Gulv Guiden - Byggeri.dk - Alt om gulv

Byggeri.dkGulv Guiden

» Stil spørgsmål

Debatforum

Fugt i gulv

Spørgsmål

I et kælderværelse har jeg lagt 7 mm isolering mellem gulv og gulvtæppe. Jeg oplever nu at gulvet under isoleringen er lidt klamt.
Kunne man komme dette til livs ved at etablere en vådrumsmembran på gulvet??Munch, Allinge18/09-2006
Svar

Læg et stykke 0,2 plast direkte på betongulvet før du lægger isolering og tæppe på.Niels Jensen, Brabrand19/09-2006

Svar

Vil fugten så ikke bare ligge og lure under plasten men oven på gulvet. Med risiko for mugdannelse og mislugt m.m.Munch, Allinge19/09-2006

Svar

Jo, men vil jo være det samme hvis du lægger en vådrumsmembran.

Eneste løsning er at få lagt et dræn.Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland )19/09-2006

Svar

Det er sandsynligt at fugten kommer nedenfra, men det kan osse være kondens.
En vådrumsmenbran er nu ikke nogen dårlig ide, bare den kan holde fugten ude.
Et forsøg værd og langt billigere end omfangsdræn.hpox, Århus19/09-2006

Svar

Tak for svarene.

Jeg prøver en membran.Munch, Allinge20/09-2006

betongulv i skur

Spørgsmål

Jeg skal til at støbe gulv i et skur uden isolering. Hvor meget underlag behøver jeg lave og hvilket ? Vil et 10 cm klaplag bestående af sand og cement være stærkt nok ? På forhånd tak ! Jacob Friis, Haslev17/09-2006
Svar

Du bør bruge støbemix i stedet for sand, blandes 1:7, hvis du bruger ren sand skal du bruge næsten dobbelt så meget cement for at få samme styrke.Aksel, Hørning17/09-2006

Gulvvarme - fejlfinding

Spørgsmål

Vi har fået jordvarme og er igang med en totalrenovering af et gammelt badeværelse. Da granitklinkerne var lagt (endnu uden fuge)tændte vi for gulvvarmen, der virkede upåklageligt, men der kom store pletter på klinkerne. Pletterne kan kun være utæthed i gulvvarmeslangen. Hvor henvender vi os for at få lokaliseret utætheden - så ikke hele gulvet med de "kostbare" granitklinker skal brydes op?
På forhånd mange tak for svar.
Venlig hilsenTove Riege, Augustenborg16/09-2006
Svar

Hej

Der burde ikke kunne komme fugt op fra gulvkonstruktionen, da vådrumsmembranen vil spærre for fugt både oppefra og nedefra.

Jeres vvs-installatør kan trykprøve jeres gulvvarmeslange, og hvis det viser sig at være utæt, har han en kontakt der kan finde utæthederne.

Forøvrigt skal gulvet være afkølet, når der lægges klinker og fuges.
www.danskbygningsundersøgelse.dk, Jebjerg16/09-2006

Svar

Hvis I har fået støbt nyt gulv og det ikke har fået lov til at tørre helt, før der blev lagt fliser, er det formentlig restfugt i betonen. I givet fald, er der ikke andet at gøre end at vente på, at det langsomt forsvinder. Lad være med at fuge fliserne før de er tørret helt op.

Har selv haft dette problem.Kristian, Vanløse16/09-2006

Svar

Hej Kristian, Vanløse


Fugten kan da ikke komme igennem vådrumsmembranen eller....

www.danskbygningsundersøgelse.dk, Jebjerg17/09-2006

Svar

Mig bekendt er vådrumsmembran ikke altid et krav på hele gulvet. Ved tunge dækkonstruktioner (dvs. støbt beton)anbefales, at der udføres vandtætning omkring bruseniche og badekar (SBI-anvisning 200 om vådrum, s. 25) - dvs. 500 mm. fra brusenichens afgrænsning (vådzonen). Ved badeværelser mindre end 3,25 m2 er det hele at regne som vådzonen (SBI-200, s. 14). Ved større badeværelser med støbt beton, er der altså ikke noget krav om vandtætning med membran på hele gulvet - sådan læser jeg i hvertfald SBI-200.

Nu er der jo ingen af os, der ved hvordan Toves gulv er bygget op, men er det lavet uden fugtmembran på hele gulvet, er restfugt i betonen en meget plausibel forklaring. Kristian, Vanløse17/09-2006

Svar

Hej Kristian Vanløse

Du har for så vidt ret, bortset fra at hele gulvet og 10 cm op ad vægge er vådzone, og beton kan i en god kvalitet betragtes som vandtæt men det kræver en form for dokumentation, og da man under alle omstændigheder skal vådrumssikre langs kanter + 10 cm op ad vægge og ved afløb gennemføringer m. m. er det nok sikrere/nemmere at vådrumssikre hele gulvet end senere at skulle dokumentere en tæt beton.

De 500 mm du skriver, er på vægge!

Se SBI 200 side 13 nederst.
www.danskbygningsundersøgelse.dk, Jebjerg17/09-2006

Svar

Hvis der kommer pletter på det meste af gulvet, er det nok ikke utæthed i gulvvarmen. Hvis der er brugt en mørk fliselim som [link fjernet] lip multiklæb, kan den desværre nogen gange ses som en skygge igennem marmorfliserne , hvis det er lys marmor der er brugt.
Men i må heller ikke tænde for gulvvarmen, lige efter at marmoren er lagt ned, der skal gå min. 2-3 uger, ellers hærder limen ikke på den rigtige måde.
Fra levarandøren eks. C.C Vejle. anbefaler man at lade natursten ligge i en uge inden der fuges, så fugten fra fliselimen kan trænge op igennem fugerne.
Men kontakt da vedkommende som har lagt marmoren ned, og har i selv gjort det...så hug en enkelt klinke op, og se hvad årsagen er.J.K. Murer, Spøttrup17/09-2006

Svar

marmor...ja det samme gælder for lys granit.J.K.Murer, Spøttrup17/09-2006

Svar

Aldrig tænde varmet før gulvet er tørt.... har jeg lært?!Søren, Udby18/09-2006

Svar

Først nu ser jeg ved et tilfælde alle svarene. Tak for dem. Samtidig - og ikke mindst - vil jeg gerne fortælle, hvad vort problem var: Fugt i betonen. Efter 2-3 måneder var betonen udtørret - og pletterne forsvundet.

Med venlig hilsenTove Riege, Augustenborg06/02-2007

Mørke gulvklinker

Spørgsmål

Hej. I vores hus fra 1985 er der rødbrune, uglaserede klinker på gulvet i hele stueetagen. Vi har overvejet at lægge trægulv ovenpå, men gulvet buer en del, så det vil være en større proces at nivellere. Det allerflotteste og mest praktiske ville være, hvis der fandtes et eller andet fantastisk apparat, som kunne glasere gulvet og trylle det lysere. Findes det? Eller har I andre forslag? vh TorstenTorsten Mariegaard, Brønshøj15/09-2006
Svar

Måske klar epoxylak til industrigulve.Søren Nielsen, Ribe15/09-2006

Radiatortermostat på gulvvarme ??

Spørgsmål

Som overskriften siger, så vil jeg høre om det er muligt at benytte en alm. radiatortermostat til en eksisterende gulvvarme installation, således at den slår fra når man opnår en ønsket temperatur. Den nuværende er såvidt jeg ved, bare en dreje"knap".
Men det er måske en dum idé at benytte sig af ovenstående. Gulvvarme reagere jo ikke så hurtigt som en radiator ??Henrik, Solrød14/09-2006
Svar

ja det er muligt, men du kommer aldrig til at kunne styrer din gulvvare, så mon ikke du skulle ofre en rigtig ventil til 200 kr ?pedersen, hirtshals14/09-2006

Svar

Hvis ventilen sidder i afløbet fra gulvvarmen kan du bruge en returventil. den føler på vandtemperaturen og lukker ikke varmt vand ud.

En radiatorventil vil lukke varmt vamd igennem indtil lufttemperaturen er på den indstillede, på det tidspunkt kan du øve dig i stepdans på det glohede gulv, derefter vil ventilen være lukket et par dage hvorefter samme forløb vil gentage sig.Aksel, Hørning14/09-2006

Svar

du skal montere en fjvr-ventil på retur fra din gulvvarme. Den sikrer at returvandet er på konstant temperatur. Er det varmt([link fjernet]. sommer) skal der ikke så meget til at holde temperaturen på returvandet oppe, og dermed spares der på energien. Morten, Kbh15/09-2006

Næste side »« Forrige side