» Stil spørgsmål
Debatforum
Svamp på væggen ved skorsten
Spørgsmål
I vores underetage er der opstået en masse svampepletter, men kun hvor skorsten er.
Ovenpå har vi en pejseinsats, men der er ikke noget "hul" nedenunder.
Kan det skyldes at skorstenshatten er istykker, så det evt. regner ned. Hvem skal jeg have fat i? Er det skorstensfejeren i første omgang.
Søren Bitsch, s.bitsch@mobilixnet.dk14/10-2001Isolering af gasbetonvægge
Spørgsmål
Vi har netop købt et gasbetonhus fra starten af 50'erne. Væggene består af 20 cm gasbeton, der er pudset op. Vi overvejer at sætte isoleringsvægge op indvendigt (13 mm gipsplade med 25 mm hård Rockwool). Kan man sætte disse isoleringsvægge op direkte på indervæggene? Her tænker vi på om der kan opstå fugtproblemer ml. pladerne og væggene. Eller er der en anden og smartere løsning? Vi ønsker ikke at isolere udefra, da dette er en temmelig dyr løsning.
Michael Hansen, Søborg03/09-2001Svar
Man kan ikke være forsigt nok når man ønsker at efterisolerer. Konstruktionen som du beskriver indeholder ikke træ. Derfor er der ihvertefald ikke risiko for råd og svamp.
At isolerer indvendigt kan have visse konsekvenser.
Gasbetonen bliver koldere. Derved øges risikoen for frostsprængninger. Desuden vil fordampning blive langsommere ved en koldere gasbeton.
Jeg ville nok sørge for at eventuel kondens, som sikkert vil udfældes på isoleringens kolde overflade, kan komme videre. Derfor bor gasbetonen, på indvendig side, være "åben".
For at sikre en fornuftig fordampning på gasbetonens yderside, bør der behandles med en tilstrækkelig diffusionsåben maling.
Drøft eventuelt problemet med rockwool og en fabrikant af gasbeton.www.LarsPedersen.dk, Hjørring07/09-2001
Nedlægning af drænledning
Spørgsmål
Jeg har nedlagt en drænledning, hvilke materialer skal jeg lægge omkring mit drænrør? der skal lægges natursten som afslutning.
Niels Nilausen, Frederikssund28/08-2001Hvordan isolerer jeg ydermuren i min lejlighed.
Spørgsmål
Jeg har lige overtaget en lejlighed, som ligger for enden af en boligblok. Lejligheden er fra ca. 1900. Den tidligere ejer har selv isoleret ved at sætte "isolering op i følgende rækkefølge:
Ydermur, flammingo, 22mm spånplade, filt!, tapet.
Det virker lidt tåbeligt og det er ikke pænt.
Der må være nogen, der kan hjælpe mig med en bedre løsning. Eventuelt så jeg kan få lejligheden til at frmstå nogenlunde som oprindeligt.
Thomas O, København Ø16/08-2001krybekælderisolering
Spørgsmål
Jeg har en ret høj krybekælder (ca.1,35m)jeg gerne vil bruge til opbevaring. Jeg isolerer de lodrette vægge med 150mm og udlægger fugtspærre, 50mm polystyren+krydsfiner på jorden. Der er bjælkelag op mod køkken/alrum. Skal ventilationen bibeholdes??
Gitte B, Roskilde16/08-2001Svar
Du skal have min. 150 mm styropor + fugtspærre på jorden for at undgå at fugt trænger op.
Ventilationen skal endelig bibeholdes - evt. udvides med mekanisk ventilation.Peder Bennedsen, Vejle17/08-2001
Næste side »« Forrige side