Hvilken dimension er dine eksisterende gulvbjælker... ?
www.koludabyg.dkTømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland13/09-2011
De eksisterende gulvbrædder er ca 30mm, men ikke alle af lige god kvalitet - de er fra huset blev bygget i starten af 1800 tallet.
Jeg overvejer at bruge regler på 50x75, lægge den "hak i hak" med opklodsning over de bærende bjælker - kan den konstruktion blive stiv nok?
Jesper , 13/09-2011
Det var gulvbjælkerne jeg mente, og ikke gulvbrædderne.
Hvor høje er din eksisterende gulvbjælker ?
www.koludabyg.dkTømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland13/09-2011
Bjælerne er varierende men ca 5"x6", oven på dem ligger gulv/loft brædderne og på toppen af det hele skal skelettet til det nye gulv ligge.
JesperJesper, 13/09-2011
Okay, dvs. i har synlige bjælker i stueetagen ?
Din 5x6" kan ikke spænde meget før du får en nedbøjning, og er slet ikke dimensioneret til udnyttelse af 1.salen med 1.5 mm mellem disse, hvor meget spænd har du på disse gulvbjælker?Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland13/09-2011
Bjælkerne spænder over ca 7m men er alle understøttet på midten af bærende mur og nogle er uderstøttet af murede skillevæge.
Stort set alle de gamle huse i området er bygget på denne måde med en gennemgående bærende mur i midten og jeg har ikke set nogen med udnyttede 1.sale hvor der er foretaget yderligere forstærkninger af bjælkerne.Jesper, 13/09-2011
Bjælkerne spænder over ca 7m men er alle understøttet på midten af bærende mur og nogle er uderstøttet af murede skillevæge.
Stort set alle de gamle huse i området er bygget på denne måde med en gennemgående bærende mur i midten og jeg har ikke set nogen med udnyttede 1.sale hvor der er foretaget yderligere forstærkninger af bjælkerne.Jesper, 13/09-2011
... glemte - ja, synlige 5"x6" bjælker i stuen, et lag loftbrædder i ca 30mm tykkelse og oven på dette vil jeg bygge skellet, isolere og lægge nyt gulv.
Pga frihøjden på loftet vil jeg helst ikke over 100-150mm totalhøjde på den samlede konstruktion.Jesper , 13/09-2011
Okay, jamen så ville jeg smide regler på tværs af de eksisternede bjælker, og isolere med 100mm isolering mellem disse, så opfylder du brandkravene for etageadskillelsen også.
Alt efter hvor skævt dine eksisternede gulv er, må du så opklodse dine regler så du opnår en ret plan.
Alt efter hvor du vil lægge ovenpå, så indretter du c/c afstanden til dette.
www.t&Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland13/09-2011
Jesep, 13/09-2011
Jesep, 13/09-2011
Med reglerne på tværs af bjælkerne kommer de nye loftbrædder til at ligge på tværs af husets længderetning. Teknisk set er det vel ligegyldigt men normalt vil man vel vælge at lægge dem i længde retningen?
Min ide var derfor som du foreslår - at lægge regler på tværs af bjælkelaget men så lægge endnu et lag regler på tværs af disse for at "vende" gulvbrædderne og for at få en stiv konstruktion.
Så - de sidste par spørgsmål...
Hvis jeg bruger ovennævnte konstruktion med 1 lag regler i 50x75mm på tværs af gulvbjælkerne og endnu et lag med 60cm mellemrum oven på - hvilken max afstand kan jeg da bruge mellem det underste lag regler?
For at spare højde - vil de da være muligt at nedfælde de øverste regler "hak i hak" - er styrken stort set den samme som hvis de ligger ovenpå?
Eller -
Et lag regler 50x75mm i bunden og så alm lægter i 38x57mm lagt på den "flade" side og skruet på toppen - hvis ja, hvilken afstand bør reglerne i bunden da ligge med?
Mange spørgsmål - tak for tålmodighed og svar :-)Jesper, 13/09-2011
Nej, reglerne vender du på tværs af bjælkelaget, også veksler du ud den anden vej imellem disse, hvis der skal lægges plankegulv igen, det vil give dig et væsentligt mere stift gulv.
www.koludabyg.dkTømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland13/09-2011
Hvis der er ca. 1,5 meter c/c afstand mellem eksisterende bjælker så er regler 50x75mm normalt for lidt. Ikke mindre end 45x95mm, (gerne spærtræ) pr. 60 cm, skal der til. På langs af huset.
Og regler/spærtræ på tværs af huset kan, for at spare højde, med fordel skæres imellem de langsgående 45x95mm, og monteres i bjælkesko.
Afstanden imellem "stumperne" afhænger af gulvbræddetykkelsen.
Men tages udgangspunkt i 30mm tykke gulvbrædder på bjælker pr. 1,5 meter, som må føles særdeles fjedrende at gå på, så kan måske anvendes mindre regeldimension.
Faktisk kunne man måske bare banke 35mm eller tykkere gulvbrædder direkte oven på de eksisterende bjælker. Og lave isolering og lofter imellem bjælkerne på undersiden.
Det ville have den fordel at pengene blev brugt hvor det kunne ses. Palle Loft, Ringkøbing14/09-2011
Takker alle for hjælpsomheden.
Planlægger på 45x97 regler på tværs af bjælkerne, lagt med ca 60 cm mellemrum og veksler ud med samme regler for hver 60 cm - så der er også mulighed for at lægge gulvspån i stedet for brædder.
... så er det bare om jeg kan snyde og skrue vekslerne i med et par 5x100mm i hver ende eller skal bruge bjælke sko - der skal bruges ca 240 stk og det bliver en mindre formue selv indkøbt i HN.Jesper, 14/09-2011
Ja, det kan du godt, så skal du bare huske at forskyde dem så du kan komme til at skrue dem i enderne.
Det render hurtigt op i bjælkesko ja.
www.t&Tømrerfirmaet Koluda byg, gt14/09-2011
Lige mht. bjælkesko. Så koster de 8 kr/stk. + skruer = 12 kr/stk.
(Mindre hvis du indhenter tilbud hos din tømmerhandler)
Hvad med risikoen for knirkende gulve i i al fremtid om du blot skråskruer mellempindene på?Bent Olesen, Rødovre14/09-2011
Der er noget galt.
Hvis der skal gulvspånplader på så er det kun nødvendtigt med regler på tværs af bjælkerne - på langs af huset.
Iflg. Novopans anvisninger må der, ved 45x95 mm strøer max. være 126 cm mellem opklodsning af strøer. Selv om fastgørelse med skruer til bjælker nok er bedre så er det langt op til de 150 cm imellem de eksisterende bjælker.
Så enten 120 mm høje regler eller mindre afstand imellem dem på 95 mm. F.eks. 48 cm i stedet for 60.
Og det bliver der råd til når nu bjælkeskoene er sparet væk. -)Birger Bilde, Randers14/09-2011
Ja, skal der alligevel undergulv på, så er det jo ligegyldigt hvilken vej din bjælker vender, også slipper du for alle de veksler, havde bare ikke læst du ville lægge undergulv.
www.koludabyg.comTømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland15/09-2011
At lave undergulv af spånplade var helle ikke første option - den dukkede op som en lidt nemmere løsning.Jesper, 15/09-2011
Din gulvvarme bliver så langsomt reagerende at der går dage eller uger før der reageres på termostaternes registrering af temperaturskift.
Hvis du indstiller gulvvarmen til at køre med en konstant temperatur i fyrringssæsonen på en 16-18grader og opstiller nogle radiatorer til hurtigregulering af rumtemperaturen så går det fint.Hans Udsen, Hasselager02/09-2011
Hej Bjarke.
Du kan lægge 20 mm massiv stavparket direkte på beton gulv ( fuldlimes ). Se evt. hørning parket hjemmeside - www.horningfloor.dk
Ved sådan en udførelse, skal du være opmærksom på at anvende den rigtige lim ( m/dampspærre funktion ) samt at betongulvet er jævnt. Ligeledes er der visse træsorter som er bedre egnet til gulvvarme end andre.
God fornøjelse.mna, Aalborg02/09-2011
Normalt angiver gulvproduenten om gulvet er egnet til gulvvarme så det vil være det afgørende for dig. Men som andre er inde på, jo tykkere gulv inkl underlag jo langsommere reaktionstid. Personligt ville jeg holde mig til et 14mm lamelparketgulv, det er som regel billigere og altså hurtige mht at reagere på varmen, og udseendet er jo det samme.nn, nn02/09-2011
Nej, der skal væsentligt større aeral til, end hvor de vægge har stået, for at holde rummet opvarmet.
www.koludabyg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland29/08-2011
Det er jo ikke kun, hvor væggene har stået, at der skal nye gulve på. Det er i både køkken og gang. Gerda Sørensen, Nørre Snede29/08-2011
Det kan jeg ikke se nogle problemer i.Mads, København30/08-2011
Jamen, så skulle det ikke være et problem, hvis det er hele arealet vi snakker om.
www.koludabyg.dkTømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland30/08-2011
Kommer jo an på hvordan det passer i forhold til bjælkerne, hvor skillevæggene skal stå, og om du kan leve med lidt lyd gennem trængen gennem gulvene.
Jeg ville smide et spånplade gulv på hele 1.salen, rejse skillevægge, også forskalle og lægge varmefordelingsplader bagefter.
www.koludabyg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland23/08-2011
Hvorfor vil du have gulvvarme i etageadskillelsen?lasse olsen, viby23/08-2011
Tak for svaret til kouldabyg. Og vedr. hvorfor jeg vil have gulvvarme i etageadskillelsen, so fortrækker jeg at få gulvvarme frem for at sætte radiatorer opTorben, ejby24/08-2011
Ja men der er jo varme i den underliggende etage. Og ved loftet formodentlig ca. 20-25 gr., alt efter om der er isolering i etageadskillelsen eller ej.
Hvilket betyder at der osse vil være ca. 20 gr. varme på gulvoverfladen på din tagetage.
Du bliver nødt til at proppe godt med isolering i etageadskillelsen for at hindre at temperaturen ved loftet stiger yderligere til måske 27 - 30 gr.
Det er simpelthen spild af tid og penge at installerer gulvvarme i en normal bolig i 2 etager.lasse olsen, viby25/08-2011
Hej Lasse
Det kan godt være at du har ret i at det er spild af tid og penge. Jeg kan oplyse af der isoleret med 200 mm i etage adskillelsen , men dem kunne jeg i princippet fjerne. men hvad vi du så forslå at jeg sørger for at jeg kan varme den øvereste etage op?Torben, Ejby26/08-2011
InterfaceHuman nature - styrke skaber smukt design
KRONOSPANSe vores brochure her
Københavns ListefabrikListekataloget