Spørgsmål

Jeg har en entreprenør og akitekt, der udvendigt har efterisoleret gavlen af en karnap i taget.
Først blev alt puds banket af. Så blev der monteret flamingoplader og siden trådnet og puds.
Er det OK
Skulle der ikke have været dampspærre og vindpap ?
Den oprindelige mur er en enkelt uisoleret murstensmur. Niels Fenger, København S09/05-2007
Svar

Det er efter min bedste overbevisning forkert, hovedsageligt fordi pladerne er dampdiffusionstætte, altså ikke tillader den indefrakommende damp at passere.
Endvidere kan jeg ikke finde konstruktionen beskrevet andet steds. Heller ikke hos Sundolitt eller Thermisol som vist er landets største udbydere af "flamingoplader"
Årsagen er ganske givet at pladerne er diffusionstætte.
Rockwool har i mange år haft et tilsvarende udvendigt facadeisoleringssystem, men deres plader er diffusionsåbne.
Den isoleringsløsning du har fået virker lidt "hjemmestrikket"
(Hvis flamingoen havde været diffusionsåben ville løsningen til gengæld have været rigtig god)hpox, Århus09/05-2007

Svar

Jeg må korrigere eps. Polystyren er diffusions åbent. Men konstuktionen opfylder ikke brandkravne.jørgen, Næstved09/05-2007

Svar

Jaså, er de det.
Men hvor går grænsen mellem diffusionsåben og diffusionstæt.
Hvor stor skal Z-værdien være for at et materiale kaldes h.h.v. diffusionsåben eller -tæt???
Det vil jeg gerne vide.hpox, Århus10/05-2007

Svar

Niels Fenger: Tak for jeres svar.
Når vi snakker om diffusionsåben eller tæt, kan jeg ikke helt finde ud af om det er godt eller dårligt. Jeg har en murstensvæg bestående af en sten, uden på denne er der placeret flamingo ? Er Flamingo''en tæt virker den jo som dampspærer eller hvad ? Er det ikke netop det den skal, altså spærre for at den varme fugtige luft indefra bliver nedkølet og ender som vand midt inde i muren.

Til sidst: Hvor i opfylder konstruktionen ikke brandkravene ?Niels Fenger, København10/05-2007

Svar

Tekniske specifikationer
Specifikation Data
Varmeledningsevne (W/mK)
Tør konstruktion λD EN 12939

0,041


Trykstyrke (KN/m²) EN 826
Korttidslast ved 10% deformation
Langtidslast ved 2% deformation
over 50 år EN 1606
³60
³18
Forskydningsstyrke (KN)EN 12090 ³60
Bøjningsstyrke (KN) EN 12089 100
Kapillarsugning (mm) 0
Vandabsorption (vol %) EN 12087 <4
Diffusionsmodstand Z-værdi
Tykkelse 100 mm (GPa·s·Kg/m²) 20-40
Udvidelseskoefficient (m/m°C) 70 x 10-6
Temperaturanvendelsesområde (°C) +80 - ÷170
CE-mærket (EN 13163)
Ja
Kantudformning Skarp
Format (mm)EN 822 1200 x 1200
Tykkelse (mm)EN 823 150 og 220
E-modul (KN/m²) 900
Handelsbetegnelse ThermiSol gulvplade EPS G60
jørgen, Næstved10/05-2007

Svar

Tekniske specifikationer
Specifikation Data
Varmeledningsevne (W/mK)
Tør konstruktion &#955;D EN 12939

0,041


Trykstyrke (KN/m²) EN 826
Korttidslast ved 10% deformation
Langtidslast ved 2% deformation
over 50 år EN 1606
³60
³18
Forskydningsstyrke (KN)EN 12090 ³60
Bøjningsstyrke (KN) EN 12089 100
Kapillarsugning (mm) 0
Vandabsorption (vol %) EN 12087 <4
Diffusionsmodstand Z-værdi
Tykkelse 100 mm (GPa·s·Kg/m²) 20-40
Udvidelseskoefficient (m/m°C) 70 x 10-6
Temperaturanvendelsesområde (°C) +80 - ÷170
CE-mærket (EN 13163)
Ja
Kantudformning Skarp
Format (mm)EN 822 1200 x 1200
Tykkelse (mm)EN 823 150 og 220
E-modul (KN/m²) 900
Handelsbetegnelse ThermiSol gulvplade EPS G60
jørgen, Næstved10/05-2007

Svar

Ja tak, Jørgen i Næstved. Men spørgsmålet er: En 100mm ThermiSol gulvplade, EPS G60, med en Z-værdi på 20-40.
Er den diffusionsåben eller -tæt?

Hr. Fenger.
Først brand. Det er muligt at Jørgen i Næstved har ret, at det er brandkravene som ikke kan opfyldes. Men det er tvivlsomt eftersom man gerne må udføre hulmursisolering med "flamingogranulat"
Såfremt pladerne er dampdiffusionsåbne er der ingen problemer. Din væg kan sammenlignes med en hulmur, hvor det normalt ikke er nødvendigt med en dampspærre.
En dampspærre skal ALTID monteres på den VARME side af isoleringen.
Endvidere: Damp/fugt transporten er ALTID fra varm mod kold eller fra indvendig mod udvendig. I fyrings sæsonen altså fra den varme stue til den kolde januarverden udenfor.
Såfremt flamingopladerne er diffusionstætte, på samme måde som en dampspærre, er det lidt noget skrammel. Der er risiko for at der ophobes fugt på den indvendige side af flamingoen, med dårligere isoleringsevne og svampedannelse til følge.
(Det skal siges at en beregning kan vise om der rent faktisk er et problem)

Konklusion: Må jeg foreslå at du kontakter en konsulent hos et nedennævnte firmaer. Så må de jo forklare hvad de mener om din konstruktion.

www.thermisol.dk

www.sundolitt.dk
hpox, Århus10/05-2007

Svar

Omkring brandkravene. Når øverste etage er over 5,1m over terræn er der et kl.1 brandkrav. Dette opfyldes med Rockwool Rockvision pudssystem. Isoleringsmaterialer der ikke opfylder kravene til materialeklasse D-s2,d2 (kl. B mat.) kan anvendes i vægge: hvis isoleringensmaterialet på begge sider af en lodret bygningsdel er afdækket med mindst bygningsdel klasse EI 30 A2-s1,d0 (dokumenteret BS bygningsdel 30). Dette gør det svært at anbefale polystyren. Tage, Århus30/05-2007

Billig efterisolering af fundament

Spørgsmål

Kan man efterisolere et fundament ved at grave op og sætte styrenblokke op ad det?
Skal man så på ydersiden sikre mod mus og rotter ved at sætte plader op eller et hønsenet? Eller er det godt nok med en slags fiberdug? Over fundamentet havde jeg tænkt mig at lave en ny ydervæg af træ.Daniel Brøns, Vipperød Midtsjælland07/05-2007

Gangbro ved isolering af loft

Spørgsmål

Jeg vil gerne bevare en slags gangbro, findes der noget trædefast isolering der kan lægges oven på den gamle gangbro?Eigil Winkel, Bagsværd07/05-2007
Svar

Øhh hvad med produktet Rockwool gangbro ell. terrænbatts.Henrik, KBH S10/05-2007

Svar

Øhh ja, nu føler jeg mig lidt dum :-( jeg har vist ikke gjort mit hjemmearbejde inden spørgsmålet, men tak alligevelEigil Winkel, Bagsværd10/05-2007

Svar

Se evt denne.
guiden.rockwool.dk
Dennis, København03/09-2008

Gangbro ved udvidet isolering på loft

Spørgsmål

Hvad er løsningen på forøgelse af isoleringstykkelsen på et loft, når jeg gerne vil bevare en gangbro, men uden at skulle fjerne den gamle (af træ). huset er fra 1969 og der er 100 mm isolering. Eigil Winkel, Bagsværd07/05-2007
Svar

At du ikke har så meget isolering lige under gangbroen. Det %-vise "tab" er minimalt. Læg evt. papir (som det der sidder på visse loft-isolerings-typer) over isoleringen, på det tynde sted.A, Silkeborg07/05-2007

Svar

Du behøver ikke at fjerne gangbroen. Køb noget isoleringgranulat evt. af papir(det klør ikke og isolerer lige så godt som sten- eller glasuld) og isoler under gangbroen. Derefter lægger du rockwool gangbro bats direkte oven på din gangbro. Til sidst efterisolerer du resten af loftet til ønsket højde. Det nemmeste er at købe grannulat. Det kan købes i 200L poser og hældes blot ud over den gamle isolering. Du slipper for tilskæring og det kan nemt fordeles med rive ell. lign. Jeg ville vælge papirgranullat. Det er en smule dyrer, men arbejdsgangen er meget hurtigere, da du slipper for kløe og åndrætsbesvær v. udlægning.Henrik, KBH S10/05-2007

Svar

Hej Henrik, tak igen. Skal der lægges noget over granulatet aht vindtæthed? Biver det bare liggende? Jeg er lidt nervøs for at det skal lægge sig ud i udluftnigshullerne ved tagfoden, det er et eternittagEigil Winkel, Bagsværd10/05-2007

Svar

Velbekomme. Det var ikke noget problem da min kammerat og jeg, efterisolerede hans hus. Jeg har fundet et link til dig. Prøv papiruld.dk. Det kan ydeligere oplyses at granulatet hverken brænder eller mugner og det er tilmed genbrugspapir.Henrik, KBH S11/05-2007

Isolering mellem kælder og loft, dampspærre

Spørgsmål

Sakl der være dampspærre ved isolering mellem opvarmet kælder og stueetage, og hvilken vej skal den i giver fald vende.Eigil Winkel, Bagsværd06/05-2007
Svar

Nej, der skal ikke være en dampspærre så.
Ingen dampspærre mellem opvarmede rum.Koluda Byg, Gørlev Vestsjælland06/05-2007

Næste side »« Forrige side

Isolering

Celluloseisolering

Energibesparelse

Facade tætnings kit

Fugebånd

Gulvisolering

Hulmursisolering

Isoleringspaneler

Kælderisolering

Lydisolering

Tagisolering

Vindspærre

Vægisolering

Tilføj firma,
send en mail

  • BG ByggrosBG Byggros

    Chalsitherm indeklimaplade En kalciumsilikatplade der isolerer og fugtregulerer boligen

  • DAFADAFA

    DAFA tætner, dæmper og beskytter

  • SundolittSundolitt

    Her finder du alt du skal bruge til effektiv isolering af gulve, vægge og tage.