Har ventilen altid larmet ?
Er der sket ændringer på installationen eller på andre strengreguleringsventiler i hele ejendommen ?
Og til sidst - hvor utroligt det end lyder men ofte er ventiler simpelthen vendt forkert i forhold til vandets løbsretning ( det er ellers en lille pil støbt ind i ventilhuset )
Henrik, Nn, nn,17/09-2015
Hej Henrik
Varmecentralen er skiftet sidste år, problemet var der også før, men ikke i nær så høj grad...
I forbindelse med udskiftning af centralen blev alle strengventiler indstillet...
Ventilen vender rigtigt - desværre, ellers havde vi haft en fejlkilde.
Ellers godt tænkt...
Hilsen John
John Pedersen, Søborg18/09-2015
Hej
Så lyder det som et indreguleringsmæssigt problem.
Men det kan godt være forårsaget af den nye installation, og at strengreguleringsventilen nu måske ikke længere regulerer over det område den er beregnet til.
Det burde VVS-installatøren have tjekket, så jeg vil foreslå, at du kontakter han, med udgangspunkt i at det er en garantisagHenrik, Nn,nn,18/09-2015
Hej Henrik
Tak for svar…
Jeg skal alligevel have entreprenøren ud på 1 års gennemgang i næste måned, dér vil det være oplagt at få klarlagt problemet…
Og dog – Idet beboeren mener at problemet har været i de 10 år han har beboet lejligheden, så kan det vel ikke være den nye centrals skyld.
Fjernvarmens fremløbstemp. er nogenlunde det samme. Det eneste fysiske ændring der er sket ved den nye central, er lodrette varmtvands beholdere i stedet for vandrette, samt naturligvis ny styring.
Og det burde ikke have så meget indflydelse på varmen.
Nuvel – nu vil jeg i god tid før VVS’en kommer til gennemgang, slukke varmen helt, og lade anlægget køle ned – derefter vil jeg åbne anlægget og skrue ekstra 10 gr. op for anlægget.
Herefter er det at sætte sin ned i kælderen under den stakkels beboer, medbringende et glas vin og min Ipad.
I værste fald har jeg siddet og set en netflix-film uden at blive klogere, i bedste fald finder jeg ud af hvor fejlen er…
Ønsk mig held og lykke 
Hilsen John
John Pedersen, Søborg18/09-2015
Hej John
Er det et direkte fjernvarmeanlæg ? ( det er jo den eneste mulighed for at fjernvarmetrykket får indflydelse )
Så vil det være oplagt at kontakte fjernvarmeværket og bede om hjælp. ( er det Gladsaxe ?)
Fjernvarmeværkernes folk plejer altså at være rigtig flinke til at hjælpe uden beregning, selvom problemet er inde på forbrugerens anlæg.
Men støj kan altså være svært at have med at gøre Henrik, Nn, nn,18/09-2015
Hej Henrik
Fjernvarmeanlægget drives via en varmeveksler, (Hvis det er dét du mener), og er således upåvirket af fjernvarmeværkets tryk.
Ejendommen er beliggende i København, og centralvarmens cirkulationspumpe er en moderne type Grundfos, indstillet til konstanttryk, i øvrigt én af de ganske få enheder der blev genanvendt i den nye central.
Som du skriver: Sådan noget støj kan være svært at have med at gøre…
F.eks. kan man vel tænke sig at en rørbæring på fremløb eller retur, ikke er fastgjort ordentligt, og derved sidder og ”skurre” lidt, når rørene ændre temperatur.
Hilsen John
John Pedersen, Søborg19/09-2015
Hej igen
Hvis du selv har udelukket at det kan være rør, der gnider på mur- gennemføringer, eller rørenes bæringer, så er der næsten kun ventiler m.m. tilbage.
Selvfølgelig kunne det være ønskeligt at pumpen kunne reguleres mht. tryk (f.eks. Grundfoss UPE) men det burde vel være være det samme nu, som tidligere.
Men prøv dog at ring til HOFOR. Hvis du skal have en "indgangsvinkel" så prøv at spørge efter Morten Skov. Han kan sikkert hjælpe dig videreHenrik, Nn, nn,19/09-2015
Hej Henrik.
Så har jeg haft min aftenstund i kælderen….
Det tog nu ikke lang tid, idet da jeg havde mulighed for at tvangskøre anlægget med +10 gr., derved viste fejlen sig rimeligt hurtigt.
Jeg var ellers helt sikker på at jeg havde kontrolleret gennemføringen i brandvæggen, men bland alt isoleringen var et bræt sat på højkant, antageligt for at støtte røret under konstruktionen for 25 år siden.
Træstykket kilede røret fast, og var årsag til mislydene når rørene ændrede temperatur.
Således blev alt sorg vendt til glæde – og nu udestår blot at få retableret gennemføringen brandsikkert.
Tak for respons og udvist interesse….
Hilsen John
John Pedersen, Søborg27/09-2015