Gulv Guiden - Byggeri.dk - Alt om gulv

Byggeri.dkGulv Guiden

» Stil spørgsmål

Debatforum

Vandbaseret gulvvarme i 70er hus

Spørgsmål

Vi forhandler i øjeblikket om at købe en villa fra sidst i halvfjerdserne hvor der i underetagen er klinkgulv uden gulvvarme i køkken-alrum, gang og bryggers.

Huset er på 243 m2 i to plan, og det opvarmes ved naturgas. Vi ønsker at få lagt nyt klinkegulv i underetagen da vi ikke bryder os om de mørkebrune klinker der ligger idag.

Vil det være muligt/økonomisk fordelagtigt at installere et vandbaseret gulvvarmesystem når nu vi alligevel skal have de gamle klinker af? Er det muligt at fræse riller til varmerørene i det underliggende betongulv, eller skal vi have brækket hele gulvet op så vi kan binde rørene fast på et armeringsnet og derefter støbe nyt gulv ovenpå? Er der andre muligheder?

Venlig hilsen
Brian

Brian Rasmusson, Holbæk18/02-2005
Svar

Hej Brian,

Prøv at kontakte os for en mulig løsning.

[link fjernet]Kenneth, -18/02-2005

Svar

Hej

Ved gulvvarme skal man huske på at isoleringskravet er væsentlig højere, så mit forslag er op med hele gulvet og etabler det hele efter nugældende regler.www. tømrermesteren.com, Jebjerg19/02-2005

Svar

Måske kan Du spare lidt her og nu ved at lave en "dårlig løsning med riller", men på langt sigt vil Du sikkert fortryde at Du ikke fjernede det gamle gulv og lavede gulvet som det skal og bør laves, tænk på at Du i al fremtid sender varme( læs penge) ned til mulvarpen ;-)Jyden, 19/02-2005

Svar

Puha.. Det lyder godt nok som en kæmpe OG dyrt projekt :( Spørgsmålet er om det så overhovedet kan betale sig. Hvis det kommer til at koste [link fjernet]. 100.000,00 kr., så skal der dæleme spares meget naturgas for at få det tjent ind.

Lad os antage at køkken/alrum er 50m2, er der nogen der har en ide til hvad det vil koste?

mvh
BrianBrian Rasmusson, Holbæk19/02-2005

Gulvet synker

Spørgsmål

Vi har fået bygget et helt nyt hus. Der er lagt et 22mm Tarkett lamelpaket i ask på strøer. Gulvet er nu begyndt at synke mange steder. Det betyder at gulvet gynger meget når man går på det. Er det strøerne som er lagt forkert, er kilerne røget ud, eller er der noget helt andet??
Vi er blevet gjort opmærksomme på at strøer og paket blev lagt dagen efter det blev leveret. Skal det ikke ligge og akklimatisere sig?

Vi har gjort indsigelser mod entreprenøren (fejl og mangler ifølge AB92) som ikke vil lave det. Vi skal til at køre en voldgift sag nu. Men det ville være rart at vide hvad det kan være og hvad der skal gøre ved det.
Jimmy Høiland, Søborg18/02-2005
Svar

Hej Jimmy,

Som du skriver skal fejlen nok findes i materialerne. Materialerne til gulvkonstruktionen burde have ligget ca. 5 dage inden montering. Det der sker nu er at konstruktionen arbejder, og skubber kilerne væk med et gyngene gulv til følge.

Har du haft en uvildig til at se på gulvet ?

[link fjernet]Kenneth, -18/02-2005

Svar

Hej

Det er rigtigt at reglerne er som skitseret med akklimatisering, men at det skulle være skyld i de problemer som du skitserer tvivler jeg nu på hvis det ellers er ovntørrede strøer der er anvendt.

Problemet kan være dårlig udførelse af arbejdet, eller for stort indhold af fugt i huset generelt under arbejdets udførelse (så hjælper akklimatiseringen ikke noget).

Hvis der er anvendt kiler håber jeg det er plastikkiler!www. tømrermesteren.com, Jebjerg19/02-2005

Svar

Hej igen,

Det er til at måle sig frem til om det er fugt i træet der er skyld i at gulvet buer.

[link fjernet]-, -19/02-2005

Svar

Tak for jeres svar. :o)
Ja, vi har haft en bygningssagkyndig på. Han er lidt i tvivl om hvad det kan være, men er kommet frem til det samme som jer. Dårligt udført arbejde, manglende akklimatisering og måske manglende varme i huset under udførelsen af gulvet. Vores advokat er ved at rekvirere syn og skøn, så vi kan få det afklaret. Men det skal vel brydes op for at se hvad det kan være?
Jimmy Høiland, Søborg21/02-2005

Tætning mellem krybekælder og gulv

Spørgsmål

Er der nogen der har forslag til hvordan man opnår optimal tætning imellem krybekælder og trægulv. Det trækker meget op mellem de lodrette vægge og trægulvetJesper Smed, Kastrup18/02-2005

Gulvvarme problem

Spørgsmål

Hvad har jeg gjort galt?

Jeg kan ikke få mit nyetablerede gulvvarme til at opvarme rummet til mere end 13-14 grader. Her er min fremgangsmåde :
Krybekælder, 200 mm isolering rockwool flexi A-bats, dampspærre 0.15 mm, varmefodelingsplader, gulvvarmeslanger, 25 mm massivt fyrretræsgulv.

Er dette ikke den rigtige fremgangsmåde eller har jeg glemt noget undervejs. Det er ligesom om at luften fra krybekælderen presser sig op langs alle væggene, til trods for 200 mm isolering, dampspærre og murpap.

Hilsen JesperJesper Smed, Kastrup17/02-2005
Svar

Hej Jesper

Nu kender jeg ikke afstanden mellem dine gulvvarmeslanger og jeg kender ikke dimensionen på gulvvarmeslangerne. Giv mig disse oplysninger samt rumstørrelse i kvm og frem- og tilbageløbstemperatur, så skal jeg give dig den effekt din gulvvarme afgiver og du kan så regne ud om det er effekt nok sammenholdt med det, du mister ud gennem vægge, vinduer og loft.L. Petersen civ. ing (B), Solrød17/02-2005

Svar

Jeg er ikke varmeprofessor, men træ isolerer en del.
Der skal ikke meget frisk luft til før trægulvet ikke kan transformere den nødvendige varme til rummet.
Personligt ville jeg aldrig lade gulvvarme fra trægulv være eneste varmekilde. HCJ, Odense17/02-2005

Svar

Hej L. Petersen

Gulvvarmeslangerne ligger i varmefordelingsplader med 300 mm imellem og selve slangen er 20 mm. Jeg har 2 kredse på hhv 25 og 20 m2. Fremløbstemp er ca 40 grader, retur ca. 30.

Mvh JesperJesper Smed, Kastrup18/02-2005

Svar

Hej,

Varmefordelingsplader egner sig ikke til noget.
Det skal samtidigt siges, at hvis du forsætter med en fremløbstemperatur på 40 grader, så går der ikke længe før at dit trægulv er ødelagt.

[link fjernet]
-, -18/02-2005

Svar

Hej Dansk-gulvteknik

Jeg skruer straks ned, men har du en ide til løsning af mit problem?

Jesper SmedJesper Smed, Kastrup18/02-2005

Svar

Ingen tvivl om, at luften i krybekælderen trækker noget af varmen ud. Du burde have haft en form for vindspærre på undersiden af isoleringen/bjælkerne. Hvis isoleringen ikke er lagt helt optimalt (uden nogen form for "helligdage"), så vil der være et stort varmetab med den type opbygning.Thomas, Algestrup18/02-2005

Svar

Hej Jesper

Jeg får en gennemsnitlig temp. af dit trægulv til 25 grader, hvis det du har oplyst er korrekt. Den højeste temp. af dit trægulv får jeg til 27 grader, hvis dit fremløb er 40 grader.
Jeg får også en pæn effekt nemlig 910 W og 1140 W for hhv. 20 kvm gulv og 25 kvm. gulv.

Jeg hælder til Thomas´s anskuelse, at enten er der helligdage i isoleringen, varmefordelingspladerne virker ikke som lovet og/eller, det trækker meget mere nedefra end antaget.

Umiddelbart burde du kunne holde en fin temperatur. Har du fået målt temp. af fremløbsvandet, når det når frem til de 2 rum. [link fjernet]. er pex-rørene uisoleret over en lang strækning mellem fyrrum og der hvor gulvvarmen skal bruges?L. Petersen, Solrød18/02-2005

Svar

Hej L. Petersen

Tak for dit hurtige svar og fine beregninger, har du en ide til hvordan jeg stopper trækket fra krybekælderen evt. lave flere ventilationshuller? Hvor meget er der antaget at det trækker? Der er ikke langt fra fyrrum til de rum der opvarmes af gulvvarmen, og de er isoleret frem til rummene.Jesper Smed, Kastrup18/02-2005

Svar

Hej

Det du skal måle på dit gulv er overfladetemperaturen som sandsynligvis max må være 27 gr (spørg leverandøren).

Prøv at få fat i et godt infrarødt termometer og mål flere steder på gulve i flere omgange.

Er flowet/gennemstrømningen ok i slangerne?

Hvis din isolering og fugtspærre er udført korrekt kan det ikke trække ind ved gulvet.

Er fugtspærren klæbet til vægge og andre bygningsdele?

Evt vindspærre mod krybekælder udføres med terrænbatts med den hårde side nedad.

Er ventilationskanalerne ført under isoleringen (evt forlængede med rør eller lignende)så det ikke blæser ind i isoleringen.

Når du efterisolerer kan det være en god ide at etablere flere ventiler da du ikke har spildvarmen fra dit gulv til at udtørre krybekælderen.

Iøvrigt kunne det være rart med en uddybning af påstanden om varmefordelingsplader der er betydningsløse!

Hvis du har den korrekte gennemstrømningshastighed i varmeslangerne er min erfaring at fremløbstemperaturen skal være ca. 32 gr. men prøv at gennemgå anlægget endnu en gang, da vvs folk har det med at opfinde noget nyt hele tiden med alskens mærkelige ventiler og dippedutter der afspærrer for en konstant gennemstrømning.www. tømrermesteren.com, Jebjerg19/02-2005

Svar

Hej Jesper!

Se bort fra det ævl om at varmefordelingsplader ikke dur til noget, jeg har haft gulvvarme i trægulve på første sal i mit hus i 12 år, det virker rimeligt fint, dog ikke optimalt men det er ikke varmefordelingspladernes skyld, men fordi der ikke er nok isolering under samt det problem at der er træk i etagedækket.
Så Dit problem er nok at træk, eller måske er der en luftlomme i en af gulvvarmekredsene hvilket straks vil bevirke at der ikke kommer varme nok frem.Jyden, 19/02-2005

Svar

Hej Jesper

Jeg har selv gulvvarme i en del af huset og her er gulvvarmeslangerne isoleret og de giver en fin varme. Da jeg startede med at tænde for det skete der ikke noget, men jeg kunne høre en "herlig" klukkende lyd og efter at have fået luftet ud (hvilket var lettere sagt end gjort) fungerer det bare.

Jeg har ikke selv varmefordelingsplader og skal ikke sige for eller imod, men som tømmermesteren skriver vil en termofotografering afsløre hvor du mister din varme eller om der overhovedet kommer den varme frem, som du regner med.
Ud fra de oplysninger du gav mig, har du godt med isolering, men det er klart, at hvis der er helligdage, eller hvis der kan komme træk ind fra siden på denne, så mister den meget af sin isoleringsevne.L. Petersen, Solrød21/02-2005

Opgave i skolen - Tenger til Gulvvarme

Spørgsmål

Hej jeg er en elev der går i 10 klasse
og jeg skulle gerne bruge nogle tenger over hvordan man ligger gulvvarme. jeg kan ikke finde noget om det selv men håber der er nogle her inde der kan hjælpe mig ..

på forhånd tak Steffen Wind, Esbjerg16/02-2005
Svar

Tjek:

[link fjernet]
[link fjernet]
[link fjernet]Thomas, Algestrup17/02-2005

Svar

[link fjernet]klaus, Greve18/02-2005

Næste side »« Forrige side