NEJ.
Det kan man ikke!Morten Poulsen, Maribo12/03-2013
[link fjernet]
jesper, odense12/03-2013
Der er ikke særlige U-værdikrav til gulve blot fordi der er gulvvarme!
Hvis det er en renovering der er tale om er U-kravet 0,12 W/m2K.
[link fjernet]
Hvis der anvendes mineraluld-terrænbatts så skulle der ilægges ca. 250 mm
Du skal søge på [link fjernet]. Sundolitt eller Thermisol for at finde de tilsvarende tykkelser for div. flamingo.
Fordi begge hjemmesider er stort set umulige at finde rundt i skal du måske kontakte et af firmaerne for at få ordentlig svar på dit spørgsmål.
Fordi det er svært at efterisolerer gulve er den muligvis økonomisk forsvarligt at ilægge helt op til 500mm flamingo.
Mit gæt er at 250 mm S80 lige akkurat er nok til at opfylde U-værdikravet på 0,12. Og at 425mm dels er det krav der vil gælde for nybyggeri fra 2015, altså U-værdi 0,08
peter hansen, vejle09/03-2013
Hvad har fundamenter været brugt til?
Du bør have en byggesagkyndig til at vurdere problemet?Mads Holdten, Køge18/02-2013
Ingenting vil jeg tro.
Mellem betonlaget og undersiden af gulvet har der blot været udluftning, idet der hele vejen rundt i ydervæggene sidder udluftningskanaler i mellemrummet mellem betonen og trægulvet.
Huset er ca 90 år gammelt, så jeg havde egentlig ikke forventet, at man på byggetidspunktet ville have støbt et betonlag (men blot havde haft jord et stykke under trægulvet). Så ja, formålet med betonen og virkningen heraf er ukendt...Jakob, Holbæk18/02-2013
Det er ikke et fundament.
Det er en betonplade også kaldet et klaplag.
Og det du fjerner er nok ikke strøer, men derimod bjælker. Fordi det du har er en krybekælder!
Du bliver nødt til at hugge nogle huller i betonlaget for at finde ud af hvad der er nedenunder. Hvis muldjord skal det væk. Der skal være huller i klaplaget for at hindre uheldig vandophobning på klaplaget.
Mads Holten, Køge19/02-2013
Tak for svaret!
Det lyder meget rigtigt, hvad du skriver. (Og jeg indrømmer, at jeg har svært ved at finde ud af forskellen mellem strøer og bjælker.)
Lige et enkelt spørgsmål Mads, som jeg håber du vil svare på: du skriver, at hvis der er muldjord under betonen "skal det væk" - hvis der ikke er muldjord under, men derimod en form for kapillarbrydende lag, kan man så bare isolere direkte oven på betonen - evt. ved at bore huller i betonlaget?Jakob, Holbæk19/02-2013
Der vil ikke være et kapillarbrydende lag under betonen!
Formodentlig/-håbelig råjord af en slags, Altså ler eller sand eller afarter deraf!
Mads Holten, Køge20/02-2013
BG ByggrosChalsitherm indeklimaplade En kalciumsilikatplade der isolerer og fugtregulerer boligen
DAFADAFA tætner, dæmper og beskytter
SundolittHer finder du alt du skal bruge til effektiv isolering af gulve, vægge og tage.