Rent teknisk er det det helt rigtige at fjerne det gamle gulv og bygget et terrændæk med måske 35 cm isolering, betonplade og evt. gulv på strøer.
Og der er jo ikke noget ivejen for at optage de gamle brædder på en sådan måde at det kan genbruges.
Man kan godt isolkere fra undersiden ved at ophænge isolering i bjælkelaget, men med kun 50 cm frihøjde er det næsten umuligt.
Indblæsning af mineraluldsgranulat eller andet er ikke en reel mulighed.Søren POULSEN, Køge09/06-2010
Enig i svaret bortset fra sidste linje.
Det rigtige er som beskrevet at lave det hele om og etablere nyt terrændæk, især hvis der ikke er støbt bund og man ikke er sikker på at krybekælderen er tør - men det koster jo. Især hvis der samtidig er rørføringer der skal laves om også, så render omkostningen altså op i noget der har tilbagebetalingstid på +20 år.
Hvis krybekælderen ellers er med støbt bund, og er helt tør(vigtigt), kan man godt efterisolere ved at indblæse isoleringsmateriale som er kapilarbrydende(også meget vigtigt).
Dvs. der skal anvendes letklinker, polystyrenkugler eller lignende men absolut ikke mineraluld eller papiruldsisolering. Indblæsningen skal foretages af autoriseret isolatørfirma, der sikrer at isoleringen er tæt pakket overalt samt undersøger om krybekælderen er egnet til opfyldning med isolering.
Der kan ved samme lejlighed eftermonteres nogle fugtrondeller i konstruktionen, således man sikrer sig at den relative fugtighed holdes under 20% hele året.
Omkostningen til ovenstående er under 5% af det andet forslag med at lave det hele om til støbt terrændæk.M.Thomsen, Horsens09/06-2010
Den skal lægge lige under dine sporplader.
Det skal være 0.20 PE folie hvis det er rigtigt.
Bruger du alligevel Alukraften så vend den blanke side opaf.
www.koludabyg.dkTømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland08/06-2010
Kanon. Tak for svaret!
Jeg kommer nok til at købe noget plastfolie.
Er der et andet sted man kan bruge alukraft. Jeg fik lavet et fejlkøb.Daniel Eriksen, Næstved10/06-2010
Nej, ikke som damspærre i hvertfald da den ikke længere er godkendt til det.
www.tmrk.dkTømrermester René Koluda, Gørlev Vestsjælland11/06-2010
Det er ikke noget probem at lave det nye dæk med kuldebroafgrænsning til det gamle.
Det gamle dæk ligger hvor det ligger og det bliver det ved med.
Derimod skal du passe på at det kapiæarbrydende lag, (Singels) ikke ramler ud når du graver.
Det nye gulv vil ligge som en atmeret fflise og ikke sykke såfremt underkaget er tilbas komprimeret.H. Hansen, Brovst07/06-2010
MANGE tak for svaret !
Du skriver at jeg skal passe på at singels ikke ramler ud. Jeg går ud fra at du forudsætter at det så understøtter betondækket. Det gør det imidlertid IKKE.
Der er ikke singels, men bare sand under betondækket, -og det er sunket over det hele, så der er hulrum overalt under betondækket (som ikke er armeret). Det er derfor jer er nervøs for om det skal falde sammen, når det bliver svækket med et hul.
Måske man kunne presse nogle flamingo stykker ind i hulrummet hele vejen rundt, så det understøtter. Men er det lovligt ?
Håber du eller andre kan hjælpe en gang til !Kaj Jensen, Ballerup08/06-2010
"Det nye gulv vil ligge som en armeret flise og ikke synke såfremt underlaget er tilpas komprimeret" Skulle der stå!
Kan det nu passe at betongulvet svæver frit i den blå luft???
Men du kan ikke understøtte noget med flamingo.
Når du hugger det gamle gulv væk gør du det kun en meter af gangen - langs kanten. Og du "understøber" det gamle dæk ved at proppe/banke jordfugtig mørtel ind i tomrummet mellem sand og betonplade.
H. Hansen, Brovst08/06-2010
Jo den er skam god nok at dækket svæver, -ihvertfald hele vejen der hvor jeg har brudt de 1.4x1.2 meter op til toilet-gulvet, er der luft hele vejen rundt. Langs sokler indvendig i huset er sandet tilmed sunket ca. 25 cm ! Det må have gået stærkt i 69 !
Mange tak skal du have H.Hansen, så har jeg en løsning. Er du murer ?Kaj Jensen, Ballerup08/06-2010
Slet ikke.
Men det du har er jo en krybekælder. Hvorfor skriver du så at der er kapilarbrydende lag under?
Så skal der ikke bankes noget som helst.
Du kan opmure en afgrænsning således at betonnen ikke pladrer ind under det gamle dæk.
Du graver ud til underside isolering. Komprimerer. Opmurer begrænsning i flugt med den væg der må stå på dakket ovenover. Flamingo udlægges. En 20 mm flamingoplade lodret som kuldebrosisolering hele vejen rundt.
Dernæst armering, gulvvarme, installationer, radonsikring og hvad man ellers putter i sådant et gulv. Når du udstøber skal der være fald i betonnen mod afløb.
Hvis du selv skal lægge gulvklinker skal du være omhyggelig med at lave rigtigt fald.
Det er kutyme at den (murer) som lægger klinkerne skal pisse midt på gulvet. Og hvis det ikke selv løber i gulvafløbet skal det slikkes op. Gæt selv af hvem?
H. Hansen, Brovst08/06-2010
Ha ha, -der er heldigvis ikke gulvafløb (rist) på vores gæste-toilet, så jeg skal ikke ud og slikke.
Jeg har været inde og kigge på beskrivelsen af konstruktionen fra da huset blev bygget. Her står der "Betongulve: udstøbes på 0.15 mm plasticfolie, der lægges ovenpå det 20 cm. tykke afdrænede drænlag. Råbetongulve i 10 cm. tykkelse". Som du kan læse, er betonnen i sin tid lagt direkte ovenpå drænlaget - det jeg kalder kapilarbrydende lag. Men nu er der altså hulrum under, og det må vel betyde at drænlaget er sunket (ikke komprimeret ordentligt). Hulrummet er ganske lille det meste af vejen rundt, -men ved soklen er det ca. 25 cm !!
Jeg tror bare jeg stamper så meget stabilgrus jeg kan ind i hulrummene, og så opmurer jeg min flydende gulv-"flise" som du har skitseret, -d.v.s. adskilt fra det øvrige betongulv med 20 mm lodret flamingo og nedadtil med 300 mm ovenpå stampet stabilgrus.
Mange tak for din tålmodighed. Hvis du ikke er murer, hvad er din baggrund så ?Kaj Jensen, Ballerup09/06-2010
Gulvets rethed afhænger af hvad der står i monteringsanvisningen.
Hvis det er et Dinensen Gulv må der kun være en afvigelse på 2mm på en retskinde på 2 meters længde.
Faldet på jeres gulv er lidt i overkantenVagn jansen, Grenå07/06-2010
et trægulv i nybyggeri bør som udgangspunkt være vandret, et fald på 1,5 cm er jo mere end man kræver i et baderum...
det er en ommer !
det med de 2 meter på et dinesengulv... det er ikke faldet der må være 2 mm, men ujævnheder Byggemand, Bob07/06-2010
OK.
Men iflg. Dansk Byggeri "Hvor går grænsen" må vandretheden være +/- 10 mm på 6 meter.
Hvilket vil sige +/- 5,8 mm i ovennævnte tilfælde.
Et trægulv defineres altså som værende vandret når ovennævnte krav er overholdt.
Derimod findes der ingen norm for området og medmindre kravet er specificeret i tegninger eller beskrivelser er der intet krav.
(Bortset måske TræInfo´s anbefalinger)
www.danskbyggeri.dk Vagn Jansen, Grenå07/06-2010
Det går bare endnu langsomere med varmereguleringen.
Per Thoft, Slagelse05/06-2010
InterfaceHuman nature - styrke skaber smukt design
KRONOSPANSe vores brochure her
Københavns ListefabrikListekataloget
SundolittHer finder du alt du skal bruge til effektiv isolering af gulve, vægge og tage.