Pillefyr og shuntventil

Spørgsmål

Jeg har installeret et pillefyr, som i øvrigt fungerer udmærket, men jeg er kommet til at tænke på at jeg måske burde have monteret en shunt - er det noget som jeg bør gøre - og jeg vil meget gerne høre den tekniske begrundelse for shunten.... og hvis jeg skal have lavet det, skal shunt så være før eller efter cirkulationspumpen? Jørgen Pedersen, Ringsted27/12-2007
Svar

Du bør montere shuntventil mellem retur- og fremløbsrøret. Returvandet må ikke være mere end 20 grader koldere end fremløb.
Der kan købes ventiler med indbygget termostat, det letter montagen og driften.
Eksempelvis en ESBE-ventil kunne være godt.

Hvis pumpen er monteret på fremløb, så skal shunten monteres efter fyr og pumpe.
Hvis pumpen er monteret på returen, så skal shunten monteres før pumpe og fyr.Peter, Frederiksværk28/12-2007

Svar

Du kan også som en noget billigere løsning lave en streng imellem frem og retur med en kuglehane på til at drøvle flowet. man gør det for at modvirke tæring af kedlen som helst skal have en ens varme på hele fladen, og ikke kold i bunden og varm i toppen. Hvis det er en ny kedel skal du lige undersøge om fabriksgarantien bortfalder hvis du undlader at bruge en rigtig shunt, men den anden løsning virker lige så godt. Du kan evt. montere et termometer på returen så kan du holde returtemperaturen på 60`kp, vordingborg29/12-2007

Svar

´Mange tak for svarene
jeg kan se på installationsanvisninger fx ESBE at der skal en ensretningsventil på returen inden shunten går på - burde den ikke sidde på selve tilbageløbet fra shunt til returløb?

Jørgen Pedersen, Ringsted06/01-2008

lunken vola

Spørgsmål

Hej
Jeg kan ikke skifte tempetatur på mit vola blandingsbatteri (7 år gammelt) der kommer kun lunken vand ud. Hvad er der galt?

Vh Henning WHenning Westphael, åbyhøj27/12-2007
Svar

den skal "afkalkes". dvs du skal slukke for vandet, afmonterer blandingsbatteriet og rense de små riste der sidder ved vandindgangen.
Herefter burde det fungere igen.Hansen, Glostrup28/12-2007

Placering af blandingsbatteri, bruser.

Spørgsmål

Hej.
Jeg er ved at lave badeværelse (lejlighed) og har i den forbindelse haft en vvs'er ude og flytte to vandrør til min bruser. Hagen er at han har sat blandingsbatteriet i 82cm højde. En alm. bruserslange er 1m og jeg selv er 190cm høj, så det hænger jo ikke helt sammen. Er der et standardmål på placering af blandingsbatteriet jeg kunne formode at han skulle have haft brugt?

MvhIvan, København27/12-2007
Svar

De 82 cm. er lidt lavt, men det med en normal slange på 1 m. er da ikke helt rigtigt. Min slange er ca. 1,40 m. uden at være købt som XL.Per M., 2950 Vedbæk27/12-2007

Svar

Batteriet skal sidde mellem 90-110cm over færdigt gulv. En bruseslanges standardmål er 150cm el 200cm lang. Alt andet er sjusk.Peter, Frederiksværk27/12-2007

varmesystem

Spørgsmål

Mit hus er med udnyttet tagetage. Jeg har et Vailant gasfyr som står i stueetagen. Det er et tostrengs-system som løber i tagetagen, med strenge ned til radiatorer i stueetagen. Nogen gange er det sket at varmen i stueetagen forsvinder. Jeg kan ikke forklare hvorfor, men har en teori om, at pumpen ikke kan klare cirkulatinen godt nok ned til stueetagen. Der er nemlig varme på radiatorerne på 1.ste sal. Kan man, og vil det hjælpe, sætte en ekstra pumpe på systemet.Ove Jakobsen, København/Kastrup25/12-2007
Svar

Kig på trykket. For at løfte vand to 1. sal skal du have mindst 2 bar på anlæggetjan pedersen, fredericia25/12-2007

Svar

Hej Ove!

Hvis dit anlæg er et lukket system - og det er det højest sandsynlig - så har trykket på anlægget ingen betydning. Et højere tryk gør blot at vandet først koget ved en højere temp. end normalt. Men i dette tilfælde er det irellevant da du formentligt kører med en temp på 60-70 gr. Så vil 0.5-1 bar være fint.

Som løsning kan du prøve at sætte pumpen ét speed op hvis altså det er muligt selv at styrer det. Men det er ikke sikkert at det er det hvis kedlen er af nyere dato. Måske det kan hjælpe. Bare husk at sætte den et speed ned igen til foråret så du ikke bruger unødig strøm/penge...Michael, Silkeborg25/12-2007

Svar

Kære michael det er lidt skidt at du svarer på et spørgsmål som du ganske tydeligt ikke har en fis forstand på ! (sorry for tonen:o)

1. går du ned på 0,5 bar kan du ikke engang overvinde fortrykker i ekspansionsbeholderen ! så det duer ikke.

2. En del kedeler kræver et vist anlægstryk da de er udstyret med en vandmangel sikkring typisk kræver disse et tryk på 1,2 bar.

3. den korrekte måde til at finde det anlægstryk man skal kører med er anlægs højde + ekspansionsbeholderens fortryk.

4. at "bare" skrue op for pumpen er en skidt ide da det giver risiko for støj i rørene og øget slid på hele instalationen.

Så ove find ud af højden på dit anlæg og fortryk på din ekspansionbeholder og sæt trykket efter dette.

Hvis du bor i "standard" pacelhus kan du som alternativ fylde 1,5 bar på dit anlæg det burde være rigeligt.
Hvis det ikke er tilstrækkeligt kan du prøve at hæve din fremløbstemperatur til 65-70 grader.

en sidste ting der kan være galt er at, hvis dit anlæg som du antyder er ovenfordelt kan dine radiatore være forkert dimesioneret, forstået på den måde at fordi fremløbsvandet afkøles i radiatorene på 1''st sal så der bliver en lavere temperatur tilrådighed for dine radiatore i stuen.


Claus, kbh ø29/12-2007

Svar

Glemt lige at du spurte "Kan man, og vil det hjælpe, sætte en ekstra pumpe på systemet."

Helt sikkert nej ! Nu skirver du ikke noget om størelsen på pumpen men hvis der skal ske noget med pumpen så bør man udskifte den til en størrer pumpe istedet for at sætte to pumper på dit anlæg.Claus, kbh ø29/12-2007

Svar

du kan jo også lige tjekke om det er dine radiatorventiler der hænger, det er tit bare det der er galt.kp, vordingborg29/12-2007

Svar

Hej!

Jeg er muligvis ikke verdensmester i gasfyr, men at påstå at jeg ikke har en fis forstand på det er da lidt af en tilsnigelse.

Det jeg svarede på var at så når det er et lukket system så er trykket uden betydning så længe det gælder om at cirkulere vandet. Så er 0.5 bar faktisk rigeligt. At der så er en sikkerhed i fyret om et min. tryk er da korrekt - og det er måske min fejl at jeg ikke skrev det.

Det er da også korrekt at det at skrue pumpen op kan give støj, men som en ting at prøve ifbm. fejlfinding vil jeg nu stadig mene at det er en OK idé.

Måske det med at ventilerne hænger er en meget nærliggende fejlårsag. Prøv at lukke for alle ventiler på 1. sal og åben op for ventilerne nedenunder. Det skulle gerne give varme i de nederste radiatorer.Michael, Silkeborg29/12-2007

Svar

Hej Michael
Jeg skrev jo også undskyld for tonen. Den var ikke så hårdt ment som den godt kunne lyde ! og dine svar viser da også at du ved en del sorry igen :o)

Men at køre med et anlægstryk på 0,5 bar er IKKE tilstrækkeligt !!

0,5 bar svarer til 5 meter vandsøjle og det er ikke godt nok til et hus med 1''st sal.Claus, kbh ø29/12-2007

Svar

Hej
Jeg har selv problemet engang imellem. Men jeg har nu åben eks. Min vvs mener det kan afhjælpes med radiatorventiler Der hver især kan skrues ned for, uden det påvirker termostaten. så dan man på radiatorer , tættest på kedlen kan regulere tilførdslen til dem , så varmen fordeles ligeligt til alle radiatorer. Jeg aner ikke det tekniske i det eller hvad det hedder. Men det gør i måske.Ib, løgstør29/12-2007

Svar

Din vvs''er har ret Ib men det kræver at man har radiatorventiler med mulighed for forindstilling.

Hvis der er kan man afmontere termostatføleren og ændre forindstilling ved at dreje på den messingkrave der sider omkring palen på forfjederen.
Men man skal være klar over at, hvis man ændre forindstilling på ventilen drosler man ned for vandtilførelsen til radiatoren så man skal være forsigtig med at stille alt for meget på sine ventiler da man risikere at der bliver for lidt varme på nogle radiatorer.

Men hvis man vil forsøge sig så kan Danfoss ventiler med forindstilling stilles ned med en halv adgangen.
På selve ventilen er der en scala skrevet på ventilen der går fra N (fuldt åben) til 1. imellem disse 2 yderstillinger heder scalaen så: 6,5 - 6- 5,5 osv. Claus, kbh ø29/12-2007

Svar

1000 tak. For den udførlige forklaring. Den kan spørgeren måske bruge til noget.
Mvh Ib ib, løgstør29/12-2007

Størrelse på fastbrændselsfyr

Spørgsmål

Er der nogle der kan fortælle mig hvordan med diminsionere fastbrændselsfyr iforhold til husets størrelse.
Husets isorlering osv.Tommy K. Jensen, Sdr. Bjert25/12-2007
Svar

regn med at et fyr med effekt på 15 kW kan opvarme ca 200 kvmsteen, haderslev25/12-2007