Gulv Guiden - Byggeri.dk - Alt om gulv

Byggeri.dkGulv Guiden

» Stil spørgsmål

Debatforum

Gulv/bjælkelag i kolonihavehus

Spørgsmål

Hejsa. Skal her til foråret til at bygge et nyt kolonihavehus. Hvordan skal Gulvet/bjælelaget opbygges når det hele står på pæle? skal der være nogen dampspære på den varme side eller? og hvad er best at bruge som plade aller underst en tagkrydsfiner eller? Renésemann, Helsingør14/11-2002
Svar

Hej

Jeg har fornylig bygget en tilbygning til et sommerhus på søjler og her får du en beskrivelse af gulvkonstruktionen.

Gulvbrædder.
Dampspærre.
45 x ? mm gulvstrøer/bjælker i nødvendig afstand og dimension ophængt i rem langs husets yderside med bjælkesko.
Rem evt. beklædt med eternit med ventilation bag.
Isolering mellem bjælker.
12 mm tagkrydsfiner monteres ovenfra på trykimprægnerede 25 x 100 brædder sømmet under strøer.
Der laves nødvendigt størrelse ventilationshuller i krydsfineren som så afdækkes med galvaniseret fintmasket soldevæv.
der lægges 25 x 25 mm lister ud pr ca 150 mm så der kan der kan være ventilation mellem isolering og tagkrydsfiner (ventilationshuller kan være en sprække i begge sider + evt midt på).


Hvis undersiden er meget tæt på terræn kan krydsfineren udskiftes med eternit.www.orla-nautrup.dk, Jebjerg17/11-2002

Forkert fald på gulvet

Spørgsmål

Vi er igang med at opsætte fliser i et gæstebadeværelse. Da fliserne skulle prøvelægges opdagede vi, at der ved støbning af gulvet,er lavet et forkert fald. Midt på gulvet er der en fordybning, der gør at vandet fra brusehjørnet løber ud og lægger sig i fordybningen og videre skråt over mod håndvasken. Hvad kan vi gøre for at rette gulvet inden vi lægger klinker. Vi har påført gulvet vådrumsmembran. Kan man evt. rette med flydende gulvmasse. Lizzi Larsen, Stenstrup13/11-2002
Svar

Kontakt Alfix - eller tjek hjemmesiden [link fjernet]kurt, ålborg21/11-2002

Ujævnt betongulv

Spørgsmål

Hej Debatforum.
Min kære moder har et gammelt hus hvor gulvet i et af værelserne var fugtigt og koldt (uisoleret). De brækker derfor selv det gamle gulv op og bestiller en murer til at isolere og støbe et nyt. De opdager nu at det nye gulv er pisse ujævnt, for at sige det på jydsk. Spørgsmålene lyder derfor:
1.)Hvis man bestiller en murermester til at støbe et gulv i et børneværelse, og fortæller ham at der skal gulvtæppe på, hvad bør man så forvente af det færdige resultat? (Der er 2-3cm forskel på det højeste og laveste punkt - på 9m2 gulv.)

2.)Mureren har i første omgang nægtet at rette det op, hvis han ikke kan "overtales" hvordan kan vi så gøre det selv? (helst billigt - da støbningen allerede har kostet >4500kr)

3.)For at det ikke skal være løgn har hun nu fået den ide, at der måske skal lamelparket på, så hvis nogen har et forslag hvor også det er muligt, er vi lutter øren.

Mvh. og på forhånd takAllan, Rønde11/11-2002
Svar

Hej

Når man renoverer gamle huse er man somme tider nødt til at tage hensyn til flere ting i den gamle konstruktion, men hvis der f. eks kun er 1 dør i rummet, ville jeg nok mene at gulvet skal være vandret med afvigelser på +/- 2 mm.
Hvis det er en jævn stigning med ovennævnte tolerancer kan der godt lægges parket på men......
Mureren har et problem, hvis han ikke har gjort opmærksom på, at han af en eller anden årsag har været nødt til at afvige fra vandret.
Hvis afvigelserne er som buler er der kun en vej, og det er om igen.www.orla-nautrup.dk, Jebjerg12/11-2002

Svar

Hej Orla
Tak for det hurtige svar. Der er kun en dør i rummet, og igen andre ting at tage hensyn til. Afvigelserne er helt tilfældige buler, selv langs med væggene - dvs. man kan ikke engang komme til at sætte en fodliste pænt op selvom man lægger gulvtæppe på. Han har støbt gulvet i en arbejdsgang, dvs. uden decideret slidlag.
Kan en løsning være at lægge et slidlag på - og hvor tyndt må man så lave det?
Eller måske ovntørret sand og gulvspånplader? (har jeg læst om her på siden)
Eller er 8-10 sække planemix den eneste løsning? (2000-2500kr)
Om mureren har tænkt sig at hjælpe eller ej - så vil de gerne kunne tage rummet i brug igen hurtigst muligt.
Mvh.
Allan, Rønde12/11-2002

Svar

Hej

Jeg ville overveje at spartle selv om det er dyrt.
Mira laver en god selvnivellerende spartelmasse der kan gå fra 1 - 50 mm i en arbejdsgang.

Åhh de murere.....www.orla-nautrup.dk, Jebjerg12/11-2002

sikring imellem eksisterende gulv og væg..(vådrumrumssikring)..?? hvordan..

Spørgsmål

Til orla - [link fjernet]

Terazzogulvet har en buet kant op af væggen som du nævnet i dit svar til mig.

Den nederste flise vil rage ud som et overbid med flisens tykkelse..ca 5mm..jeg vil gerne lave en kant som er vådrumssikret og korrekt imellem gulv og første række fliser så der ikke kommer denne overgang/overbid..??

Men hvordan gør jeg det sådan at det er godkendt..? og ser lidt pænt ud..når jeg har den buede kant..??

Jeg ved at jeg må bruge sealstrip dertil og membran osv..så meget er jeg med...??

Mange tak for din hjælp.. og hvis du kan klare denne her er det simpelthen bare iorden..?

(Her er også et spørgsmål i den forbindels?)

Er det lovligt efter at jeg har vådrumssikret med membran osv at sætte væv op igen og male det..eller skal man sætte fliser op for at vådrummet kan godkendes efter de nye regler..?(altså på væggen)..


Jeg har indkøbt fliser og fliselim og fugemasse så jeg ville jo helst bruge det..


Mange tak fra Henrik..(igen)..og tak for en god side her.. :-)


Henrik Pedersen, Kbh sv11/11-2002
Svar

Du kan ganske roligt bruge dit badeværelse med det smukke eksisterende terrazzo-gulv, idet kravet om vådrumssikring kun gælder for nye badeværelser.

Med venlig hilsen
.

Gert Lund Christensen, Århus N12/11-2002

Svar

Hej Gert

Rart at høre fra en "ny" skribent!

Du har ganske ret i at kravet gælder for nye badeværelser, hvor der skal byggesagsbehandles, men det er efter min mening dårligt håndværk at udføre arbejde i vådrum uden vådrumssikring.
Det ville eksempelvis svare til at udføre renovering af et gulv i et ældre hus uden isolering. :-)

Til Henrik

Jeg ville lade vådrumssikringen gå min. 2 cm. ned over kanten på terrassegulvet med en seal forstærkning.
Fliserne ville jeg lade gå en anelse længere ned og lade hulkehlen på terrassegulvet være som den er (håber kanten er høj nok)

Jeg mener det ville være i orden med en spartling og glasvæv på væggene, men i praksis tror jeg det kan være svært at få et ordentligt resultat ud af det.

www.orla-nautrup.dk, Jebjerg12/11-2002

Svar

Jeg vil til tilføje at når man renovere fuldt ud så skal det opføres under BR-95 krav.ole, aalborg06/12-2002

vådrum..?? med eksisterende terazzo gulv

Spørgsmål

Hej..kan i hjælpe..??

Jeg har banket alt mit puds af mit badeværesle på 2kvm og pudset det op igen med tørpuds og finpuds og lavet en virkelig god overflade.!

Gulvet er et faststøbt terazzo gulv som ikke fejler noget.

Mit spr lyder så nu..?
Kan jeg ikke nøjes med at vådrumssikre med primer og sealstrip samt gummimembram i hjørner og langs dørpanelet..? når jeg ikke skal gører noget ved gulvet..???

Alle brochure vedr : fornyelse/vådrumssikring er baseret på at man også laver nyt gulv..?

Er det eksisterende faststøbte terazzo gulv godkendt efter de nye vådrumsregler..?

Da den nypudsede væg nu er helt plan med kanten på terazzo gulvet er det så iorden at lave sin egen kant fra nederste flise på væggen med fugemasse som sikring for at vandindtrængning ikke skal finde sted..??

oOh håber på svar.. Vh : Henrik Pedersen.Henrik Pedersen, Kbh sv.11/11-2002
Svar

Hej

I små vådrum under 3,25 kvm omfatter vådzonen hele rummet.
Altså skal hele rummet sikres.

Hvis dit terrassgulv ellers er revnefri og tæt ved gennemføringer ville jeg ikke bange for at anvende den uden yderligere behandling (hvis den som jeg forstår det har en sammenstøbt kant der går lidt op ad væggen ??).

Din vådrumssikring på vægge skal gå ned over kanten på terrassegulvet og det er ikke nok med fugemasse her.

Jeg håber du kan bruge mit svar, og at jeg har forstået spørgsmålet rigtigt, ellers må du vende tilbage.www.orla-nautrup.dk, Jebjerg11/11-2002

Næste side »« Forrige side