Hej
Jeg vil anbefale at kigge i "Den lille lune" fra Rockwool, og følge deres anvisninger (den kan fås hos tømmerhandelen eller byggemarkedet).
Der er iøvrigt den lille krølle i sagen at det ikke længere kan anbefales at afslutte med vindpap eller lignende mod krybekælder, men monter en terrænbatts som afslutning den virker samtidig som vindspærre.
Isoleringen bør dække bjælkerne for at mindske kuldebroerne mest muligt.
Det er p.g.a. risikoen for skimmelsvampe man ikke kan anbefale vindpap som afslutning.
www.orla-nautrup.dk, Jebjerg15/02-2002
Hej
Nej du skal etablere en tæt dampspærre selv om en maling også virker som en slags dampspærre, den er dog (forhåbentlig) ikke nær så tæt som den plastmembran som du etablerer max på den varme side af eller max 1/3 inde i isoleringen.
Dampspærren klæbes til de omkringliggende konstruktioner med f. eks acrylfugemasse.
Pas på med silicone, da maling ikke kan binde på overflader som der har været i kontakt med silicone, og så er acrylfugemasse billigere.
Husk at den ultimative tætte damspærre er ikke etableret af nogen endnu, men prøv alligevel, da den er vigtigere end de fleste tror (det kræver en lang forklaring).www.orla-nautrup.dk, Jebjerg10/02-2002
Jeg finder det nemmere at fæstne dampspærre til de omkringliggende konstruktioner med aluminiumstape. Det er måske også en anelse dyrere.kresten, Freeriksværk12/03-2002
Hej
Det lyder som en konstruktion der kan være farlig at hulmursisolere, da der er risiko for at din ydermur kommer til at mangle varmen indefra til at udtørre med, men det er ikke ensbetydende med at det ikke kan lade sig gøre med held.
Jeg ville i hvert fald bede om en skriftlig garanti hvis jeg mødte en der ville garantere for at facaden ikke begyndte at afskalle.
Der behøves ingen dampspærre i en muret konstruktion, men hvis du begynder at beklæde indvendigt, så skal der.
Har du tjekket termoruderne/loftsisoleringen/evt krybekælder??
www.orla-nautrup.dk, Jebjerg28/01-2002
Hej
Hold dig til mineraluld indtil videre, da de alternative materialer ikke er fuldt afprøvede og anerkendte endnu.
Papiruld sætter sig ca 25% og ved hulrumsfyld kommer der så til at mangle noget.www.orla-nautrup.dk, Jebjerg23/01-2002
Hej
Der vil altid opstå diskussion om der skal være dampspærre i et sommerhus, men jeg vil altid anbefale det for en sikkerheds skyld.
Ved efterisolering kan det være vanskeligt at etablere en dapspærre hvis der ikke santidig skal etableres nye lofter, så hvis du sikrer dig at der er en god ventilation over isoleringen kan du roligt efterisolere med mineraluld 39.
Afhængig af konstruktion bør der etableres vindbrædder/vindstop langs udhæng.
Småhusreglementet foreskriver 150 mm mineraluld ved nybyggeri, dette er dog ikke et krav ved efterisolering, men en god rettesnor.Tømrermester Orla Nautrup, Jebjerg23/12-2001
BG ByggrosChalsitherm indeklimaplade En kalciumsilikatplade der isolerer og fugtregulerer boligen
DAFADAFA tætner, dæmper og beskytter
SundolittHer finder du alt du skal bruge til effektiv isolering af gulve, vægge og tage.