Hej Erik
Konstruktionen er ok som sådan på nær rækkefølgen.
afrettet sand
225 mm isolering
afstandsklodser i plast til dit rionet
6 mm rionet pr. 150 i begge retninger. Placeres midt i din gulvkonstruktion. (6 mm er rart, når du skal gå på det. Jeg brugte P6 pr. 100, det er endnu stivere at gå på).
ø20 gulvvarmeslanger der bindes på armeringen.
Vibreton fra Unicon vælg en B20 eller B25.
Afdæk med plast og lad det hærde i min. 14 dage.
Hvis du skal have klinker ovenpå er det IKKE nødvendigt med dampspærre.
Der hvor du skal have trægulv gør du flg.
- check at fugtigheden i betonen er ok til udlægning af trægulv. Hvis ja da
- læg dampspærre
- læg trinlydsdæmpende filt
- læg dit trægulv.
Rigtig god fornøjelse
L. Petersen civ. ing (B), Solrød22/02-2005
Sådan!
Godt svar uden svøb!!
Den printer jeg lige selv ud til senere brug.ms, nykøbing22/02-2005
NEMLIG! Præcis hvad jeg har ledt efter i timevis...
Tak for det L. Petersen!Lasse Westy Bech, Møn30/03-2005
Det kan du godt. Bagefter skal du mætte gulvet med linolie. Det gjorde man i gamle dage og det virker fint.Helene, København26/03-2005
Du skal overholde reglerne for varmetab, disse kan oplyses på [link fjernet] eller [link fjernet] alt efter hvilken isolering du ønsker. Dette afhænger også om du bevarer eksisterende isolering etc.
Med gulvvarme er dette tal 0,15, og det kan med sundolitt opnåes med deres plader G80 200 mm alene.
Armeringen skal være min. 6 mm, og bør være med 100-150 mm masker.Mikkel, Århus N22/02-2005