Hej
Papiuld er et udmærket produkt og ifølge leverandørerne kan det også anvendes til hulmursisolering (jeg er dog stadigvæk skeptisk).
Ved lodrette konstruktioner er det vigtigt at materialet bliver indblæst med den korrekte fasthed da der ellers sker sætninger så der kommer til at mangle noget øverst i konstruktionen.
Efter min mening er papiruld og træfibre mest velegnet til vandrette/skrå flader, hvor det til gengæld er virkelig godt, da det smyger sig tæt ind til konstruktionerne, og så klør det ikke som mineraluld gør.
Selv anvender jeg indblæste træfibre fra:
www.thermocell.dk
Produkterne kan også fåes i batts som er virkelig lækre at arbejde med men ikke helt konkurrencedygtige med mineralulden, men hvis man har nogle grønne tanker kan det måske hjælpe på det..............
www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev21/02-2009
Trods kollegers modsatrettede meninger, er branchens råd: Brug kun papiruld i etageadskillelser og skunkrum. Trods påstanden om det modsatte, vil papiruld synke sammen med tiden. Det er også dyrere end Flamingo-granulat.Duelund Hansen, Glyngøre21/02-2009
Cellulucefibre (papiruld) er ganske velegnet, dog er der altid nogle forhold man skal tage i betragtning, Muren må ikke være våd, da dette materiale kan trække fugten fra ydermuren ind til indermuren.
Derfor skal man altid tage forholdene i betragtning, og ikke bare bruge det produkt man evt. er forhandler af.
Forhandler af www.isover.dk
Henrik Andreasen
60871012Henrik Andreasen, Kalundborg13/03-2009
På denne måde.
guiden.rockwool.dk
Det kræver at der er plads til at arbejde i krybekælderen.Palle Sørensen, Skæring20/02-2009
Eller på denne:
www.rockwool.dk
Helle Borg, Nyborg20/02-2009
Hvis ikke du ikke har brug for at komme ned i krybekælderen igen, vil jeg foreslå at man pumper styrylit granulat (flamingo) ind, dog skal der minimum være 20cm fra bund til top af kælderen.
Der er et dyrt materiale da det jo er et olie produkt - men det er den rigtige løsning, så får du ingen problem med fugt.
Forhandler af www.isodan.dk
Henrik Andreasen
60871012Henrik Andreasen, Kalundborg13/03-2009
Skriver skimmelsvamp på Google eller vasker svampen væk med Rodalon.Jysk Gensvar Aps, Bogense20/02-2009
Det er begrænset hvor meget kulde der komme den vej.
Monteres direkte på væggen.
Læs her om udvendig efterisolering.
www.isover.dkKoluda Byg, Gørlev Vestsjælland17/02-2009
Her er en forsvarlig teknisk løsning på din opgave..
guiden.rockwool.dk
Alternativt kunne du jo overveje at isolere indvendigt fra - her er der ingen problemer med at lave skeletter i træ eller stål. mvh MassenMassen, Aalborg18/02-2009
Nu var det jo udført med træbeklædning han efterspurgte, og ikke med pudset facade.Koluda Byg, Gørlev Vestsjælland19/02-2009
At isolere helt ud til pladerne begrænser ventilationen.
Generelt kan isolering op til lægterne og godt godtages.
Men ikke helt op til pladerne.
Man bruger ikke dampspærre under tagplader, og det er heller ikke nødvendigt, den smule kondens der kommer fra tagskruerne og pladerne, bliver ventileret væk.
Nej, der skal IKKE monteres en damspærre mellem isolering og tagpladerne.
Vil du montere noget her, kan en vindspærre anbefales.
Hvis du vil EFTER isolerere, så skal der jo lægges endnu mere isolering i, hvilket der jo som du selv oplyser ikke er plads til, der er faktisk allerede for lidt plads.
Skal der efterisoleres udefra så skal påfores på alle spærene, og lægtes om igen.
Dvs. af med alle tagplader, rygning,tagrender og lægter, montere påforing på alle spærene, lægter på igen og efterisolere.
Så skal pladerne monteres igen, men du skal huske at taglængde er blevet større, så du skal sikkert have en strimmel plade mere i toppen.
Stern og vindskeder er nu også blevet højere så de skal også ændres til højere.
Det nemmeste efterisolering foretages helt klart indvendigt fra, også kan du ved den lejlighed montere en tæt damspærre på den varme side af isolering, eller max. 1/3 del inde i isoleringen fra den varme side. Koluda Byg, Gørlev Vestsjælland11/02-2009
hej .. og mange tak for svaret.... kan godt høre det med efterisoleringen lyder liiidt forkert :-) Selvfølgelig er der jo ikke plads til mere, når det allerede nu er helt ude ved pladerne..... Det jeg tænkte på at ville, var jo at fjerne det der var på skråvæggene, og så lave det lidt bedre / rigtigt !!! altså så det IKKE gik helt ud til pladerne, og det var i den forbindelse jeg mente om jeg SÅ skulle have et eller andet imellem isoleringen og pladerne, altså vindpap eller noget plastik så netop ikke kondensvand eller andet løber ned i isoleringen..
på selve trapperepoet, uden for værelserne er væggene beklædt med de her gamle tynde træplader med spor i ( som man brugte til ALT for 20 år siden ) bag dem er der papir og så ellers 100 mm. rockwoll og derefter er det ellers direkte ud til det kolde loftrum !!! ikke specielt godt isoleret :-) det skal jeg også ha lavet om......lars plovmann, skive11/02-2009
Det vil da klart være oplagt af få det udbedret ja.
Ny isolering / rette det gamle også en vindspærre op.
Vindpap eller diffusionsåbent undertag kan bruges med isoleringen, endeligt ikke noget plastik.
Hvor du retter det indvendigt fra, ville påforing + efterisolering + etablering af ny damspærre være på plads...:)Koluda Byg, Gørlev Vestsjælland12/02-2009
BG ByggrosChalsitherm indeklimaplade En kalciumsilikatplade der isolerer og fugtregulerer boligen
DAFADAFA tætner, dæmper og beskytter
SundolittHer finder du alt du skal bruge til effektiv isolering af gulve, vægge og tage.