Fald på afløb?

Spørgsmål

Jeg vil gerne have flyttet rundt på køkken og stue.
Kan bare ikke finde nogen information om hvor meget fald der skal være på afløbet fra køkkenvasken? Eller er det kun fra toilettet der skal være fald på?
Har en kælder nedenunder med direkte afløb i gulvet. Ville det kunne bruges, eller skal jeg koble det på resten af ejendommens afløb, som ligger endnu længere væk fra det, forhåbentlige, fremtidige køkken.Dan, Bagsværd03/05-2007
Svar

hvis afløbet skal gå ned i kælderen er det et job for din aut. vvs mester.
skal der laves noget under dit kældergulv er det et job for en aut. kloakmester.


det er ikke gør det selv arbejde.jakob s, ved vejen03/05-2007

Svar

hej du skal kontakte din lokale vvs''er da det er autorisert arbejde der skal laves,altså NIX PILLEhans kingo, odense03/05-2007

Svar

Mig igen.
Det ved jeg godt. Heller ikke noget jeg havde tænkt mig.
Men hvordan køkkenet skal se ud afhænger kraftigt af hvordan faldet er, og vil påvirke rummet i kælderen.
Gider ikke have en autoriseret håndværker ud inden jeg ved hvor vasken skal være :)Dan, Bagsværd04/05-2007

Svar

hvis du regner med 20 promille pr.m så er alle krav opfyldtkloakmester hans kingo, odense06/05-2007

Svar

Det er de nu også hvis du regner med 20 promille pr. 2 meter.P, Rørbæk07/05-2007

Svar

Med så svag en hældning på kan jeg få køkkenet som jeg vil have det.
Bestiller en VVS''er i dag.
Tak for svarene :)Dan, Bagsværd07/05-2007

lakreing af stål

Spørgsmål

jeg skal behandle et bord i stål der er ubehandlet (glødskal) så det ikke anløber og ruster. havde forestillet mig lak. men er ikke sikker på typen. er der nogen der kan anbefale et mærke eller en type.
eller evt en anden behandlingsform.nikolaj rasmussen, jægerspris03/05-2007
Svar

Hej Nikolaj!
Stål, Rustfrit, galvaniseret jern erller bare jern! Er noget farligt noget at svarer på!
Men vi har malet en masse altaner pga. de afskallede maling af sig, og de altaner hvor jernet var forkert behandlet, blev det sandblæst til rent jern, og efterfølgende behandlet med en klar Epoxy ovenpå! Det holder endnu og FORCE institutet mente at leve tiden var helt op til 10 år, hvis man gjorde det ordentligt!
Det er ikke en god ide selv at arbejde med det!
Husk at affeddte jernet, inden påføring!
Med venlig hilsen Lars Frey, malinghandel.dk

www.malinghandel.dkLars Frey, Malinghandel.dk, St. Salby03/05-2007

Svar

tak for svaret frey. det er ubehandlet. vi er enige om at jeg gerne vile holde det rå look så regner med at epoxy er gennemsigtig. kan jeg få et navn på noget anden end epoxy kunne det være super.
nikolaj rasmussen, jægerspris05/05-2007

Svar

hov der står jo også klar epoxy. skal bare lige lære at læse. hvad er mærket jeg skal gå efter??nikolaj rasmussen, jægerspris05/05-2007

Svar

Det fremgår ikke om bordet er til indendørs brug!. LF antager udendørs brug. Til indendørs brug bør du kunne bruge en hvilken som helst lak som kan hænge ved.ST, Ålborg07/05-2007

Svar

det er til udendørs brug. hvor køber jeg en anstændig lak og hvilket mærke skal man gå efter? nikolaj rasmussen, jægerspris07/05-2007

Svar

ville Hempels Sealer 599 kunne bruges. nikolaj rasmussen, jægerspris07/05-2007

Svar

Hej Nikolaj.
Epoxy mastic, spørg efter klar epoxy!
De handler nok ikke til private! Men det holder!!!!!!!!!!!!!!!
Prøv at tage kontakt til dem her?
Lysegaard Temaspeed Center
Tel: +45-6312 1232
Fax: +45-6312 1208
Hjallesegade 51
MVH. Lars Frey, Malinghandel.dk

www.malinghandel.dk
Lars Frey, Malinghandel.dk, St. Salby07/05-2007

Toilet

Spørgsmål

Vi har et toilet, der hyler. Når man trækker ud i det, forsvinder lyden. Man lyden kommer tilbage igen. Hvad kan vi gøre ved det?Line Jensen, Kolding01/05-2007
Svar

Sæt en ny pakning igunna quistbo, karlslunde01/05-2007

Svar

Noget tyder på jeres kat sidder fast i faldstammen....Morten, DK01/05-2007

Svar

Lyden kommer fra jeres indløbsventil, den lukker ikke helt tæt, skift pakningen.Peter, Frederiksværk02/05-2007

Nedkant i bruseniche

Spørgsmål

Jeg søger et praktisk råd.

I vores nye badeværelse skal vi have støbt gulv med gulvvarme. Oven på isoleringen (og gulvvarmen) støber jeg med lava-beton (fra Unicon). Brusenichen bliver placeret i et hjørne af badeværelset, og jeg vil gerne have en nedkant til brusenichen. Men jeg er i tvivl om hvordan man etablerer denne nedkant. Kan man gøre det samtidig med at man støber gulvet? Eller er man nødt til at støbe over to omgange, med første lag i niveau med brusenichens gulv og andet lag i niveau med resten af gulvet?

Håber meget på hjælp.
Anders, Århus30/04-2007
Svar

vi har tidligere haft succes med at støbe gulvet i den højde det skal have og lave en palde til der er busenichens størrelse og lægge i så får du nedgangen ... altså støbe bruser først lægge palden støbe viderepips, nordborg30/04-2007

Svar

Hej

Jeg ville støbe en 8 cm grovbeton og så lave resten i et 4 cm slidlag.

Hvis man ikke bruger flydebeton kan det godt lade sig gøre at sænke grovbetonen i hjørnet med brusenichen så der bliver plads til at lave forsænkningen i slidlaget.

Efter min mening hører flydebeton ikke hjemme i et badeværelse, da der ikke kan etableres det korrekte fald.
www.danskbygningsundersøgelse.dk, Jebjerg01/05-2007

Svar

Tak for jeres svar.
Må jeg høre jeres vurdering på følgende reviderede fremgangsmåde.
Hvis jeg først støber med grovbeton - retter af med 1-2% fald mod den ende af badeværelset hvor brusenichen står (rummet er 2mx4m). Når det er tørret tilstrækkeligt op støber jeg slidlaget på 4 cm og laver nedkanten vha. en skabelon af træ der placeres i hjørnet. Efter slidlaget er tørret op støber jeg faldet inde i brusenichen.
Er det ok, eller er det for omstændigt med tre støbetrin?Anders, Århus01/05-2007

Svar

Hej

Det lyder OK bare du støber grovbetonen i et stykke så du ikke får støbeskel.

Du behøver ikke fald på gulvet udenfor brusenichen men det er en god ide.

Husk evt. opkant ved adgangsdør jvf. By & Bygs Anvisning 200 (bassinvirkning side 21).

www.danskbygningsundersøgelse.dk, Jebjerg02/05-2007

støbt fundament - kuldebro

Spørgsmål

Jeg planlægger at støbe gulv i vores badeværelse. Der er krybekælder nu. For at bryde kuldebroen mellem betonlaget og ydermuren regner jeg med at lægge 2cm flamingo. Men hvordan afsluttes mellem betongulvet og isoleringen? Hvis man støber betongulvet så det ligger højere end isoleringen, vil der jo dannes en kuldebro, men hvis man lægger den lavere (eller i samme højde) som isoleringen får man så vidt jeg kan se et problem med lægge fliser i overgangen mellem gulv og væg. Hvad gør man?Sbg, Skanderborg29/04-2007
Svar

Hvis indervæggen ikke er isoleret, kan man ikke undgå en kuldebro. De to cm kan sagtens bære en flise. HCJ, Odense30/04-2007

Næste side »« Forrige side