Der må IKKE være vand på damspærren, er der det skal damspærren åbnes op, isolering udtages og udtørres eller udskiftes til nyt, og konstuktionen skal tørres godt ud INDEN ny isolering og damspærre opsættes.
Få fat i noget rådgivning, eller tag kontakt til en håndværker du har tillid til, ellers står du med kraftige skader i dit nye hus inden for meget kort tid.
www.koludabyg.dkTømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland12/01-2010
de har da også lavet hul i dampspærene op til flere steder og lukket dem sammen med tape igen, men der ssamler sig nyt vand under tapen og flere steder holder tapen ikke, så det drypper igennem.
men der ligger jo også en masse sne på undertaget, så der kommer vel endnu mere kondens når vejret bliver lunere og det smelter..
tror også jeg bliver nød til at finde en som kan rådgive, vi skulle gerne kunne flytte ind til marts.
holmslykke, herning12/01-2010
Ja, få fat i en rådgiver, for lyder ikke til at håndværkerne selv kan se problemerne, hvis de bare lukker vandet ud, også lukker damspærren igen med tape.
Benytter de den rette godkendte tape, skulle det ellers holde tæt, så kunne godt lyde som om de heller ikke benytter en godkendt damspærre tape til det.
www.koludabyg.dkTømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland12/01-2010
Hej
Jeg er nogenlunde enig med Koluda, men hvis det er mindre mængder der er tale om, kan det være noget der er vanskeligt helt at undgå, men du skal under alle omstændigheder tage nogle billeder af problemerne, og påpeg over for håndværkerne at det er på deres ansvar, hvis det udvikler sig til skimmelsvampeangreb eller lignende ting.
Tapen burde holde tæt, men det vil jo nok vise sig under den afsluttende tæthedsprøve (BlowerDoor test), som jeg anbefaler dig at få udført inden overtagelsen (og betaling af sidste rate).
Jeg kender jo ikke noget til dit byggeri, men jeg har da set et par eksempler i netop dit område, hvor håndværkerne har haft en temmelig lemfældig omgang med tæthedskravene.www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev12/01-2010
mindre mængder der er vel omkring 35 steder på et areal af 217 ved ikke om det er meget eller lidt, jeg syntes det er meget. tapen hedder dafa og er blå. men den holder ikke vandet inde, der er flere steder det drypper igennem, kunne man da bare sætte et billede ind på denne side ville det jo være nemmere.
jeg har kontaket vores forsikringsmand hos codan og han vil se på huset først i næste uge..( da det er en forsikringssag)holmslykke, herning14/01-2010
efter nærmere samtælling er der 83 steder der er lavet hul i damspæren foruden samlinger.. under mange af de 83 steder er der stadig meget vand... men har ikke tal på hvor mange steder der ligger vand uden der er lavet hul eller hvor mange steder man kan se isoleringen er våd...holmslykke, herning15/01-2010
Det lyder altså ikke for godt, jeg ville tage kontakt til Orla og få lavet en aftale om gennemgang af byggeriet med ham, umiddelbart kan jeg nemlig forestille mig at der måske er andre ting der skal rettes op på også.
www.byggeprojektet.dkTømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland16/01-2010
Jeg TROR ikke at det yderste isoleringslag samt pudsen er dampspærrende, ihvertfald ikke effektivt. For så ville hytten jo være rådnet op for længst.
Men det er vigtigt at den nye dampspærre monteres omhyggeligt, meget omhyggeligt endda, således at 2-dampspærre-problematik kan udelukkes.
Det er en noget giftig konstruktion du har erhvervet dig og for at være sikker burde du måske overveje at betale dig til lidt rådgivning fra en bygningsingeniør. Som er forsikret så hun kan honorere et evt. forsikringskrav sidenhen.
Iøvrigt mener jeg at du bør proppe noget mere isolering i de vægge. Om du skal overholde bygningsreglementets krav er jeg ikke sikker på, men kravet til nybyggeri er noget i retning af 250-280mm til lette ydervægge som dine.Peter Hansen, Egå10/01-2010
Iflg. Rockwoll er begge dele, puds og træ en dampspærrer.Kim Ole Larsen, Risskov10/01-2010
Korrekt 260mm til nybyg efter BR08.
Helt enig med Peter den er en noget problematisk konstruktion du skal bygge videre på, og jeg vil også anbefale dig noget rådgivning om det, eller at du bruge noget tid på at læse en del anbefalinger omkring efterisoleringen af sådan en konstruktion.
www.koludabyg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland10/01-2010
Det er ikke korrekt.
Træ, som det anvendes ved husbyggeri, er ikke dampspærrende.
Puds på væv på lofter anses som dampspærrende under visse forudsætninger.
Er det det du mener?
Det er i dit tilfælde temmelig klart at konstruktionen med 25mm isolering samt puds IKKE kan være dampspærrende. Med så lidt isolering ville der ophobes store mængder kondensfugt i konstruktionen. Og råd og svamp ville florere.
Som sagt er det en svær konstruktion. Start med at få en snak med Rockwool eller Isover.
Peter Hansen, Egå11/01-2010
TILLÆGS INFO!
Til 2) ville jeg bruge forskallingsbrædder med 200mm luft imellem.Michael, Silkeborg08/01-2010
Jeg ville bruge nummer 3.
Evt. supplere op med lidt ny 75 mm isolering, eller granulat til at tage det værste af lunkerne, herefter ligge yderligere 200mm på.
www.koludabyg.dkTømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland08/01-2010
Hej
Inden du efterisoler, skal du være sikker på din dampspærre er helt tæt, da der ellers vil kunne danns kondens i din isolering. Dette er ikke noget stort problem nu hvor spærfoden er blotlagt, men lukker du den inde i isolerng er der stor risiko for råd og svampe angreb.
MB energikonsulent, Randers09/01-2010
Det med at sikre sig at damspærren er intakt over alt er jo en umulig opgave - For det kræver vel at man enten løfter al isolering, eller man fjerner loftbeklædningen.
Er der noget man kan lave for at sikre sig at der IKKE kommer råd hvis der nu er huller i dampspærren? Jeg tænker på noget udluftning eller lign.
På forhånd tak..Michael, Silkeborg10/01-2010
Ingen har lovet at det skulle være nemt at efterisolere.
Men når huset er fra 1976 så er der en vis risiko for at dampspærren er beskadiget. Og og at den har været det fra starten af.
Du løfter den eksisterende isoleringen mellem spærende fra en ende af. Du vil opdage at samlingerne ikke er tapede.
Hvis den første treidedel er ok så er resten nok også. Men særligt omkring rørgennemføringer kan der mangle dampspærre.
Som tømrer i 70-erne var dampspærre ikke noget vi tog særligt alvorligt. Vi reparerede f.eks. aldrig huller af nogen slags.
Vagn Knudsen, Køge10/01-2010
Du kan godt bare lægge den nye isolering ovenpå den gamle vindpap.
Den gamle er lagt der for bedre at holde varmen i isoleringen, vindpappen sørger nemlig for at ventilationen på loftet ikke trækker varmen ud af isoleringen.
www.contructors.dkTømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland06/01-2010
Nej, fygesne vil altid kunne komme ind ved kanterne på et tegltag, men mindre dette er lukket med mørtel, rygbånd, kit eller andet.
Og dette er jo ikke tilfældet hvis man har undertag, undertaget skulle dog gerne kunne holde din fygesne ude.
Fugt på indersiden af din damspærre, tyder på for høje luftfugtigthed indvendigt.
Den burde i nedbringe ved at luft mere ud, eller få det affugtet på anden måde.
Ny skriver i nyt hus, har i ikke et genveks anlæg eller ventialtions anlæg ?
Dette burde jo holde jeres lufttighed nede.
www.koludabyg.dk
Tømrerfirmaet Koluda byg, Slagelse vestsjælland17/12-2009
Tak for svarret. nej vi valgte ikke tage genvex, da jeg ikke mener vi får den værdi (personligt) som anlægget koster.
Det kondens der nu er kommet, tører vel automatisk ud når varmen kommer igen(sommer)
Kim Jørgensen, odensen18/12-2009
Så skal i nok have set om i har tilstrækkeligt ventilation i huset.
Et nyt hus er jo ekstremt tæt, og uden genveksanlæg skal fugten jo ud på anden måde.
I kan ikke forventet af i får et mindre problem ved at vente til sommer, i skal have gjort noget ved ventilationen, ophobes der tilstrækkeligt fugt i i vægge og lofter, vil i få problemer med skimmel.
Jeg vil mene at i har fået den værdig en genveks anlæg koster, tilbage i godt indklima selvom det måske ikke opvejer værdién i varmebesparelse.
Jeg ville helt klart have vægtet det indvendige klima højere.
www.koludabyg.dkTømrerfirmaet Koluda byg, Gørlev Vestsjælland18/12-2009
Øhhh, Kim: du har intet loftrum hvis du har loft til kip!. Hvad mener du?.Nissen, Påloftet18/12-2009
Der er kun loft til kip i alrum, hvorfor jeg kan udnytte mit loft.Kim Jørgensen, Odense18/12-2009
Yes, den danske språk er en svær en.
Man kan hvidte sit loft til kip og bagefter kan man sidde på loftet!!!? :o)Nissen, På kvisten troner …. osv.18/12-2009
Nåeee, OK. Det vil sige at du kun kan kigge på dampspærren i kanten af kip-loftet, ved at løfte isoleringen i kanten ud mød loftrummet, og ikke se hele loftfladen?Nissen, Påloftet18/12-2009
Jeg kunne godt mistænke at dampspærren er ført for langt ud på kold side i loftsrummet, og at der derfor dannes kondens. Kondens må ike dannes på dampspærren!
Dampspærren skal maksimalt placeres 1/3 inde i isoleringslaget på den varme side. Hvis dampspærren er ført ubrudt ud til det kolde loftsrum, overskrider den måske reglen med maks. 1/3 inde?
Få lige en fagmand ud og kigge på sagen for dig.M.Thomsen, Horsens18/12-2009
Hej alle sammen,
Tak for svarene. Vi får en prof. byggesagkyndig til at kigge på det og må tage det derfra.
Har også mistanke om 1/3 reglen ikke er overholdt.Kim Jørgensen, Odense20/12-2009
Jeg har set det ofte og det skyldes altid at der kan komme træk af kold luft på den udvendige side af dampspærren.
Hvis ikke man er meget omhyggelig med vindpap ved udhæng, kan det blæse ind under isoleringen.HCJ, Odense22/12-2009
BG ByggrosChalsitherm indeklimaplade En kalciumsilikatplade der isolerer og fugtregulerer boligen
DAFADAFA tætner, dæmper og beskytter
SundolittHer finder du alt du skal bruge til effektiv isolering af gulve, vægge og tage.