader vandtemperatueren skal svinge for, at ventilen bevæges fra fuldt lukket til helt åben.
Det man kan sige er: At specielt ved fjernvarmeanlæg og kondenserende anlæg er ventilernes p-bånd meget afgørende for anlæggets balance og et anlæg der ikke er i balance koster knapper på regningen. Claus, kbh ø10/03-2008
Jeg har også bemærket at der i de tidliger svar du har fået er blivet talt om dine radiatore, som i dette tilfælde er fuldstændigt irelevante da dit anlæg er med veksler. Dette kalder man et indirekte anlæg.
Et indirekte anlæg består af disse to "dele" primærsiden (fjernvarmen )og sekundærsiden (Centralvarmen). Og da TD''en kun arbejder på primærsiden har den ingen indflydelse på dine radiatore men kun på ventilen der styrer din varmeveksler.
Selvfølgelig er det klart at fremløbstemperaturen til dit centralvarme anlæg afhænger af hvor godt din veksler fungere. Men hvor god afkølingen i dine radiatore er afhænger kun af ventilerne på de enkelte radiatore og ikke af vekslerne!
Vekslernes opgave er kun af afgive primærsidens varme til sekundærsiden, hverken mere eller mindre ! Claus, kbh ø10/03-2008
Det er alt sammen meget godt Claus....
Men jeg ikke forestille mig, at det kan være så svært, at instille denne TD.
Jeg er bare interreseret i fremgangsmåden for det. Det kan/vil du ikke gi´, men så lad da andre komme til fadet.
Vi snakker om en ventil på anlægssiden, der kan drejes fra 0 til 20 omgange, så lad være med, at gøre det til atomfysik..Jørgen, Nykøbing Falster10/03-2008
Jeg både kan og skal da gerne fortælle dig hvordan det gøres, siden du nu ikke vil høre på fornuft :o)
Denne fremgangs måde er til en AVPL ventil
Start med at tjekke at TD''en virker som den skal på denne måde:
1 . Luk nåleventilen på fremløb og afmonter kapilarrøret.
2. hvis kapilarrøret ikke er tilstoppet vil ventilen åbne helt
3. Luk nåleventilen på returen og afmonter kapilarrøret.
4. hvis kapilarrøret ikke er tilstoppet vil ventilen lukke
Hvis alt er ok så ved du at TD''en virker korrekt.
Indstilling af TD''en
1. Start med at skrue TD''en helt i bund så er den indstillet til 0,05 bar.
2. Derefter skrues den op en omgang adgangen.
3. hver omgang svarer til 0,01 bar
Også er det bare at tælle hvor mange omgange du skruer.
Fra nultilling svarer 10 omg til 0,10 bar og 15 omg svarer til 0,15 bar Osv.
Hvor meget din TD præsis skal indstilles til har jeg ingen mulighed for vide, da dit anlægs dimminsioner ikke er oplyst i dit indlæg.
Her tænker jeg på hvilke ventil bruges der il din veksler og varmtvandsbeholder mm.
Denne fremgangs måde er den jeg altid selv bruger, da man med udgangspunkt i TD''ens nulstilling altid ved hvor man er i ventilens indstillingsområde.
Men hvis det går galt for dig, hvilket jeg ikke håber at det går så husk at jeg har advaret dig ikk :o)
Og det er da muligt at mit indlæg ikke var holdt i en tone som du syntes om men den lettere hovne holdning du giver udtryk for fremer nok ikke hjælpsomheden vel :o)
Håber at du klarer den
MVHClaus, kbh ø10/03-2008
Hej Claus,
Det var såmen ikke for at være hoven, men det er irreterende med dem du kalder kloge åge"er... :-)
Jeg skal lige ha et par begreber på plads...
Når du skriver nåleventiler, mener du så hovedhanerne på stikket??
Hvordan kan man se, om ventilen åbner eller lukker?Jørgen, Lolland Falster10/03-2008
Hej Claus,
Jeg har følgende komponenter.
110L beholder
Ventilerne til beholder og radiatorkreds er af typen VMT 15 kvs 1,5 med element RAVK 25-60 grader.
Jeg har 7 radiatorer (nye) på hver 1174W
Ventilerne på disse er af typen RA-N 15 med forindstilling.
Dertil har jeg præcis 91 m gulvvarmeslange, der styres med pumpe og shunt.Jørgen, Nykøbing Falster10/03-2008
Nåleventilerne sidder der hvor kapilar rørene fra TD''en er forbundet på frem og retur, de kan kendes ved at de som regel har et sort rundt håndtag og er i 3/8 dimminsion.
Med de ventildata du har opgivet bør en indstilling på 0,12 bar være tilstrækkeligt.
Hvis du vil vide lidt mere om forindstillingen på dine RA-N ventiler skal jeg bruge din fremløbstemperatur og din returløbstemperatur da disse to parametere er grundlaget for at beregne en præsis forindstilling.
Men løst anslået vil en forindstilling på 4 være ok. Du skal bare være lidt opmæksom på om du har varme nok og hvis du ikke har så skal du ændre forindstillingen til 4,5.
Din gulvvarme har ikke den store indflydelse da den shuntes.
MVH Claus, kbh ø10/03-2008
Ups glemt lige det er ikke nåleventilerne der lukkes når du laver den lille test for om TD''en virker korrekt, det er selve TD''en der lukkerClaus, kbh ø10/03-2008
Når TD''en lukker/åbner kan det ses på den / de ventiler den styrerClaus, kbh ø10/03-2008
Hej Claus,
Jeg har lidt på fornemmelsen, at vi snakker forbi hinanden.
1) Jeg har ikke de sorte håndtag du nævner.
kun TD med kapilarrør. (har tjekket for
tilstopning)
2) Det er denne type unit jeg har
www.metrotherm.dk
Nederst side 3.
Jeg synes ikke, at min afkøling er så god...
kun 24,8 grader.
Forindstillingen har min smed stillet på 3,5 og jeg synes jeg har varme nok.
Ventilen til beholderen står på 3, og det giver en brugsvandtemp. på 50 grader.
Ventilen til varmekredsen står på 3,75 og det giver en fremløbstemperatur på 52 grader.
Men jeg burde da kunne få mere køling???Jørgen, Lolland Falster11/03-2008
Lige en mere fra "spørgejørgen" ;-)
Hvad skal fremløbstemperaturen være på min gulvvarme?? (beton/klinker)
Lige ledes med retur temp.
Det må også give noget køling...
Jørgen, Lolland Falster11/03-2008
jeg ville nok også vælge at skrue en tand op for det varme vand. 57 grader er det optimale, det det er her at der er færrest baktusser der overlever og et minimum af kalk dannelse. hvad angår din TD har du vel pustet igennem kapilarrøret for at tjekke?
kan du ikke tage lidt kw og m3 tal fra din måler? og en gennemsnitlig afkøling? samt noget frem/retur fra værket.. hvad foreskriver de af afkøling?Daniel Andersen, Uvelse31/03-2008
Billige armatur med en høj DB, det er det det skylles. Der er faktisk et lovkrav hvor meget et armatur må støje kan bare ikke huske hvor mange DB det er.Peter, Århus10/03-2008
Der er 2 muligheder:
1. Afløbet mangler luft, når vandet løber i rørene dannes der wacuum på bagsiden af vandet, det suger vandet der står i køkkenvandlåsen ud, hvilket gør at det larmer (snorkler).
2. Afstanden fra vandspejlet (bukket på vandlåsen) og op til underkanten af selve vasken er for langt, hvilket gør at vandet fra vasken og opvaskemaskinen skal "falde langt" inden det når vandspejlet i vandlåsen. Dette larmer meget.
Jeg tror på mulighed nr. 1
Det kan løses med en wacuumventil monteret af VVS-manden. Måske kloakmanden har glemt at afsætte rør for udluftning af kloakken. Det er en konstruktionsfejl som håndværkerne selvfølgelig skal løse. Indtil det er løst, så sæt proppen i vasken når opvaskemaskinen kører, så reducere du støjen med mindst 50%
Peter, Frederiksværk09/03-2008
kan osse godt være af i skal ha det renset f.esk med et rensebåndjan, korsør13/03-2008
Mange tak for de 2 gode svar.
Jeg vil så kræve en gennemspuling af systemet og en montering af vacuumventiler. Det må vel så være den bedste løsning.
Er det ikke rigtigt?
Johnny, Århus16/03-2008
KronospanSe vores brochure her