Spørgsmål

Min kone har endelig givet efter for mit pres og givet mig lov til at lave et lytte rum, hvor jeg kan dyrke mine favoritter indefor musik.
jeg ville godt lydisolere vægge og loft (et kælderlokale) så hun ikke skal tage til nabokommunen, når jeg tænder forstærkeren:-)
Findes der nogle gode forslag, ud over æggebakker til beklædning ? Gerne lidt forklaringer, på arbejdsgange mm. henirk, Taastrup24/04-2007
Svar

Nu er lydisolering nok et af de områder hvor det er sværest at komme med generelle betragtninger, men jeg kan da forsøge.
Nu skriver du ikke hvilke materialler vægge og etageadskillelse er lavet af, samt hvor stor rummet er. Men du skal tænke på at for effektivt at lydisolere fx en væg så er der 3 ting der kan anvendes, gerne samtidig så godt det kan lade sig gøre. For det 1. at gøre den tung, så let kan påvirke den, for det 2. at gøre den tæt, så lyden ikke kan finde vej udenom og for det 3. at gøre den uafhængig af resten af konstruktionen så lyden ikke kan forplante sig i konstruktionen. Mener forresten at der på Danogips''s hjemmeside er nogle anvisninger på hvor meget forskelligt udførte skillevægge lydisolerer. Er etageadskillelsen af bjælker/brædder ville jeg, hvis der er plads, overveje at sænke loften vha en ramme der kun er fastgjort i væggene, isoleret og beklædt med mindst to lag gips.
Og enedelig er æggebakker ikke til lydisolering, men for at undgå stående bølger ("ekko") inde i rummet. Der kan fåes nogle skumgummipyramider der er beregnet til formålet, men du kan nu også komme langt med bløde gulvtæpper og polsterede møbler, evt et par vægtæpper. Husk også at gøre noget ved døren, ellers er resten jo spildt. Held og lykke med projektet.BS, Tørring24/04-2007

Ophængning af isolering

Spørgsmål

Er der nogen der ved hvorden jeg kommer i forbindelse med en producent af et system til ophængning af mineraluldsisolering?
Systemet overflødggør de tråde der hidtil er brugt når man hænger isolering op.
Systemet er patentanmeldt.Bjørn Johannsen, Faaborg21/04-2007
Svar

Sørger du et system eller er det et system du har opfundet og nu vil have produceret?Jacob, Brønshøj22/04-2007

Svar

Fischer har da bl.a. skiver man bruger i stedetMorten, DK23/04-2007

Svar

Til Jacob DEt er et nyt system jeg har opfundet, og patentanmeldt. Det jeg sæger er en partner til færdigudvikling og produktion.
Til Morten
Jeg har været hos Ficher, de har ganske rigtigt et system og det er måske derfor at de ikke er intererserede i mit.
Det system jeg har opfundet danner ikke kuldebroer.
Bjørn
Bjørn Johannsen, Faaborg23/04-2007

Svar

Har du prøvet hos Rockwool International?
Hvis ikke, kan jeg prøve at skabe en kontakt til udviklingsafdelingen.
Jeg vil dog ikke love noget når jeg ikke kender det system du har udviklet.Jacob, Brønshøj24/04-2007

Svar

Til Jacob
Ja jeg har, i 2004, været hos Rockwool, og de viste stor interresse, men det endte med at de ikke havde tid til at færdigudvikle systemet.
Min Kontakt hed David Overton Holm, kender du ham?
BjørnBjørn Johannsen, Faaborg24/04-2007

Svar

Ja ham kender jeg godt, det var ham jeg umiddelbart havde i tankerne som kontakt :-)
Nu er der jo gået 3 år siden sidst så du kan jo prøve igen. Du kan så prøve at hilse David fra mig, måske hjælper det ;-)Jacob Nielsen, Brønshøj25/04-2007

Isolering af hus fra 1969

Spørgsmål

Vi påtænker at købe et hus fra 1969, hvor der er 100 mm isolering på loftet. Dampspærre er der igen af.

Hvad skal der til for at få det ordentligt isoleret?

Jeg forestiller mig noget med at fjerne de 100mm bats fra lofet, lægge dampspærre ud, og lægge de gamle 100 bats på igen, og herefter yderligere 200 mm bats ovenpå. Er det den rigtige fremgangsmåde? Kan de gamle bats genbruges? Og er det evt. nye regulativer som man skal være opmærksomme på?Simon M, Sønderborg21/04-2007
Svar

Selv om huset er fra 1969 kan der måske være puds på væv og tæt forskalling. Men ellers kan i fint genanvende den gamle isolering, men den støver og kradser nok en del.
hpox, Århus21/04-2007

Svar

Tror hpox hentyder til at puds væv og tæt forskalling kan gøre det ud for dampspærre.
Dvs. hvis det er der, kan i blot lægge isoleriongen oven på den gamle. Husk afstand til tag/lægter. ksj, brenderup23/04-2007

Svar

Hvor effektivt er puds, væv og tæt forskalling i forhold til en rigtig dampspærre? Vil det ikke stadig kunne trække igennem, og kan der ikke stadig trænge fugt igennem?Simon M, Sønderborg23/04-2007

Svar

Tja, det er et godt spørgsmål.
Det er almindelig anderkendt at puds & væv er dampspærrende.

Af ROCKWOOL''s hjemmeside fremgår det at:
Dampspærre ved efterisolering over loftkonstruktion:
Ved loftbeklædning af intakt rørvæv og puds kan dampspærren udelades, når isoleringen ikke er afdækket. (Altså ikke dækket med vindpap el. lign).

Normalt vil jeg sige at en 0,2mm plastfolie er tættere end puds & væv men det kommer jo an på om loftet er malet adskillige gange med plastmaling. Hvad der er tættest, altså.
hpox, Århus23/04-2007

Svar

Hej Simon, det var et spørgsmål delvis til maleren!

Plast maling glans 5 er også diffusions åben, og gips suger fugt til sig, og det gør puds også! Dampspærre er hverken diffusions åben eller sugende, så klart du skal bruge damp spær! Tjek også samtidig om emhætte og udsugning fra bryggers og badeværelser, har sin egen rørføring.! Hvis disse ting ikke er til stede, vil det ha udviklet skimmel svamp meget hurtigt!!
Hvis disse ting ikke er iorden nu, så tag en byggesagkyndig med på en besigtigelse!
Med venlig hilsen
Lars Frey, [link fjernet]

[link fjernet]Lars Frey, Malinghandel.dk, St. Salby23/04-2007

Svar

Hej Lars Frey
Du har mange gode svar, ovenstående er ikke et af dem.
Puds og væv på tæt forskalling anderkendes som dampspærre. Det er der næsten 50 års erfaring for.
Som jeg har forstået det fungerer den nærmest som en slags hygrodiode.
Jeg tror også at man i dette tilfælde kan lægge en 0,2mm dampspærre ovenpå. Men dels er det altså ikke nødvendigt og endeligt skal 2 dampspærre i en konstruktion så vidt muligt undgås. hpox, Århus24/04-2007

Isolering af svensk træhus

Spørgsmål

Det halve af overetagen i mit svenske træhus er uisoleret. Gavlen består af ca 8cm tykke planker. Så er der tagets rå inderside, som er rå dækbrædder, og udvendigt et gammelt spåntag,hvor der for 15 år siden er er lagt lægter og cementtagsten. Taget er tæt.Jeg forestiller mig en luftafstand til originalkonstruktionen, så isolering 100-150mm rockwool, og inderst profilbrædder. Skal der dampspærre mellem isolering og profilbrædder? Skal der "vindpap" mellem luftrum og isolering?Claus P. Barfoed, Holte18/04-2007
Svar

Der skal ubetinget dampspærre mellem profilbrædder og isolering.
Det er ikke noget krav om vindpap i konstruktionen, men det skader ikke.
150mm Rockwool er ikke meget i 2007. Det dobbelte er mere passende.
Iflg. bygningsreglementet kræves iøvrigt en energiberegning såfremt arbejdet omfatter mere end 25% af klimaskærmen!hpox, Århus18/04-2007

isolering med flamingo direkte på vægge

Spørgsmål

Må man sætte flamingo op direkte på vægge, og derefter tapesere ovenpå.Vibeke Raun Olsen, Samsø18/04-2007
Svar

Nej.
Pga. brændbarhed.A, Bby18/04-2007

Svar

Brug evt. færdige gipsplader med isolering påklæbet se fx:
[link fjernet]
ksj, Brenderup19/04-2007

Næste side »« Forrige side

Isolering

Celluloseisolering

Energibesparelse

Facade tætnings kit

Fugebånd

Gulvisolering

Hulmursisolering

Isoleringspaneler

Kælderisolering

Lydisolering

Tagisolering

Vindspærre

Vægisolering

Tilføj firma,
send en mail

  • BG ByggrosBG Byggros

    Chalsitherm indeklimaplade En kalciumsilikatplade der isolerer og fugtregulerer boligen

  • DAFADAFA

    DAFA tætner, dæmper og beskytter

  • SundolittSundolitt

    Her finder du alt du skal bruge til effektiv isolering af gulve, vægge og tage.