I teorien kunne en veksler være en løsning afhængig af anlægsopbygningen.
I praksis er det dog som regel en meget dårlig løsning da returvandet til solfangeren ofte ikke kan nedkøles tilstrækkeligt. For at et solvarmeanlæg skal virke ordentligt skal returvandet være så koldt som muligt & dette opnås kun ved at have en beholder med god lagdeling m. koldt
vand i bunden & varmt i toppen. Den bedste løsning er ikke en solvarmebeholder med 2 spiraler m. en
beholder med en spiral i toppen og en
såkaldt kappe i bunden, dvs. at hele den nederste del at beholderen har påsvejst en ydderbeholder ca. 1 par cm
større end beholderen hvorigennem solfangervæsken strømmer. Denne beholdertype udmærker sig ved at være
15 - 20 % mere effektiv end en almindelig beholder med 2 spiraler. Umiddelbart vil jeg tro at den eneste fornuftige løsning er en ny beholder, men hvis du sender mig en anlægstegning vil jeg gerne prøve at se om der er andre muligheder. Du er velkommen til at kontakte mig på tlf.
4738 0661 eller mail; gohlke@worldonline.dk.Leif Gohlke, GOHLKE VVS, Buresø26/07-2000
Hvis dit varmepumpeanlæg er et jordvarmeanlæg, er der langt den bedste økonomi i at forbedre selve varmepumpens effektfaktor. Dette gøres bedst og billigst med en såkaldt energifanger, der kan opsættes enten på tag eller som fx et hegn i haven. Med denne kan man varme jorden yderligere op så varmepumpen yder mere hele året, og samtidig kører billigere. Se under [link fjernet]Aidt Miljø A/S, 8881 Thorsø30/08-2000
Den er ikke nem!
At der er luft i systemet burde ikke medføre at fyret koger, spørgsmålet er så om ikke problemet er omvendt, der kommer luft i systemet fordi fyret koger. Når vand koger frigiver det ilt, det bobler.
Måske er det en termostat der ikke virker. Måske er det den termostat der skal slå branderen fra, når vandet i anlægget er varmt nok?
Stiger trykket igen over et par uger efter i har luftet ud? Eller falder trykket lidt hver gang?
Hvis trykket igen stiger til 1,5 bar, over en periode, tyder det på at der er en lille læg i spirallen i varmtvandsbeholderen, hvor igennem der påføres anlægget nyt iltholdigt vand, når der ikke tappes varmt brugsvand, men hvorfra der tilføres anlægsvand til brugsvandet, når der tappes vand. Et spørgsmål om trykforhold.
Alutherm fyret kender jeg ikke, men et 16 år gammelt anlæg er ikke optimalt. Det kan anbefales at undersøge om ikke der er god energiøkonomi i at udskifte fyret med en ny kondenserede kedel der giver op til 20% mere udnyttelse af gassen.
Hvis i har seperat varmtvandsbeholder, så få spirallen trykprøvet ved samme lejlighed, det kan enhver VVS-installatør klare, og det burde ikke koste mere end 3-4 hundrede kr.KBS., Nørresundby.20/05-2000
Kik ind på [link fjernet] vælg "Tips & Ideer" i hovedmenuen og "Vægge" i sidemenuen, så finder du nøjagtigt det du søger.
Søren Bach, Profa Farver, Farum30/04-2000
Gå i den nærmeste Flügger Farver Butilannie larsen, gilleleje01/05-2000
Du skalkontakte en kloakmester, som med et nyt "sivedrænsystem", (jeg tror det er norsk), kan løse dit problem.Frederik B Frederiksen, Svenstrup08/06-2000
Det er lovligt at tilslutte men lovgivningen og forsikringskrav er 2 forskellige ting. Kontakt derfor forsikringen naevn at installationen allerede var udfoert men du tror at det ikke var udfoert af en aut. VVS'er om de alligevel daekker evt. skader der opstaar ?Raymond Frauenfelder, Gentofte11/08-2000
KronospanSe vores brochure her
VVS ComfortLandsdækkende VVS-kæde med butikker og udstilling