Har ikke hørt om dem før, og er da opvokset i slagelse, og er selvstændig tømrer, men hvilken omtale snakker vi om ?Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland )08/11-2007
Nej, den går ikke.
En BD60 væg skal opbygges som foreskrevet af det firma som har fået den typegodkendt/brandtestet.
3 lag gips, (sammenlimet?) som du foreslår, skal du i såfald have typegodkent. Og konstruktionen vil iøvrigt aldrig kunne holde i 60 min.
Om der findes andre materialer hvor en BD60 kan opbygges i en tykkelse på kun 40 mm tvivler jeg på.
Du skal iøvrigt være opmærksom på at kælderen skal adskilles fra øvrige etager med BD60 konstruktioner "hele vejen rundt" dvs. evt. vægge, trappeunderside og døre.
hpox, Århus08/11-2007
Jo tak Hpox. Jeg ved det med at kælder skal lukkes af som brandcelle fra den øvrige del.
Det nemmeste for mig ville være at lave bd60 skillevæg omkring kælder trappen nede i kælder gangen så var jeg ude over det. Og undgår ved dette at skulle gøre noget ved den øverste trappe. Det er ikke nemt mm. Gangen er ca.6 m2. Ikke meget plads. Claus, Hjørring08/11-2007
Lidt sent svar, måske...
hvad med at udnytte bygningsreglementets "funktionsbaserede brandkrav" og få lov til at montere brandalarmer tilsluttet lysnettet i hele huset. Så slipper du muligvis helt for at opfylde BD60- kravet.Elin, Århus N07/01-2008
Hej Elin.
Slet ikke for sent. Det lyder som en mulighed. Det er planen med røgalarmer over lysnettet. Og så har jeg tænkt på om jeg for at få en godkendelse til vil montere en sprinkler i gangen ved kælder trappen. Jeg må lige finde noget stof omkring det du skriver "funktionsbaserede brandkrav" og læse. Sagen er også den at jeg er gangbesvæeret så alt hvad der hedder lukket døre og små rum er en hindring for mig i dagligdagen. Men tak for det. Håber kommunen er til at snakke med.Claus H.Jacobsen, Hjørring08/01-2008
Isoleringskravet gælder for tagkonstruktioner generelt.
U-værdien skal være 0,15, hvilket kan opfyldes med ca. 260mm mineraluld.
www.rockwool.dk hpox, Århus05/11-2007
Prøv lige at uddybe det.. Hvad står der i jeres tilbud ? eller har de ikke givet sådan et ? Hvad lyder opgaven på ?
Peter Haslebo, Frederiksberg05/11-2007
Opgaven var afrensning og maling af tag. Ja vi fik et til bud og aftalen var to arbejdsdage. Det tog så to dage med afrensning og algebehandling. Nu vil han ikke male før til foråret da han siger det skal være mindst 10 grader. Vi var også utilfredse med hans personale og deres sjuskede oprydning. Kan vi selv male? Hans garanti var forøvrigt 5 år, jeg troede den ville være længere. S Kappel, Langå05/11-2007
Det er helt umuligt at svare på ud fra dine oplysninger. Kontakt en ingeniør, der ved noget om statik.Pedersen, København02/11-2007
Tak Pedersen, er det fordi jeg beskriver det dårligt? Hvad andre info skulle bruges?Norris, Aarhus02/11-2007
hvis jeg ellers forstår det du skriver rigtigt har du en bredde på 7,1m så er det jo blot et spørgsmål om at bestille spær efter den spændvidde og så gøre opmærksom på at 1 salen skal udnyttesmureren, odense02/11-2007
Ja tak mureren, du er ret - det er 13.2m lang x 7.1m bredde. Vi dele de 13.2m i længden op i 2 med en bærende væg efter 5.3m. Det giver en stor rum på ca 8m (x7.1m). Jeg har fået vide at det var nødvendigt med stolpe, men jeg vil høre her hvad i syntes. Norris, Aarhus02/11-2007
BG ByggrosBGreen-it sedumbakker ALT I ÉT-bakkesystem til grønt tag
EXPO-NETFremtidssikret snefangsrør med sømkant - med EXPO-NETs patenterede snefangsrør undgås problemer med fygesne
Phønix Tag MaterialerTagpapinspiration - Vælg fri arkitektur og lang levetid
Phønix Tag MaterialerUndertage - Vælg undertag med omhu
PlastmoTagrender i alle materialer - 15 % større vandkapacitet. Op til 25 års garanti.
PlastmoTermo- & Trapeztage med lysgennemgang til lette konstruktioner.