Folk siger "hyr en murer" fordi det er rigtig vanskeligt arbejde, (mange murer kan i øvrigt heller ikke lave det ordentligt).
Materialer kan du finde hos [link fjernet]
Hvis du har lavet betondæk har du nok værktøjet.
Jeg forsøger mig med en forklaring, som jeg dårlig nok selv forstår.
Der skal være ca ½ cm fald pr. m mod afløb.
I det hjørne der er fjernest fra gulvafløbet har du "en skæring mellem gulv og væg". Hvis du "kører" vandret rundt vil faldet mod afløbet variere og alle nederste række vægfliser bliver lige store.
Hvis du lader sammenskæringen mellem væg og gulv følge faldet (½ cm pr. m) vil dette overalt på gulvet blive ens.
Du kan bør vælge at ligge afretningsbrædder (el. lign) ud - MED MEGEN OMHU OG PRÆCISION OG AKKURATESSE. Resten er historie – pas på lunker og buler.
hpox, Århus24/08-2006
Vil anbefale dig at kigge på "gør det selv"''s hjemmeside, månedsblad fra bonnier, dels kan du som abb, læse alle deres artikler digitalt på siden, du kan evt også købe deres bog om badeværelser, eller låne den gratis på biblioteket.
Nyt bad : inspiration, fornyelse, reparation
2004. 76 sider
Forlag: Bonnier
Serie: Danmarks store gør det selv leksikon
Emne: badeværelser, indretning
ISBN: 8777413296
1 bibliotek
Bo Rudbeck, Skovlunde25/08-2006
Når du "skrubber" dit gulv, bruger du så sæbe?
Det gør det vanskeligt at male. Hvad med to-komp. lak - eller et tæppe?gunna quistbo, karlslunde25/08-2006
Jeg ved ikke om det var ulovligt, men det var noget fusk.
Isolering der er trykket sammen har ingen virkning.
Hvordan har I opdaget det?
Hvis der står noget i papirene om isolering har I muligvis en sag, ellers bliver det nok vanskeligt.HCJ, Odense24/08-2006
hVAD ER DER UNDER BATS''ENE?
Leca eller er du allerede ved sandlaget?
Hvor ligger vandrørene? I gulvet eller væggene?steen, haderslev24/08-2006
Hej
Jeg har i dag kontaktet min byggesagkyndige ang. isoleringen/mangel på samme.
Svaret var: At det var meget normal med ca. 45mm. sidst i 70érne. De første ordenlige regler ang. isolering kom først omk. 83-84.
Isoleringen er i vores hus placeret på et lag af ral/sten og varmerørene er placeret i toppen af isoleringslaget.Lars Morten, 870025/08-2006
Hej
Jeg mener at K-værdien (som det hed den gang)på terrændæk højst måtte være 45.
Det svarer måske til 50 mm i randfelt og 30 mm i midterfelt (jeg har ikke regnet på det, men kører på paratviden her)
Kravene til isolering var der i hvert fald i 1972 Bygningsreglementet.
Hvis det er en 75 mm der "kun" er klemt sammen til 45 mm er det i hvert fald ikke alm. isolering, men en form for støbebatts.
Er du sikker på at der ikke er 75 mm i ydre randfelt (1 m ind fra sokkel) og 50 mm i resten?
Der kom et nyt bygningsreglement i 1977!
www.danskbygningsundersøgelse.dk, Jebjerg25/08-2006
Det lyder som en "ommer"bb, horsens23/08-2006
[link fjernet] vil sikkert være det beste, for det med flyde mørtel også vidre gør sikkert ondt være?-, Rønne23/08-2006
Hej
Som skrevet længere oppe, er det sikkert en ommer, da uanset hvad du limer/smører på, er det jo ikke stærkere end den smuldrende beton.
www.danskbygningsundersøgelse.dk, Jebjerg23/08-2006
Det kommer and på havd du skal bruge det til. er det på sandpude vil jeg min have en betonlag på 100 mm med armeriing eller dramix fiber jan, København07/09-2006