Dampspærre i etageadskillelse i stald.

Spørgsmål

I en staldbygning har vi lavet et nyt værksted stueplan og der er mulighed for at varme værkstedet op. Vi skal selvfølgelig isolere etageadskillelsen og lave et gipsloft.
Mit spørgsmål er om der skal dampspærer i denne etageadskillelse under gips og inden isoleringen ?
Senere har vi en plan om at udnytte høloftet til atelie eller galleri, hvor der jo så også vil komme varme på det der er høloft nu - vil en evt dampspærre så være i vejen eller er den ligegyldig ?

Mvh.
CharlotteCharlotte Nielsen, Sorø07/01-2009
Svar

Yes, der skal dampspærre i etageadskillelsen.
Fordi der er forskellig temperatur i de to rum.
Dampspærren vil ikke have betydning såfremt loftrummet sidenhen opvarmes.H. Hansen, Greve07/01-2009

Svar

Tak for et dejligt præcist og konkret svar, så vil vi fortsætte som tænkt.
Mvh.
CharlotteCharlotte Nielsen, Sorø10/01-2009

vindpap og klemlister

Spørgsmål

Skal have noget vindpap på skuret. Skal det monteres lodret på træskelletet (60 cm) eller vandret (giver vel mindre spild)?
Klemlisten der skal udenpå hvor stor skal den være, der afsluttes med gran klink.hjælp modtages, gerne07/01-2009
Svar

Det er ligemeget med vindpappen, men hvis vandret så start for neden.
Klemlisten har at gøre med om skurets væg er varmeisoleret.
Hvis det er "ægte på klink" altså uprofilerede brædder, [link fjernet]. 25x125 mm er det faktisk ikke nødvendig med liste fordi beklædningen ikke er særlig lufttæt.
Men ellers er 20mm ventilationsspalte passende.Lars Sørensen, Herning07/01-2009

Svar

Gerne 20 cm overlæg i vindpappen..Tømreren, ;o)07/01-2009

Svar

Jeg vil fraråde at du fravælger vindpappet med mindre det er et brændeskur med frit gennemtræk du ønsker.. Du vil ellers få sand og støv over alt (læs: problematisk hvis skuret skal anvendes til opbevaring/værktøj etc.)
mvhMassen, Aalborg07/01-2009

Svar

tak for svarerne. Det er profileretklink så det må hedde klemlister. Jeg skal have 100 mm isolering i væggen, men hvad skal det være glas eller rockwool, bats eller i rulle, skal også have 200 mm i loftet. Der er vel også prisforskelle på produkternehjælp modtages, g07/01-2009

Svar

Batts er nemmest at håndtere.. fabrikat er ligegyldigt. Se efter tilbuddene i byggemarkederne eller bed tømmerhandlen give dig en samlet pris.Massen, Aalborg07/01-2009

Svar

Det er nu ikke helt ligegyldigt med fabrikatet.
Rusisk eller andre "øst" produkter støver nogen gange ad h...... til, som mineraluld for 30 år siden, og kan være træls når der skal isoleres "opad"Men billigt, er det08/01-2009

Svar

XL byg har tilbud på Rockwool isoler selv isolering.

Er et rigtigt godt tilbud...:)Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland )08/01-2009

Isolering af væg til bagtrappe.

Spørgsmål

Hej. Jeg vil gerne efterisolere en væg fra mit køkken til bagtrappe i et etagebyggeri med et etages lejligheder. Væggen består af et enkelt lag teglsten og der er koldt i trapperummet. Mit forslag er at montere en væg af 45 mm stålskinner et par centimeter fra væggen med isolering og et lag gips.
Væggen kommer til at stå på selve trappen. Er der problemer ved dette? Skal jeg hellere bruge 95 mm isolering? Og er en dampspærre nødvendig, da der er tegl med puds på den varme side?Søren Schmidt Jørgensen, Århus06/01-2009
Svar

Det tror jeg nok der er.
Det er jo ikke din bagtrappe, men en fælles flugtvej hvortil der stilles krav om minimumsbredde, beklædning og meget andet.
Hvad siger udlejeren, eller ejerforeningen eller hvem det nu handler om.Sanne Smith, Tønder06/01-2009

Placering af dampspærre.

Spørgsmål

Murmester hus 1. plans fra 50´erne. Har tænk at sænke loftet og derved få nogle pænere lofter, samt placeret en tæt dampspærre. Lofterne er pudset og trådnet på forskalling. Spørgmål er så, må jeg placer dampspærren lige under det gamle loft, eller skal puds og tråd væk?
Jeg placer dampspærren 1/3 inde, med 100 mm på den varme side da der ligger 300 mm imellem gitterspærrene.

Med venlig hilsen

Tommy
Tommy, sakskøbing05/01-2009
Svar

Der ligger 300 mm forskalling mellem gitterspærene men du vil placere dampspærren 1/3 inde i isoleringen, men under det eksisterende pudslag???
Ikke helt forstået.
Men ellers mener jeg at du skal opklæbe en dampspærre under det gamle pudsloft.
Nogle vil sige 2 dampspærre i konstruktionen, men en 0,2mm PVC folie med klæbede samlinger vil være langt mere damptæt end et pudslag.P. Knudsen, Skjern05/01-2009

Svar

Sorry jeg mener om det er nødvendigt at banke det gamle pudslag ned? Sviner og støver? Vil jeg så få 2 dampspærre?
Jeg vil placere dampspærren under pudslaget, derefter under dampspæren 100 mm isolering der efter profilbrædder (Der ligger 300 mm over puds og forskalling på loftet) for at undgå at gennem bryde dampspærren med elkabler, osv. Ved ny elinstallision.

Hej TommyTommy, sakskøbing05/01-2009

Svar

Ja, det forstår jeg.
Men jeg mener helt sikkert at det ikke er nødvendigt.
Det er rigtigt at et pudslag regnes som dampspærrende, men er slet ikke så tæt som 0,2mm pvc folie.
Men jeg foreslår at du for at kunne lade pudsen sidde og som en slags ekstra sikkerhed punkteret denne med en skrutrækker el. lægtekammer. Knald spidsen af værktøjet igennem måske 5-10stedder pr m2. Så der den ihvertfald ikke dampspærrende længere.
Og 100mm isolering underdampspærren og 300mm over er rigtig fint.Peter K, Skjern05/01-2009

Isolering af garageloft

Spørgsmål

Vi bor i et såkaldt murermesterhus fra 1954 - med [link fjernet] samt kælder
og med garage i kælderen. Selve huset blev isoleret sammen med renovering for 10 år siden. Garagen ligger under vor stue - og her tog vi alle gulvbrædder op,
isolerede med det der var plads til - desværre kun 50 mm. Garagen er uopvarmet,
dog med ny isoleret port - loftet er et "stald-loft" er vel moler-sten i buer
mellem jerndragere.
Jeg har tænkt på: Kan det betale sig at isolere loftet i garagen ? Der kan blive plads til 50 mm
Hvad med dampspærre ? Må der være isolering dermed på begge sider af loftet ?

Kenny Andersen, Haderslev05/01-2009
Svar

Det er ikke helt godt.
Det er faktisk skidt.
Da I tog alle brædderne på og isolerede de 50 mm på oversiden af dækket glemte I at indbygge en dampspærre. En 0,2mm plastfolie OVEN på isoleringen.
Som det er nu trænger der (lidt) damp ned gennem gulvbrædderne, isoleringen og og "staldloftet".
Når dampen bliver kold kondenserer den/bliver til fugtdråber i isoleringen eller i "staldloftet"

Det er ikke sikkert at der er sket noget, bla. fordi varme jo stiger op fra stuen og ikke ned, så meget.

Nu når I har en isoleret garageport ville det være bedre evt. at isolere kælderydervæggen og gøre garagen til et "inderum"
Hvortil porten altid skal være lukket, ihvertfald i fyrringssæssonnen.Jørgen K., Ålborg05/01-2009

Svar

Det ER selvfølgelig lagt en damspærre på gulvet. Det skrev jeg blot ikke, fordi det jo er en selvfølge.
Ellers - mange tak for dit indlæg. God idè med at isolere beklæde ydervæggene
- selvfølgelig også med en dampspærre på den varme sideKenny Andersen, Haderslev05/01-2009

Svar

Det er dælme ikke nogen selvfølge. Massevis af mennesker ved jo ikke hvorfor den skal være der.
Men er der en dampspærre i etageadskillelsen er der bare at isolere et tykt lag på - men der skal jo være plads til bilen.Jørgen K., Ålborg05/01-2009

Næste side »« Forrige side

Isolering

Celluloseisolering

Energibesparelse

Facade tætnings kit

Fugebånd

Gulvisolering

Hulmursisolering

Isoleringspaneler

Kælderisolering

Lydisolering

Tagisolering

Vindspærre

Vægisolering

Tilføj firma,
send en mail

  • BG ByggrosBG Byggros

    Chalsitherm indeklimaplade En kalciumsilikatplade der isolerer og fugtregulerer boligen

  • DAFADAFA

    DAFA tætner, dæmper og beskytter

  • SundolittSundolitt

    Her finder du alt du skal bruge til effektiv isolering af gulve, vægge og tage.