Spørgsmål

Hej alle,


Jeg har et helt alm. parcelhus fra 1970, hvor jeg planlægger at udføre gulvvarme. Sagen er dog den, at jeg har et pælefunderet hus med selvbærende klaplag.

Netop fordi alting er selvbærende(armeret på kryds og tværs) er der INGEN isolering andet end sandfyld under klaplaget.

Problemet er nu; da jeg ikke bare kan hugge klaplaget op og lægge isolering under, må jeg i stedet nøjes med at isolere oven på klaplaget og under gulvvarme rørene.

Men da jeg heller ikke bare kan smide 260mm Sundolit ind fordi jeg har begrænset frihøjde er mit spørgsmål: kan jeg nøjes med 5cm Sundolit eller 7.5cm terrænbats eller hur?

Mads Bakholt, Slangerup17/03-2008
Svar

Alle (næsten) klaplag er selvbærende.

Idet jeg tager forbehold for pælefunderingen, er det op med klaplaget udgraving, [link fjernet], evt. betondæk osv.
Jeg kan ikke se at der skulle være noget ivejen for den almindelige løsning.
OBS: Skillevægge
Er funderingen udført som betonpæle med stedstøbt armeret fundament "ovenpå"?hpox, Århus17/03-2008

Svar

Hej hpox,

Jeg har måske ikke beskrævet opbygningen godt nok, men... jeg kan godt garantere, at jeg ikke kan brække det selvbærende terrændæk op og det er fordi:

Mit hus er et pælefunderet hus, som står på en mosegrund. Pælene er banket 15 meter ned i jorden og ca 1m under jordoverfladen er armeringen i pælene frigjort. Randfundamentet er også armeringskasser bundet sammen med armeringen i pælene og derefter støbt beton udover.
For at lave det selvbærende terrændæk har man måttet fylde sandfyld op til rigtige niveau, rulle plastic udover og da forbinde armering på tværs til armering i randfundamentet - og da støbe hele skidtet ind i beton og nu har jeg så et selvbærende terrændæk.

Ergo... Pæle(armerede), randfundament(armeret), terrændæk(armeret) - alt sammen bundet sammen inden indstøbning i beton.

Efter 40 år er sandfylde under huset med garanti sunket lidt sammen så der rent faktisk er et "hulrum" under terrændækket, men det gør intet - det er selvbærende til formålet.

Derfor kan jeg med garanti ikke bare brække det op for at isolere under og gå i krig med gulvvarmen. Jeg er tvunget til at lave gulvvarmen ovenpå og regner da med, at 5cm terrænbatts er rigeligt, men er usikker pga. himmelvide svar fra forskellige håndværkere på selvsamme spørgsmål som jeg stiller nu:

Er 5cm Sundolit eller 7.5cm terrænbatts nok(lovkravsmæssigt også) til at isolere under pexrør til gulvvarme(med 7-9cm pudslag oven på)?Mads Bakholt, Slangerup17/03-2008

Svar

Ok-ok.
Men det er ikke hvad jeg forstår ved et klaplag, så.
(Et klaplag er/var beton udlagt på sand, klappet lidt med en skovl, nogle gange med revnearmering).
Dit er efter mine begreber mere et etagedæk, blot udstøbt på sand/plastik. (Og den type forskalling er det jo ikke sådan at fjerne!!!)
hpox, Århus17/03-2008

Svar

Den rigtige løsning for dig er at bruge Aluthermo. det er kun 10mm og kan sagtens ligge under beton med gulvvarmen. isoleringeffekten svarer til ca 200mm flamingo. Du kan finde det på [link fjernet]Sune Christensen, Århus07/04-2008

Gulvarme i badeværelse giver periodisk fejl

Spørgsmål

Når vi har gulvarme tænd i badeværelse springer sikringer og vi er nød til slukke gulvarme før vi kan få strøm igen. Men det er ikke altid,nogle gange sker 3-4 gange i træk nogle gang kan gå en uge eller to. Mange gange sker hvis jeg har vand åben. Vi har haft en elektriker som har fundet en fejl i vores elektrisk gulvvarme men med termografi kunne vi ikke lokalisere fejl. Det er kun mulig at se at nogle steder er meget varmt og andre steder bare lidt varmt. Er der nogen som kan hjælpe?Veronica, København17/03-2008
Svar

Hvis sikringerne går, må man udskifte dem 1 gang og ikke mere, før der er fundet en skade/fejl og denne er repareret eller tilgangen til installationen, her gulvvarmen er fjernet.
At vedblive med at tænde for gulvvarmen og lige se hvorlænge den kan holde idag, er vel det mest uansvarlige man kan foretage sig i en bolig - det kan nemt være invitation til at få ham med leen på besøg.Per M., 2950 Vedbæk18/03-2008

Svar

Hej Per,
tak for svaret. Jeg tror det er mig som har skrevet forkert... det jordfejlbryter som ikke holder og ikke sikring. Beklager men jeg kender ikke så meget om el og elektriker som har været ud hos os siger at det er ikke fare. Vi håber at vi kan få elektriker ud med det samme næste gang som sker. Men det er meget mærkelig, det er kun af og til.
Hører gerne mere hvis du har andre idé. Veronica, kø18/03-2008

Svar

Veronica. Sluk for din gulvvarme NU og tænd den ikke før den er 100 % repareret. Det er ligegyldigt om det er sikringer eller en fejlstrømsafbryder, som afbryder. Begge fortæller om en fejl, som kan være livsfarlig.Per M., 2950 Vedbæk19/03-2008

slange til gulvvarme

Spørgsmål

Hvordan finder man ud af hvor meget slange man skal bruge til gulvvarmelarsen, klovborg16/03-2008
Svar

ca. 3,5 m pr kvm. Dertil afstanden fra gulvvarmeshunten og ud til rummet.Michael, Silkeborg16/03-2008

Gulvafløb teknikskab

Spørgsmål

Jeg bor i en nybygget andelsforening hvor man har sparet gulvafløbet væk i teknikskabet, selv om det er på de indsendte tegninger til [link fjernet] efter er afløb fra sikkerhedsventil bare ført ned i en pungvandlås uden sikret efterfyldning.
Nu vil man indsende nye tegninger uden gulvafløb så påstår de at instalationen er lovlig?
Hvad kan vi gøre for at komme vidre i denne sag ?
Peter Jensen.Peter Jensen., Aalborg15/03-2008
Svar

Sende tegningerne ind til kommunen og afvente svar. Hvad ellers?hpox, Århus15/03-2008

Skal badværelse gulv forsænkes

Spørgsmål

Vi er ved at bygge nyt hus. Badeværelse gulv er plan med alle andre gulve. Er dette korrekt. Har fået fortalt at vådrum gulv skal forsænkes iforhold til øvrige gulve jvf. by & byg anvisning 200.Søren Larsen, København15/03-2008
Svar

Man laver ikke fordybning i badeværelser mere, men der skal værer min 4cm fald til gulvafløb fra dør, er rummet lille kan man ikke lave 4cm uden man falder forover når man går der så derfor er der ikke uadmeneligt at lave en lille op kant ved dør.Peter, Stævns16/03-2008

Svar

Peter stævns, læs på lektien. Der skal iht. by og byg 200 være 2 cm fra underkant bundstykke/trægulv eller hvad der nu er i tilstødende lokale. Peter Haslebo, Frederiksberg17/03-2008

Svar

Gulvet i badeværelset skal bygges op, så det har fald mod et gulvafløb, så vandet kan løbe væk fra de områder, der dagligt påvirkes af vand (vådzonen):

Inde i brusenichen og rundt om håndvasken skal faldet være mellem 1 og 2 procent.

Under badekar og fast inventar skal faldet være mindst 2 procent.

1 procent svarer til, at gulvet falder 1 cm for hver meter.

Andre områder af gulvet må i princippet være vandrette, men da gulvet heller ikke må have fald den forkerte vej, kaldet bagfald, eller have hulninger (lunker), skal hele gulvet i praksis have en svag hældning hen mod gulvafløbet.

Men følg evt Peter´s anvisning med kant hvis det er i en lejlighed.Fiun, Greve25/03-2008

Svar

Hej

Peter Haslebo''s anvisning er næsten korrekt og gælder alle badeværelser (også i nye parcelhuse).

Man kan også anvende en løsning med 1 cm kant ved adgangsdør og så 3 cm fald til gulvafløb.

Men at badeværelsesgulvet er plant med de andre gulve er en klokkeklar fejl, og vil sikkert udløs en K3 karakter, når du får udført en tilstandsrapport ved salg.

Husk at vådrumssikringen skal være ført med op ved kanten ved døren.

www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev25/03-2008

Næste side »« Forrige side