Gulv Guiden - Byggeri.dk - Alt om gulv

Byggeri.dkGulv Guiden

» Stil spørgsmål

Debatforum

Gulv i sommerhus

Spørgsmål

I vores sommerhus har der indtil nu været tæpper lagt på spånplader.
Jeg vil nu lægge 14 [link fjernet] som skal limes oven på dette gulv.
kan jeg lægge det nu, eller er luftfugtigheden for stor?
Hvor stor skal afstand til væg min. være? Svømmende gulv.
Er der noget jeg især skal tage hensyn til?Bruno, Aars22/10-2006
Svar

Hej

Afstanden til væg er sikkert angivet på monteringsanvisningen til dit gulv, og det er den der er gældende, og ikke hvilke svar du kan få i dette forum.

Men jeg forstår ikke helt konstruktionen, er spånpladen udlagt som svømmende gulv?

Et gulv i et sommerhus vil altid få større fugtpåvirkninger end i et normalt parcelhus, så vær opmærksom på dette, og hold dig i overkanten af de opgivne mål til andre bygningsdele.www.danskbygningsundersøgelse.dk, Jebjerg22/10-2006

varme i gulv.

Spørgsmål

Jeg har et hus fra 78 med marmorfliser på gulvet.... uden varme i. Jeg kunne tænke mig at installere varme ovenpå dette gulv og dernæst nye fliser, men jeg har hørt at det bedst kan betale sig med varme fra fjernvarme og ikke el og i så fald hvordan kan man gøre det? - jeg skal jo have nedlagt radiatorerne i underetagen, men i overetagen har jeg trægulve og ønsker ikke at lave det om. - Gode råd udbedes venligst!
Birgitte Abild, Egå21/10-2006
Svar

Det kan sagtens lade sig gøre at have radiatorer på 1. sal og gulvvarme i stueetagen.

Meeeen jeg tror at du må bryde dit gulv (det med fliserne)op, og grave ud. Der skal jo være plads til noget mere isolering ca 300 mm.
De færreste har "frihøjde" nok til blot at lægge vandbåret gulvvarme ud på et eksisterende gulv. Og hvis de har så er gulvet ikke isoleret godt nok til gulvvarme, hvilket betyder store varmeregninger.

Glem alt om el-gulvvarme det er meget dyrt i drift.

Du skal nok have nogle håndværkere med på råd, i det projekt du påtænker at igangsætte.ksj, Brenderup23/10-2006

Gulv i gammelt værksted

Spørgsmål

Hej
Vi har et gammelt uisoleret værksted (1905)i forlængelse af vores hus vi gerne vil lave om til et aktivitetsrum (3.5x7m)der kun opvarmes når det skal anvendes af en brændeovn.
Der er netop lagt nyt tag med isolering og murene (ingen hulmur)vil blive isoleret indvendigt og beklædt med gips.
Gulvet er i dag ca 5cm støbt ujævnt beton uden isolering. Jeg forstiller mig at rette det op med selvnivellering og så lægge med 50mm isolering - evt. Sundolit ovenpå dampspærre og så ligge en form for laminatgulv. ER DET HELT TÅBELIGT? *S* HB, Silkeborg20/10-2006
Svar

Når du nu er ved at gøre det hele fra bunden, hvorfor så ikke ta tyren ved hornene og gokke gulvet op, grave ud og isolere ordentligt. Det får du bestemt stor glæde af!gunna quistbo, karlslunde21/10-2006

Svar

Vil blive alt for dyrt med selvnivellerende, specielt da det ikke er så god en løsning, nu har du jo lavet alt det andet ordenligt, så er det næsten syndt at vælge den hurtige løsning nu.

3.5 x 7 m er jo ikke meget , kan du nemt brække op og kører væk på en dag.

Op med det hele , og få det isoleret ordentligt, og et nyt plan gulv i stedet for.Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland )21/10-2006

Svar

Tak for input og jeg forstår jeres synspunkt. Men hvis nu jeg går videre med selvnivellering - hvad vil I så foreslå ?HB, Silkeborg21/10-2006

Svar

Du bør lige undersøge hvad selvnivelerende spartel koster. I dit tilfælde måske 2500,- kr.

Såfremt gulvet kun er 5 cm tyk og fra 1905, kan du jo nærmest fjerne det ned en haverive - eller de bare hænder, (husk hansker)hpox, Århus21/10-2006

Gulvvarme temperatur i trægulv

Spørgsmål

Man siger jo max 27 grader celcius i fremløbs temp på shunten.

Men hvad sker der, hvis man sætter det op til 30 grader ? 32 grader ?

Jeg har en stue på 20 kvm, KUN med gulvvarme og er i tvivl om rummet kan varmes nok op, med 27 grader i fremløb på shunten.

Det er et gammelt fyrtræs gulv fra 20'erne. Med masser at mellemrum mellem fer og not, så hvad kan der ske ?

Kan godt forstå et nyt pænt laminatgulv [link fjernet], at man skal overholde de 27 grader ! Der ses det tydeligere hvis gulvet gi'r sig...

Nogle meninger / erfaringer med dette ?Thomas, Gentofte20/10-2006
Svar

Hej

Det er ikke 27 grader på shunten, men målt på overfladen af dit gulv, hvis det da ikke lige er et Moland gulv, hvor man vil have temperaturen målt under gulvet.

Da det er et gammelt fyrretæsgulv du har, tror jeg dog ikke at der sker noget ved at hæve temperaruren et par grader (det er jo en stor radiator du har), da det jo har defekter i forvejen.

Ved nyere gulve er det meget vigtigt at temperaturen overholdes, og hvis termostaten i blandesløjfen ikke er afspærret, så der ved en fejl bliver skruet op bare en enkelt gang, kan gulvet være ødelagt.

www.danskbygningsundersøgelse.dk, Jebjerg21/10-2006

Svar

Tak for det.

Jeg har jo en minishunt beregnet til trægulv, hvor man kan sætte temperaturen.

Men hvordan måler man temperaturen på overfladen af gulvet ?
Thomas, Gentofte21/10-2006

Svar

Lig et termometer på gulvet..;)Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland )21/10-2006

Svar

Hej

Jeg mener den korrekte måde at udføre målingen på, er ved at lægge et termometer på gulvet og så lægge en pude eller lignende over.

Mine forsøg viser, at et termometer uden overdækning måler ca. 2 grader lavere temperatur, end den faktiske temperatur målt med temografikamera.
www.danskbygningsundersøgelse.dk, Jebjerg21/10-2006

Svar

Du kan købe et infrarødt termometer.Raahauge, Kgs Lyngby23/10-2006

Hvordan man ligger gulv på en legehus

Spørgsmål

Hva ska man burge a matrialer og hvordan man ligger gulv.
jeg skal lave en afslutnings projekt i skolen om gulv og derfor vil jeg meget gerne vide alt om gulv. MuDii, København s amager19/10-2006

Næste side »« Forrige side