Spørgsmål

Jeg har et hus fra 1950 med fuld kælder, huset er 8x8 m, med en bærende væg igennem midten af huset, så spændet på bjælkerne er 4 meter, der ligger bjælker med 80 cm mellemrum og bjælkerne er 170 x 170 (6x6)

Jeg ønsker og lave klinkegulv i halvdelen af huset, og lave gulvvarme i denne del, mens jeg lægger trægulv i den anden halvdel.

Jeg havde tænkt og lægge 12x12 h jern mellem bjælkerne hvor der skal støbes, jeg havde tænkt mig og skære 5 cm af bjælkerne så de også bliver 12 cm høje hvor der skal støbes for og få samme højde på trægulv og støbt gulv. jeg lægger 100 mm rockwool mellem bjælker, og en 2 mm jernplade oven på bjælker. 3 cm over jernplade bliver der lagt 6 mm rivenet. samlet støbehøjde 8 cm.

Er det den rigtige fremgangsmåde ?
Jesper Nielsen, Odense16/05-2002
Svar

Hej Jesper.
Rådgivning på dit spørgsmål, vil være det samme som at skyde duer med en kanon.
Hvis du ønsker en sådan ændring af din gulvkonstruktion, vil/kan jeg kun anbefale, at du får lavet en beregning hos en ingeniør.
Konstruerer du betonadskillelsen efter ingeniørens/statikerens anvisning og der senere Opstår fejl, vil ingeniøren her have et problem.Poul Erik Vittrup, Pandrup17/05-2002

Flydende gulve

Spørgsmål

Hej
Vi har købt et nøglefærdigt hus, hvor ca. 100 m2 flydende gulv er lagt ud i et stort stykke. Herefter er indervægge/døre med karme og hele køkkenet monteret ovenpå gulvet, hvorefter gulvet er begyndt at bule op. Hvordan retter man det, når det skal være fagligt korrekt og ikke skæmme vores hus?? Er det afmontering af vægge og køkken??Poul Hansen, Tølløse16/05-2002
Svar

Hej
Jeg håber ikke det er rigtigt det du skriver med at der er rejst indervægge oven på et svømmende gulv for så er det netop ikke svømmende mere.
I princippet må man heller ikke stille et køkken oven på gulvet, men hvis man tænker sig om når man stiller det op, plejer der ikke at ske noget.
Prøv at overbevise mig om at det ikke er en joke du fortæller.www.orla-nautrup.dk, jebjerg17/05-2002

Fuge langs indvendigt kældergulv

Spørgsmål

Hej,
Hvilken slags fuge skal vi benytte i overgangen mellem kælderens vægge (pudset murværk) og beton gulv? Kælderen er tør
På forhånd takJesper, 14/05-2002

Gulvvarme i gammelt hus

Spørgsmål

Jeg har købt mig et gammel hus(fra 1900) og i stuen på dette hus vil jeg gerne have gulvvarme. Så min plan er at købe noget flamingo og nogle rør og noget beton, Men hvor tykt skal beton laget være? Er der en smartere måde?Leon Østergaard, Addit13/05-2002
Svar

Hej
Hvis du skal have tæppe eller trægulv findes der et system jeg tror det er Styrolit, hvor man bygger det hele op i flamingo, med afslutning med ovntørret sand og enten spånplade til tæpper eller trægulv.
Jeg kan finde noget frem på det hvis det har interesse.
Jeg har selv anvendt systemet med meget tilfredsstillende resultat og så er det iøvrigt ikke dyrere end et støbt gulv og der er ingen udtørringstid og tungt arbejde med beton.
Husk iøvrigt de nye isoleringskrsv til isolering ved gulvvarme (225 mm flamingo).www.orla-nautrup.dk, jebjerg13/05-2002

Svar

Hej igen

tak for svaret, jeg vil bliver meget glad hvis du kunne gicve mig noget mere information om systemet. Jeg er meget interesseret dca det lyder til at være lidt lettere at have med at gøre end beton.
Leon Østergaard, Addit14/05-2002

Svar

Hold da helt op hvor jeg staver godt, man skulle tro at det var tidligt tirsdag morgen ;)

Svar
Hej igen

tak for svaret, jeg vil blive meget glad hvis du kunne give mig noget mere information om systemet. Jeg er meget interesseret da det lyder til at være lidt lettere at have med at gøre end beton. Leon Østergaard, Addit14/05-2002

Ujævnt fiberspartelgulv (selvnivellerende)

Spørgsmål

Jeg har udlagt selvnivellerede fiberspartel-
masse på 15 m2 betongulv, men det er ikke løbet ordentligt sammen, og det er heller ikke jævnt. Er der een der har en god ide til hvordan man får det ret, der er jo ikke meget ved at skulle brække det hele op igen, og man kan jo heller ikke blive ved med at fylde ovenpå.Henrik, Nykøbing F.04/05-2002
Svar

Hej Henrik.
Jeg tror du har været for fedtet med spartelmassen, ellers flyder massen godt ud, eller hvis gulvet ikke har været forprimet, udtører spartelmassen for hurtigt.
Du kan slibe spartelmssen jævn og flot. Hvis gulvet ikke er rigtigt afrettet med spatelnivelleringen, kan du efterspartle ujevnhederne et par dage før slibningen.
Gulvsliberen kan du leje hos byggemarked, eller tæppeforhandler.Poul Erik Vitrrup, Pandrup04/05-2002

Svar

Hej
Selv om produktet kaldes selvnivellerende skal det "hjælpes" på vej under udlægningen (evt med 40 cm. stålspartel).
Ligeledes skal man være meget påpasselig med det korrekte blandingsforhold og som Poul Erik skriver: Ikke for fedtet og husk priming.
I dette tilfælde er du nok nødt til at pletspartle og en gang slibning.
www.orla-nautrup.dk, jebjerg05/05-2002