Du vil alle steder hvor kabler skal gå fra fundamentet opleve at dit linietab bliver meget voldsomt, derudover ser jeg et problem med hensyn til tætning af membran som du vil gennembryde alle hvor går går ind i huset fra fundament.
Så jeg mener det er en meget dårlig ide.
Sidst men ikke mindst skal du være opmærksom på, at kabler som ligger tæt op af varmekilder over 30cm skal dimensioneres anderledes.?????????????, ????????????27/09-2007
Find i stedet ud af hvorfor gulvet er skævt og få det rettet op. Herpå kan du så lægge et nyt gulv. At forsøge at lægge nyt gulv ovenpå bliver noget juks.Jan, Danmark24/09-2007
Det er et gammelt gulv som har slået sig inden der blev isoleret under det. Hvordan skal man rette det op ? ved at tage det op og lægge det igen ? eller er der andre alternativer ?Dan, Dianalund24/09-2007
Hej Dan,
hvis gulvet er meget ujævnt, kan det sikkert
godt svare sig, at brække det op og derefter
mont et nyt, vær opmærksom på at tykkelsen af det nye gulv skal "passe" til afstanden mellem strør.Man kan også spartle sig ud af problemet, men det er dyrt, det er måske også værd at undersøge om man kan støbe et beton underlag.
Jesper, odense24/09-2007
Jeg vil gætte på at der er uvjænheder på op til 3-4 mm. Alle ujænhederne der er på gulvet,( kalder man det lunker ) ligger i retning med de lagte gulvbrædder. Er der et bud på hvad det vil koste at spartle gulvet ?Dan, Dianalund24/09-2007
Hej Dan
Jeg vil gætte på at i ligger på et sted mellem 7500,-& 9000,- incl moms (alt efter hvilket produkt der er bruges)
dertil evt. kørsel, hjælpemat.etc
Jesper, Odense24/09-2007
ikke fordi jeg er særlig klog på området, men vores gulv er heller ikke helt plan mere. I forbindelse med andet arbejdet spurgte jeg vores snedker hvad man kunne gøre og han anbefalede nogle "dimser" (aner ikke havd de hedder) der kan skrue ned i opklosningen oppe fra (dvs uden at tage gulvet op). På den måde stabiliseres opklosningen (hvis det er den det er galt med) og gulvet kan nivelleres vha en skueanordning på disse "dimser".
Problemet er blot at man skal vide hvor klodserne der holder gulvet ligger. Disse skal jo rammes med "dimsen".
Ja det er ikke verdens bedste beskrivelse jeg her kommer med. Men andre har måske hørt om disse "dimser"??? Nogle der har lidt mere styr på det end jeg.Per S, Hvidovre24/09-2007
Hej Per
Dimserne hedder en gulvjack, de bruges hvis man skal "løfte gulvet" problemet her er at (tror jeg) at brædderne er blevet hule, derfor spartling, tolerancer på gulv er normalt +/- 2mm på 2 mtr.jesper, odense24/09-2007
Det er rigtigt hvad du siger Jesper, brædderne er hule mod strøerne. Jeg har lige fået målt efter, og det var ikke så slemt som jeg påstod,- slemt nok selvfølgelig.. Brædderne har løftet sig 1-2 mm på midtenDan, Dianalund24/09-2007
Hvorfor er det at svarene ser ud til at komme i ikke-kronologisk rækkefølge ? Der er vist noget galt med opdateringen af databasen? ak ja, verdens syvende vidunder er dette web iste nu ikke mht teknik :-)Jan, Danmark24/09-2007
Hej Dan
Hvis der kun er en ujævnhed på 1-2 mm kan du umiddelbart ligge gulvet på det eks. undergulv, du kan måle det ved at man gør flg:
2 mtr. retteskinne
2 stk klodser på nøjagtig 2mm.
1 stk klods på nøjagtig 4 mm.
retteskinnen stiller du på de to 2mm klodser, (en i hver ende)hvis du ikke kan føre den store klods 4mm ind under skinnen er det inden for de foreskrevne tolerancer,
kontrollen foretages på hele gulvetjesper, odense24/09-2007
Tusind tak for svarene... Det har været en stor hjælp, så nu vil vi gå igang med projektet :-)Dan, Dianalund25/09-2007
God arbejdslyst!jesper, odense25/09-2007
Den metode Jesper beskriver er ikke det der svarer til "2 mm på 2 mtr". Den gælder kun hvis fladen har form som en kugle- eller cylinderoverflade. Den hindrer [link fjernet]. ikke, at der langs retskinnen er flere lokale steder med 2 mm dybe "huller", hvilket officielt ikke er ok iflg. trægulvleverandørerne.K, Uglebjerg25/09-2007
Hej Uglebjerg
Som jeg skriver skal "kontrollen foretages på hele gulvet" hvorhved man opdager de lokale huller, måden jeg beskriver kontrollen er normal praksis, også [link fjernet](udgivet af gulvbranchen selv)
se venligst [link fjernet]
venlig hilsen
Jesper, odense25/09-2007
Hej
Jeg ved godt det er irriterende at få at vide, men det er autoriseret vvs-arbejde som du ikke selv må udføre.
www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev23/09-2007
Plastpropperne er fastgjort på en lidt speciel måde, som kun en autoriseret VVS-er kan finde ud af.
En slags idiotsikring - kan man kalde det.hpox, Århus23/09-2007
Og: [link fjernet] og hpox ville også ringe efter en aut. VVS-er hvis de skulle støbe et nyt bryggersgulv hjemme, og i den forbindelse udskifte afløbet!.Ja, Naturligvisda24/09-2007
Hans, du kigger på Bluchers hjemmeside og finder der svaret samt illustration. Men husk lige en snak med en autoriseret kloakmester.Martin, Glostrup25/09-2007
Nej, det kan myrer ikke.
hpox, Århus20/09-2007
Det er ikke myrerne der nedbryder dine gulvstrøer, men alt det jord de slæber med ind, det lukker af for luften til dine gulvstrøerKoluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland )20/09-2007
InterfaceHuman nature - styrke skaber smukt design
KRONOSPANSe vores brochure her
Københavns ListefabrikListekataloget
SundolittHer finder du alt du skal bruge til effektiv isolering af gulve, vægge og tage.