Hej Jimmy,
Som du skriver skal fejlen nok findes i materialerne. Materialerne til gulvkonstruktionen burde have ligget ca. 5 dage inden montering. Det der sker nu er at konstruktionen arbejder, og skubber kilerne væk med et gyngene gulv til følge.
Har du haft en uvildig til at se på gulvet ?
[link fjernet]Kenneth, -18/02-2005
Hej
Det er rigtigt at reglerne er som skitseret med akklimatisering, men at det skulle være skyld i de problemer som du skitserer tvivler jeg nu på hvis det ellers er ovntørrede strøer der er anvendt.
Problemet kan være dårlig udførelse af arbejdet, eller for stort indhold af fugt i huset generelt under arbejdets udførelse (så hjælper akklimatiseringen ikke noget).
Hvis der er anvendt kiler håber jeg det er plastikkiler!www. tømrermesteren.com, Jebjerg19/02-2005
Hej igen,
Det er til at måle sig frem til om det er fugt i træet der er skyld i at gulvet buer.
[link fjernet]-, -19/02-2005
Tak for jeres svar. :o)
Ja, vi har haft en bygningssagkyndig på. Han er lidt i tvivl om hvad det kan være, men er kommet frem til det samme som jer. Dårligt udført arbejde, manglende akklimatisering og måske manglende varme i huset under udførelsen af gulvet. Vores advokat er ved at rekvirere syn og skøn, så vi kan få det afklaret. Men det skal vel brydes op for at se hvad det kan være?
Jimmy Høiland, Søborg21/02-2005
Hej Jesper
Nu kender jeg ikke afstanden mellem dine gulvvarmeslanger og jeg kender ikke dimensionen på gulvvarmeslangerne. Giv mig disse oplysninger samt rumstørrelse i kvm og frem- og tilbageløbstemperatur, så skal jeg give dig den effekt din gulvvarme afgiver og du kan så regne ud om det er effekt nok sammenholdt med det, du mister ud gennem vægge, vinduer og loft.L. Petersen civ. ing (B), Solrød17/02-2005
Jeg er ikke varmeprofessor, men træ isolerer en del.
Der skal ikke meget frisk luft til før trægulvet ikke kan transformere den nødvendige varme til rummet.
Personligt ville jeg aldrig lade gulvvarme fra trægulv være eneste varmekilde. HCJ, Odense17/02-2005
Hej L. Petersen
Gulvvarmeslangerne ligger i varmefordelingsplader med 300 mm imellem og selve slangen er 20 mm. Jeg har 2 kredse på hhv 25 og 20 m2. Fremløbstemp er ca 40 grader, retur ca. 30.
Mvh JesperJesper Smed, Kastrup18/02-2005
Hej,
Varmefordelingsplader egner sig ikke til noget.
Det skal samtidigt siges, at hvis du forsætter med en fremløbstemperatur på 40 grader, så går der ikke længe før at dit trægulv er ødelagt.
[link fjernet]
-, -18/02-2005
Hej Dansk-gulvteknik
Jeg skruer straks ned, men har du en ide til løsning af mit problem?
Jesper SmedJesper Smed, Kastrup18/02-2005
Ingen tvivl om, at luften i krybekælderen trækker noget af varmen ud. Du burde have haft en form for vindspærre på undersiden af isoleringen/bjælkerne. Hvis isoleringen ikke er lagt helt optimalt (uden nogen form for "helligdage"), så vil der være et stort varmetab med den type opbygning.Thomas, Algestrup18/02-2005
Hej Jesper
Jeg får en gennemsnitlig temp. af dit trægulv til 25 grader, hvis det du har oplyst er korrekt. Den højeste temp. af dit trægulv får jeg til 27 grader, hvis dit fremløb er 40 grader.
Jeg får også en pæn effekt nemlig 910 W og 1140 W for hhv. 20 kvm gulv og 25 kvm. gulv.
Jeg hælder til Thomas´s anskuelse, at enten er der helligdage i isoleringen, varmefordelingspladerne virker ikke som lovet og/eller, det trækker meget mere nedefra end antaget.
Umiddelbart burde du kunne holde en fin temperatur. Har du fået målt temp. af fremløbsvandet, når det når frem til de 2 rum. [link fjernet]. er pex-rørene uisoleret over en lang strækning mellem fyrrum og der hvor gulvvarmen skal bruges?L. Petersen, Solrød18/02-2005
Hej L. Petersen
Tak for dit hurtige svar og fine beregninger, har du en ide til hvordan jeg stopper trækket fra krybekælderen evt. lave flere ventilationshuller? Hvor meget er der antaget at det trækker? Der er ikke langt fra fyrrum til de rum der opvarmes af gulvvarmen, og de er isoleret frem til rummene.Jesper Smed, Kastrup18/02-2005
Hej
Det du skal måle på dit gulv er overfladetemperaturen som sandsynligvis max må være 27 gr (spørg leverandøren).
Prøv at få fat i et godt infrarødt termometer og mål flere steder på gulve i flere omgange.
Er flowet/gennemstrømningen ok i slangerne?
Hvis din isolering og fugtspærre er udført korrekt kan det ikke trække ind ved gulvet.
Er fugtspærren klæbet til vægge og andre bygningsdele?
Evt vindspærre mod krybekælder udføres med terrænbatts med den hårde side nedad.
Er ventilationskanalerne ført under isoleringen (evt forlængede med rør eller lignende)så det ikke blæser ind i isoleringen.
Når du efterisolerer kan det være en god ide at etablere flere ventiler da du ikke har spildvarmen fra dit gulv til at udtørre krybekælderen.
Iøvrigt kunne det være rart med en uddybning af påstanden om varmefordelingsplader der er betydningsløse!
Hvis du har den korrekte gennemstrømningshastighed i varmeslangerne er min erfaring at fremløbstemperaturen skal være ca. 32 gr. men prøv at gennemgå anlægget endnu en gang, da vvs folk har det med at opfinde noget nyt hele tiden med alskens mærkelige ventiler og dippedutter der afspærrer for en konstant gennemstrømning.www. tømrermesteren.com, Jebjerg19/02-2005
Hej Jesper!
Se bort fra det ævl om at varmefordelingsplader ikke dur til noget, jeg har haft gulvvarme i trægulve på første sal i mit hus i 12 år, det virker rimeligt fint, dog ikke optimalt men det er ikke varmefordelingspladernes skyld, men fordi der ikke er nok isolering under samt det problem at der er træk i etagedækket.
Så Dit problem er nok at træk, eller måske er der en luftlomme i en af gulvvarmekredsene hvilket straks vil bevirke at der ikke kommer varme nok frem.Jyden, 19/02-2005
Hej Jesper
Jeg har selv gulvvarme i en del af huset og her er gulvvarmeslangerne isoleret og de giver en fin varme. Da jeg startede med at tænde for det skete der ikke noget, men jeg kunne høre en "herlig" klukkende lyd og efter at have fået luftet ud (hvilket var lettere sagt end gjort) fungerer det bare.
Jeg har ikke selv varmefordelingsplader og skal ikke sige for eller imod, men som tømmermesteren skriver vil en termofotografering afsløre hvor du mister din varme eller om der overhovedet kommer den varme frem, som du regner med.
Ud fra de oplysninger du gav mig, har du godt med isolering, men det er klart, at hvis der er helligdage, eller hvis der kan komme træk ind fra siden på denne, så mister den meget af sin isoleringsevne.L. Petersen, Solrød21/02-2005
Tjek:
[link fjernet]
[link fjernet]
[link fjernet]Thomas, Algestrup17/02-2005
[link fjernet]klaus, Greve18/02-2005
hej Susan
Fyrtræ´s planker fra 1920 er i sig selv utroligt meget charmerende, hvis omgivelserne er egnet til det og at det ikke er fyldt med borebiller. Det er naturligt at der er nogle svind revner i gulvet og det synes jeg personligt har en dejlig charme, men er måske ikke så praktisk. Du kan enten vælge at ligge en nu planke ned i mellem de eksist. men kun hvis revnen er ca. lige bred gennem hele gulvet eller lave en skibsfuge. (se [link fjernet])Den fås i alt verdens farver. Der er dog en del arbejde med det, men resultatet holder i mange år. At rive gulvet op er også en mulighed, men ikke at foretrække, da der sandsyndligvis er mange år i gulvet endnu jan, Kolding16/02-2005
Hej Jan
Hvis der ville have været borbiller så ville der være mange huller ikke? Og der er ingen hulder. Jeg vil tjekke skibsfuge, for der er ikke plads til et bræt. Jeg tænkte bare på, om jeg kunne ligge noget i reven som ligner trægulvet så fuerne ca blev ens?
tak for dit svar. Og trægulv passer til huset med afsyret døre og trævinduer. Det bliver så flot, når det er færdigt. Desuden synts jeg at det er værd at fremhæve de originale værdier i et gammel hus.Susan, Vejle16/02-2005
borebiller = mange huller elller meget poriøst gulv det er ikke til at tag fejl af. Jeg er ikke bekendt med noget udover de forskellige plastictræ produkter, men de vil ikke holde da gulvet hele tiden arbejder. Du har helt ret med de gamle værdier...10 point til dig og dejligt at høre. jan, Kolding16/02-2005