Jeg har godtnok aldrig prøvet at overhale et planke gulv - de er for hurtige.
Men prøv at vaske det grundigt i vand+grundrens eller noget gedigent salmijak rengøringsmiddel. Husk at skylle efter.hpox, Århus31/08-2007
Kan klares med en Fein cutter, hvis du har mulighed for at låne en sådan.
Alternativt kan en dremmel bruges.
Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland )30/08-2007
Bor en række små huller helt tæt, og fjern (med stemmejern/hobbykniv/spidstang/?) stumperne. A, Bby31/08-2007
Som udgangspunkt er et normalt bjælkelag dimensioneret til at kunne bære ca. 500 kg/m2 - altså mindre end vægten af karret, vandet og personen, der bader. Få derfor en ingeniør til at regne på det...det forrige råd kan IKKE anbefales!Morten, København29/08-2007
Godt nok er min viden noget forældet når det gælder last på bærende konstruktioner, men 500 kg/m2 passer ikke. Langtfra.
I rækkehuse sættes vægten af personer, incl. møbler, småbørn og og skrammel iøvrigt, til 150 kg/m2. Dette ganges med en såkaldt sikkerhedskoeficient 1,5 hvilket giver 225 kg/m2. Dertil lægges egenvægt af etageadskillelse, skal vi sige 75 kg/m2.
Etageadskillelsen er altså beregnet til at kunne bære max. 300 kg/m2.
Som en særlig service kan oplyses at et badekar på over 2 m i længden rummer under 500 l vand. (Til gengæld koster det 65.000 kr., endda uden vand).
Konklusion. Spørgerens etageadskillelse skal beregnes eller i det mindste vurderes at en fagmand - badekars-installations-sagkyndig.
hpox, Århus29/08-2007
Hovsa. De 300 kg/m2 er noget sludder.
Gulve/etageadskillelser i rækkehuse mv. er beregnet til at skulle kunne bære mindst 225 kg/m2.hpox, Århus29/08-2007
InterfaceHuman nature - styrke skaber smukt design