Du har 2 problemer.
Temperaturfaldet i fjernvarmens stikledning, når varmeveksleren ikke kører.
Temperaturfaldet i rørene ud til tapstederne, der ikke tappes vand.
Det første du gør er, at sørge for at isolere alle rør optimalt ud til tapstederne.
Derefter kigger du på hvilken temperatur varmeveksleren står på. Og eksperimenterer lidt med hvor meget der kan skrues før det giver et uacceptabelt forbrug.
Først herefter begynder du at spekulere på at prøve med at "booste" vandet med el.
P.s. Jeg har aldrig hørt om krav på 98 grader.
Henrik, Nn, nn,,23/04-2015
Armering har i gulve af denne type mere karakter af "svindarmering"
Så jo - 4 mm med 100 mm maskevidde burde være nok.Henrik, Nn, nn,20/04-2015
Ok, jeg har lige diskuteret det med mureren idag, han påstår indædt, at når der skal gulvvarme slanger på, er 6-8mm bedst, ellers risikerer man at jernet ikke kan holde på slangerne...og det hele "springer op" ?!?!?!
Har han ret mon... ?Gert, Glostrup20/04-2015
He, he,
Hvilken kraft mener muren der skal holdes og hvor mon gulvvarmeslangerne skal bevæge sig hen ?
Jern er godt til at optage træk. Beton er godt til at optage tryk.
Og hvordan er det at gulvvarmeslanger fastgøres til armeringsnettet ?
Typisk med "bindetråd' i 1,5 mm tykkelse ikke ? Og hvilken styrke har pex-rør ?
Hvad mon først går i stykker ?
Og gulvvarmeslangerne får altså kun den varmeudvidelse der er fra rumtemperaturer (typisk 20 grafer i et ekst. hus) da de blev lagt, til de 30-35 grafer der kommer i slangerne når varmen er i drift.
Men det er da rigtigt, at der oftest foreskrives 6*150*150 mm armeringsnet til gulvvarme.
Så hvis du har nok 4 mm liggende, så læg dog 2 lag i ! Så har muren da i hvert fald ikke den undskyldning.Henrik, Nn,nn,22/04-2015
Det er vel et spørgsmål om at mureren har et ansvar for at lave gulv efter foreskrifterne, så han ikke senere risikerer et sagsanlæg for anvendelse af forkerte materialer jf. foreskrifter fra f.eks. håndværksrådet eller lignende.., .23/04-2015
Hej Joan
Det er ikke normalt eller kendt problem i Ifö's håndvask.
Syntes du skal kontakte Max Sibbern A/S som er Ifö's agent i Danmark omkring dit problem.
Mail til post@maxsibbern.dk og vedhæfte billede samt vaskens alder.
Så vil vi kunne guide dig til en løsning.
Mvh Helle Ussing
Max Sibbern A/S
Kundeservice Ifö, Herlev28/04-2015
Hej
Fysiske love ? Nej - man kan jo trykke vand op til en 50 etagers bygning eller mere.
Men du bliver alligevel nød til at kontakte en aut. VVS-installatørHenrik, Nn, nn,12/04-2015
Ok - tak for svaret - min undren går på princippet om at fremløbet skal være nedad og returløbet skal være opad - men jeg kontakter selvfølgelig foreningens VVs'er :-)
VH KasparKaspar Brandt, København N12/04-2015
Hej Kaspar
Ja, det kan du godt. I mange en-familie huse med 1. sal ligger varmerørene i skunken på 1. sal og går ned til radiatorer og gulvvarme i stuen. Jeg har boet i 2 huse hvor varmen var lavet på den måde, og det fungerer rigtig godt. Du skal bare sørge for at der på 1. sal er en udluftningsskrue, enten på det højeste sted på rørene eller på en radiator.Jan, Holbæk12/04-2015
Tak for svaret :-) Kaspar Brandt , København N 13/04-2015