lugt fra trægulv i spisestue

Spørgsmål

Vi har fået lavet gulvvarme i en del af huset. Der er gravet op og smeden har været i krybekælderen.Alt var som det skulle være. I spisestuen er der både krybekælder og halv fyldt op med leca formentlig. Der er imidlertid opstået lugtgener , nærmest som et gammelt akvarie der ikke er gjort rent.
Vi har forsøgt alt synes vi, men kan ikke finde nogen god forklaring. Jorden dræner godt væk fra huset. Det er bestemte områder der virkelig lugter, har nogen et godt bud ville vi blive glade.Hanne Bredegaard Svinth, 8520 Lystrup20/03-2008
Svar

Kig på en tegning over husets installationer. Måske har du et kloakrør, der krydser ind gennem huset. Det kan være utæt og afgive den dunst du beskriver.
Den gulvvarme du har fået installeret, er rørene støbt ned i beton?steen, haderslev22/03-2008

Svar

Hej

Jeg har lidt svært ved at forstå jeres konstruktion!

Hvad er det der er fyldt halvt op med Leca?

Er det en ny terrændækskonstruktion, og i så tilfælde er mulden fjernet og erstattet med egnet fyldmateriale?
www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev23/03-2008

Svar

Hej igen

Jeg kom desværre lidt hurtigt ud af ovenstående:

Er jeres fugtspærre tæt under hele trægulvet?
www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev23/03-2008

Svar

Hej Roslev
Hvis du går over til både at læse og forstå spørgsmålne inden du svarer, kunne der spared en del plads.Pia Kærsgaard, Virum24/03-2008

Svar

vil lige meddele at jeg ikke behøver flere svar, vi havde en skadedyrsbekæmper ude, og han var ikke i tvivl , det var en rotte der var kommet ind og den kunne selvfølgelig ikke komme ud igen og var død. Det var lugten af død dyr, og vi fik gasset vores krybekælder det lugter godt nok kemikalie agtigt, men rotten bliver mumificeret og nu her godt 14 dage efter er stanken væk.Hanne Bredegaard, 8520 Lystrup06/04-2008

brændemærker i trægulv

Spørgsmål

jeg har et nybygget hus fra 2005. jeg har gulvvarme overalt, og trægulve på værelser og stue. i det ene værelse er der kommet mærkelige braændemærker i en lige linje med 40 cm mellemrum i længde og ca 50 cm i bredde. kan det tænkes at vre en fejl på gulvvarmenjonathan kingsley, åthus18/03-2008
Svar

har der ligget et løst tæppe på gulvet? I er nok tæt på brandfaregunna quistbo, karlslunde20/03-2008

Svar

Hej

Hvis det er vandbasret gulvvarme, kan der ikke være tale om brændmærker, da dit trægulv ikke må opnå en højere temperatur end 27 grader (håber din vvs mand har styr på dette).

Mit bud er at der er mangler i din fugtspærre under trægulvet, og det så er optrængende fugt der skaber nogle mørke pletter, som godt kan ligne noget svedent.

Jeg går ud fra at det er terrændæk der er tale om.
www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev22/03-2008

revne i gulv

Spørgsmål

jeg har i øjeblikke to stuer i min lejlighed.. som begge er temmelig små.. jeg har derfor besluttet at vælte den væg der deler dem og dermed få et stort rum.. men...under væggen er gulvbrædderne skåret over så der er et ca 4 cm. bredt mellemrum..brædderne går altså på tværs af væggen der skal rives ned.. så jeg kan ikke umiddelbart bare lægge et nyt bræt i mellemrummet - er der nogen gode ideer til hvad man skal gøre for at det her ender med at blive pænt ?!Daniel Herringe, københavn17/03-2008
Svar

Indstil rundsaven i bræddernes tykkelse og skær kanterne til så mellemrummet svarer til bredden på de andre brædder.
så ned med et nyt.pia, kbh.18/03-2008

Isolering under gulvvarme

Spørgsmål

Hej alle,


Jeg har et helt alm. parcelhus fra 1970, hvor jeg planlægger at udføre gulvvarme. Sagen er dog den, at jeg har et pælefunderet hus med selvbærende klaplag.

Netop fordi alting er selvbærende(armeret på kryds og tværs) er der INGEN isolering andet end sandfyld under klaplaget.

Problemet er nu; da jeg ikke bare kan hugge klaplaget op og lægge isolering under, må jeg i stedet nøjes med at isolere oven på klaplaget og under gulvvarme rørene.

Men da jeg heller ikke bare kan smide 260mm Sundolit ind fordi jeg har begrænset frihøjde er mit spørgsmål: kan jeg nøjes med 5cm Sundolit eller 7.5cm terrænbats eller hur?

Mads Bakholt, Slangerup17/03-2008
Svar

Alle (næsten) klaplag er selvbærende.

Idet jeg tager forbehold for pælefunderingen, er det op med klaplaget udgraving, [link fjernet], evt. betondæk osv.
Jeg kan ikke se at der skulle være noget ivejen for den almindelige løsning.
OBS: Skillevægge
Er funderingen udført som betonpæle med stedstøbt armeret fundament "ovenpå"?hpox, Århus17/03-2008

Svar

Hej hpox,

Jeg har måske ikke beskrævet opbygningen godt nok, men... jeg kan godt garantere, at jeg ikke kan brække det selvbærende terrændæk op og det er fordi:

Mit hus er et pælefunderet hus, som står på en mosegrund. Pælene er banket 15 meter ned i jorden og ca 1m under jordoverfladen er armeringen i pælene frigjort. Randfundamentet er også armeringskasser bundet sammen med armeringen i pælene og derefter støbt beton udover.
For at lave det selvbærende terrændæk har man måttet fylde sandfyld op til rigtige niveau, rulle plastic udover og da forbinde armering på tværs til armering i randfundamentet - og da støbe hele skidtet ind i beton og nu har jeg så et selvbærende terrændæk.

Ergo... Pæle(armerede), randfundament(armeret), terrændæk(armeret) - alt sammen bundet sammen inden indstøbning i beton.

Efter 40 år er sandfylde under huset med garanti sunket lidt sammen så der rent faktisk er et "hulrum" under terrændækket, men det gør intet - det er selvbærende til formålet.

Derfor kan jeg med garanti ikke bare brække det op for at isolere under og gå i krig med gulvvarmen. Jeg er tvunget til at lave gulvvarmen ovenpå og regner da med, at 5cm terrænbatts er rigeligt, men er usikker pga. himmelvide svar fra forskellige håndværkere på selvsamme spørgsmål som jeg stiller nu:

Er 5cm Sundolit eller 7.5cm terrænbatts nok(lovkravsmæssigt også) til at isolere under pexrør til gulvvarme(med 7-9cm pudslag oven på)?Mads Bakholt, Slangerup17/03-2008

Svar

Ok-ok.
Men det er ikke hvad jeg forstår ved et klaplag, så.
(Et klaplag er/var beton udlagt på sand, klappet lidt med en skovl, nogle gange med revnearmering).
Dit er efter mine begreber mere et etagedæk, blot udstøbt på sand/plastik. (Og den type forskalling er det jo ikke sådan at fjerne!!!)
hpox, Århus17/03-2008

Svar

Den rigtige løsning for dig er at bruge Aluthermo. det er kun 10mm og kan sagtens ligge under beton med gulvvarmen. isoleringeffekten svarer til ca 200mm flamingo. Du kan finde det på [link fjernet]Sune Christensen, Århus07/04-2008

Gulvarme i badeværelse giver periodisk fejl

Spørgsmål

Når vi har gulvarme tænd i badeværelse springer sikringer og vi er nød til slukke gulvarme før vi kan få strøm igen. Men det er ikke altid,nogle gange sker 3-4 gange i træk nogle gang kan gå en uge eller to. Mange gange sker hvis jeg har vand åben. Vi har haft en elektriker som har fundet en fejl i vores elektrisk gulvvarme men med termografi kunne vi ikke lokalisere fejl. Det er kun mulig at se at nogle steder er meget varmt og andre steder bare lidt varmt. Er der nogen som kan hjælpe?Veronica, København17/03-2008
Svar

Hvis sikringerne går, må man udskifte dem 1 gang og ikke mere, før der er fundet en skade/fejl og denne er repareret eller tilgangen til installationen, her gulvvarmen er fjernet.
At vedblive med at tænde for gulvvarmen og lige se hvorlænge den kan holde idag, er vel det mest uansvarlige man kan foretage sig i en bolig - det kan nemt være invitation til at få ham med leen på besøg.Per M., 2950 Vedbæk18/03-2008

Svar

Hej Per,
tak for svaret. Jeg tror det er mig som har skrevet forkert... det jordfejlbryter som ikke holder og ikke sikring. Beklager men jeg kender ikke så meget om el og elektriker som har været ud hos os siger at det er ikke fare. Vi håber at vi kan få elektriker ud med det samme næste gang som sker. Men det er meget mærkelig, det er kun af og til.
Hører gerne mere hvis du har andre idé. Veronica, kø18/03-2008

Svar

Veronica. Sluk for din gulvvarme NU og tænd den ikke før den er 100 % repareret. Det er ligegyldigt om det er sikringer eller en fejlstrømsafbryder, som afbryder. Begge fortæller om en fejl, som kan være livsfarlig.Per M., 2950 Vedbæk19/03-2008