Behandling af nyt trægulv

Spørgsmål

Hej,
Vi har lige lagt et flot nyt massivt egetræsgulv som er let olieret (BOEN, oak antique massive oiled). Det ligger også i køkkenet = fedtpletter!! Nogen ideer til beskyttelse og vask? Bestemt sæbe eller olie? Ina, Smidstrup27/03-2008
Svar

Hej Ina
Jeg synes du skal kontakte Boen Danmark, og få at vide hvilken olie som er benyttet på fabrikken, de vil også anbefale dig hvilken sæbe samt plejeprodukter du bør anvende. Boen tlf er : 46 35 34 34.

God fornøjelse.Michael Andersen - Gulvgrossisten.dk, Aalborg28/03-2008

gulv/krybekælder

Spørgsmål

Konstruktionen er således opbygget: jord, 60 cm luft, bjælker, strøer og trægulv. Udluftning er den oprindelige gamle. Der er en smule fugt i bunden af de bærende indvendige [link fjernet] vi kun laver dampspærre, isolering og trægulv, vil der så ikke være en kuldebro. Altså fugt i trægulvet?Jeanette Jensen, Hundslund27/03-2008
Svar

Det du har er en krybekælder.
Fugten i bunden af væggene, (nok alle vægge) skyldes manglende fugtmembran mellem fundament og murværk. Noget man ikke gik meget op i ældre byggeri.
I skal vurdere om fugten når at blive bortventileret inden den når helt op til bjælkelaget, eller hvorledes.
Det ved jeg ærlig talt ikke lige hvordan man gør, en ekspert af en slags skal der vel til.
Og det er iøvrigt rigtigt at indervæggen, tør eller fugtig, vil udgøre en kuldebro.
Det må du leve med - eller slå stuerne sammen, jo.hpox, Århus27/03-2008

Fugt fra beton - Trægulv

Spørgsmål

Vi er ved at få renoverert vores gulvkonstruktion i huset. Hele gulvkonstruktionen har været gravet op. Entreprenøren. Har lavet følgende ny gulvkonstruktion:

Sand
225 mm polystyren
Fugtspærre
100 mm armeret beton
Fugtspærre
Strøer (40 mm) klodses op på ”bløde brikker” (24 mm) med plastickiler imellem til at regulere højden
45 mm rockwool
22 mm spånplader til varmeslanger
Ca. 2 mm varmefordelingsplader
22 mm ask lamel gulvplanker

Betondækket blev støbt for 3 uger siden Herefter stod betondækket og tørrrede i 14 dage. I denne periode, var huset ikke opvarmet (temperatur 2-10 grader), der var ingen mekanisk tørring og der var en meget høj luftfugtighed, da der samtidigt foregik meget spartel og malerarbejde i huset samtidigt. For en uge siden blev der lagt dampspær ovenpå betondæk og udlagt strøer.
Jeg kan nu se, at der er meget kondensvand mellem betondæk og dampspær og jeg er derfor nvervøs for fugtproblemer, nu når entreprenøren vil lægge trægulvet. Hvordan skal dette vand kunne komme væk - der er dampsspær på begge sider af betonen?
Bør betondækket ikke være mere tørt før der lægges trægulv?

mvh Thomas

Thomas Jensen, Bagsværd27/03-2008
Svar

hvorfor har entreprenøren lagt dampspærre ud mellem isoleringen og betongulvet. Hvis han ikke får affugtet betonen så vil den altid være våd, da vandet bliver fanget imellem de 2 plastiklag. Dit problem er, at hvis der kommer et lille hul i dampspærren ved lægning af trægulvet som enten overses eller som håndværkerne ikke lige gider tape ordentligt til, så har du ideelle betingelser for skimmelvækst, da der er varmt under trægulvet og der er masser af vand fra betonlaget. Derfor få tørret ud, hvis du altså er sikker på, der er dampspærre mellem isolering og beton.
L. Petersen, Solrød27/03-2008

Svar

Netop.
Det er ikke sikkert at der er 2 fugtspærre. Den nederste bør være et diffusionsåbent støbeunderlag.
Men ellers bør du uden tøven stoppe byggeriet og få tørret ordentligt ud. Varmekanoner kombineret kraftig ventilation er, måske, hvad der skal til.hpox, Århus27/03-2008

Svar

er det ikke for lidt flamingo når der er gulvvarme ?

og hvorfor bruges der egentlig 22mm gulv - burde 14mm ikke være nok ?m, dk27/03-2008

Svar

Nej, såfremt der udføres varmetabsrammeberegning(!), bygningsrweglementets krav til mindsteisolering er overholdt.
Men det er rigtigt at [link fjernet]. Rockwool anbefaler 260mm.hpox, Århus27/03-2008

Svar

HOV.
De 225mm polystyren og 45mm Rockwool giver tilsammen 270mm.
Så den er god nok.hpox, Århus27/03-2008

trægulv

Spørgsmål

Krybekælderen under vores hus har jord som bund. Har det betydning, når der skal lægges trægulve - også i køkkenet.Jeanette Jensen, Hundslund26/03-2008
Svar

Næe, det har det ikke.
Krypekælderen skal være korrekt ventileret og dækket/bjælkelaget godt isoleret.
vordan er konstruktionen opbygget for nærværende?hpox, Århus26/03-2008

lægning af gulv

Spørgsmål

vi har krybekælder under hele [link fjernet] have nye gulve, hvordan med dampspærre og isolering?Jeanette Jensen, Hundslund26/03-2008
Svar

Hvis du skal have nye gulve, ville jeg lægge klinker i køkken og bryggers/gangområder og her behøver du ikke dampspærre.
I opholdsrum med trægulve ville jeg lægge filt med dampspærre på bagsiden under trægulvet og så isolerer gulvet nedfra, under forudsætning af, at man kan møve rundt i krybekælderen (60 cm høj)L. Petersen, Solrød26/03-2008

Svar

Såfremt klinkerne i køkken mv. udlægges på eksisterende trægulve skal der ubetinget være dampspærre.
Grunden til at der ikke anvendes dampspærre i terrændæk hvor disse er klinkebelagte er at der ikke indgår organiske materialer i konstruktionen.hpox, Århus26/03-2008

Svar

Vil jeg mene!!!hpox, Århus26/03-2008

Svar

Det er helt korrekt Hpox :o)L. Petersen, Solrød27/03-2008

Svar

Hej L. du skal altid have dampspærre ud imod jorden eller luften. Med hensyn til isolering kan du prøve Aluthermo. Det er kun 10mm men isolerer som 200mm mineraluld fordi det stopper strålevarmen ved refleksion. Det kan du også monterer uden at tabe plads eller buge en masse tid på det. Du kan finde det på [link fjernet]Sune Christensen, århus07/04-2008

Næste side »« Forrige side