Bad Guiden - Byggeri.dk - Alt om bad

Byggeri.dkBad Guiden

» Stil spørgsmål

Debatforum

Krav til badevands temperatur

Spørgsmål

Jeg tror min VVS'er har dummet sig da han dimensionerede varmen i vores nybyggede hus. Al VVS inklusiv badekar er købt og monteret af ham. Vi har problemer med at fylde badekaret op med en tilfredsstillende temperatur. VVS'eren siger at vi skal fylde det halvt op, slukke for vandet, og tænde igen når varmtvandsbeholderen er varm igen. Men inden det sker er vandet i badekarret jo blevet koldt. Findes der nogen lov-krav til hvilken temeratur vandet skal have og hvor højt vandet skal stå i badekaret, for at det er dimensioneret korrekt???Søren, Silkeborg12/03-2014
Svar

Hvor stor er dit badekar i liter?
Hvor stor er din varmtvandsbeholder i liter?
Hvilken temperatur varmer din varmtvandsbeholder vandet op til?
Hvilken opvarmningsform har du?www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev13/03-2014

Svar

Klassisk problem, gætter på at du har en 110 liters varmtvandsbeholder, har det samme, og har samme "problem".

Men se sådan på det; hvis du vil have fyldt dit badekar helt op, så skal du have en større beholder og/eller skrue voldsomt højere op for temperaturen, og vil du det når det kommer til stykket? Det koster jo med en større beholder hvor din nuværende 99% af tiden er rigelig, og hvis du skruer op for temepraturen er det upraktisk ift alt andet forbrug af varmt vand i hanerne andre steder i huset.
Jan, Danmark14/03-2014

Spørgsmål

Må man trække varmt brugsvand synligt i pexrør, i køkken og så igennem en væg ind i et baderum, hvor pexrør trækkes i hulrum i nedsænket gipsloft ?? danner de kondensvand?? eller kan der være nogen problemer i det ??him, m.10/03-2014
Svar

Du trækker naturligvis ikke nogen rør uden at de er isoleret iht DS452.
Og så dannes der ikke kondens Henrik, Nn, nn,15/03-2014

Stærkstrømskabel i boks indenfor badeværelset...lovligt?

Spørgsmål

Hej

Jeg har et spørgsmål angående udvidelse af mit badeværelse.
Min elektriker flyttede min eltavle udenfor det område, som måske bliver mit udvidede badeværelse.
Der er dog stadig en boks med stærkstrømskabler i til resten af lejlighederne, men de er lige til venstre, når man kommer ind, hvis jeg laver udvidelsen. Afstanden til bruseren er ca. 2,20 meter.

Mit spørgsmål lyder: Er det lovligt så at have en boks med stærkstrømskabler på væggen i sit badeværelse?
Badeværelset er under 3,25 KVM.

I så er min elektriker galt på den, og eltavleflytningen skulle aldrig være sket, da han vidste at jeg kun gjorde det for at udvide.tim, kbh09/03-2014

Rørkass lovligt ??

Spørgsmål

Hej Bor i en lejlighed fra 70érne. Skal til at sætte nyt køkken op, men der er nogle rør i det ene hjørne. ( radiatorrør med samlinger. ) Må jeg gerne lave en rørkasse omkring dem ? Og hvis ja, skal der så laves en inspektionslem ?? Mvh Thomas Thomas Borup, Sæby03/03-2014
Svar

Det er altid en god ide ikke at skjule samlinger. Så en eller anden form for inspektionslem er altid en rigtig gode ide.
Du må gerne lave en kasse om dem. Men igen det er en god ide med en lem.

Hvis der er centralvarme, kan der være krav om at alle samlingerne skal kunne tjekkes for utætheder.

Mvh Jens
www.billigemballage.dkJens Friis, Bevtoft04/03-2014

Svar

Der er ikke nogle regler om centralvarmerør.
De må gerne lukkes inde med samlinger og hele molivitten så det er ikke korrekt når jens friis skriver det modsatte.
Men jeg er enig i at det altid er en god ide at lave en inspektionslem ved samlinger

Der findes ikke rigtigt nogle lov krav for varmerør men der er selvfølgelig nogle retningslinjer fra producenter af rør og fittings der skal følges hvis producentens garanti skal dække ved fejl på rør mm.

Er der derimod tale om samlinger på vandrør skal der laves inspektionslem ved samlingerne. clarke, kvh05/03-2014

Svar

Det er ikke rigtigt, når Clarke skriver at der ikke er regler for centralvarmerør.
DS469 Norm for Varme- og køleanlæg er gældende !
www.danskfjernvarme.dk
Og derudover skal man tage hensyn til, at hvis lejligheden er forsynet med fjernvame, så har det lokale fjernvarme værk sikkert krav, som følger branchevejledningens tekniske bestemmelser.
Og heraf fremgår, at der ikke må være samlinger !Henrik, Nn, nn,08/03-2014

Svar

@henrik

Du henviser til fjv.

Spørgeren spurgte om samlinger på centralvarmerør er du rar lige at ud pege hvor DS469 der står noget om skjulte samlinger clarke, kbh15/03-2014

Stålslange

Spørgsmål

Hej.. Efter at have prøvet halsbåndsmus der gnaver hul i slangen til opvaskemaskinen vil jeg høre om det er muligt at købe en stålslangr eller lign til at sætte uden på afløsbslangen så de ikke kan gnave hul i det? Hvis ja hvor købes sådan noget.. Synes jeg har kigget allevegne!Lone, 690001/03-2014

Næste side »« Forrige side