Tag Guiden - Byggeri.dk - Alt om tag

Byggeri.dkTag Guiden

» Stil spørgsmål

Debatforum

Tagnedløb

Spørgsmål

Jeg har solgt mit hus og i tilstandsrapporten stod der at der var en K3 ved tagnedløbet, det har jeg lovet at udbedre. Jeg har tilkoblet ca. 1,2 m 110 PVC til tagnedløbet efterfulgt af 1 m drænrør. Er dette en "Lovlig" løsning??? Huset liger 2,5 m fra skel så det ikke er lovlig at etablere en faskine.Jan Jensen, Aalborg15/01-2007
Svar

Ved ikke om det reelt er en lovlig løsning (tvivler dog), men den er i hvert fald meget dårlig:
-sand/partikler og blade fra nedløbet vil før eller siden tilstoppe de små huller i drænrøret.
-hvis ikke materialet (sand/sten/?) rundt om drænrøret kan lede en masse vand væk, vil røret hurtigt blive fuldt af vand, med mindre din tagflade er meget lille (som [link fjernet]. et hundehus!).

Og der er sikkert flere argumenter mod din løsning.Per, Århus15/01-2007

Svar

Det er en faskine du har lavet, bare i den simpleste form. Så du siger selv det er ulovligtesbjerg, ts15/01-2007

Svar

Det er faktisk en slags faskine eller siveudledning du har lavet. Men den er nok alt for lille.
Selv om en faskine må ligge indtil 2 m fra skel vil den i dit tilfælde komme alt for tæt på huset.
Du skal lede vandet til et område på grunden, hvor der kan bygges en ordentlig faskine. Undervejs på ledningen skal der være et sandfang.
Eventuelt skal tagvandet føres til det offentlige afløbsnet og i såfald skal arbejdet udføres af en autoriseret kloakmester.hpox, Århus15/01-2007

fjernelse af udhæng

Spørgsmål

Jeg bor i et dejlig hus fra 1958 med tagudhæng, jeg påtænker at pudse og male facaden men synes at det er pænere på huse uden udhæng, er det muligt at fjerne de gamle udhæng.

har du nogle løsninger.

mvh
Frank
VærløseFrank Sidelmann, Værløse15/01-2007
Svar

Et udhæng beskytter din facade.Raahauge, Kgs Lyngby15/01-2007

Svar

Hvis du pudser dit hus, og samtidig fjerner de udhæng der beskytter din facade, så har du dælme også selv bedt om at få problemer med dine facader senere.Lars, esbjerg16/01-2007

Dampspærre eller ej?

Spørgsmål

Hej,

Vi bor i et rækkehus fra 1948 og skal til at skifte taget som er af tegl (fals). I den forbindelse er vi i tvivl om hvorvidt der skal laves dampspærre og hvilket undertag vi bør vælge. Der er heller ikke enighed om dette blandt de håndværkere vi har spurgt, så nu prøver jeg her i forummet.

Én håndværker forslår at montere dampspærre udefra mellem spærrene, derefter isolering helt op til diffusionsåbent undertag af banevare og derefter afstandsliste, lægter og tegl.

En anden håndværker vi har talt med vil ikke lave denne løsning. Han vil for det første ikke lave dampspærre udefra idet han mener al dampen bliver koncentreret omkring spærrene hvor der jo ikke er nogen dampspærre. For det andet vil han ikke isolere helt op til undertaget på trods af at det er diffusionsåbent. Han foreslår fast undertag og 70 mm mellemrum til isolering.

Sagen er den et spærrene er ca. 17 cm høje og vi må/kan ikke hæve taget, så der er ikke meget plads til isolering. Derfor ville det være rart hvis det er muligt at isolere helt op til undertag.

Det skal lige nævnes at vi har pudsede vægge pg lofter.

Hvad er jeres holdning til dampspærre og undertag i vores tilfælde?

Anders, Virum14/01-2007
Svar

Hej

Jeg ville heller ikke lave dampspærre udefra sammen med diffusiontåbent undertag.

Har i tænkt på, at der skal laves beregning på rentabel efterisolering, i forbindelse med udskiftning af taget?

www.danskbygningsundersøgelse.dk, jebjerg14/01-2007

Svar

"Beregning på rentabel efterisolering" - vil du uddybe det?

Hvilken løsning kan du anbefale, kan man lave diffucionsåbent undertag med isolering helt op til undertaget uden dampspærre?Anders, Virum15/01-2007

Svar

Har i pudsede lofter og vægge , skal der ikke monteres dampspærre, burde jeres håndværkere også vide.

Men ved udskiftning af taget , skal der laves en beregning om det kan betale sig i den forbindelse af efterisolere taget, hvilket det uden tvivl kan , hvis i har under 250mm i dag.

Men ja, man kan godt lave isolering helt op til diffusionåbent undertag, hvis ens dampspærre er 100% tæt, hvilket jo så godt som umuligt at lave.

Derfor er det bedst at lave 50-70 mm luft mellem undertag og isoleringen, for at være sikker på nok udluftning.Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland )15/01-2007

Svar

Vi har i dag 50 mm glasuld af ældre dato (en måtte pakket ind i papir) så jeg er ikke i tvivl om at det kan betale sig at efterisolere. Problemet er at spærrene kun er 170 mm høje, så der er max. 170 mm at gøre godt med mellem loft og undertag. Derfor er jeg ret interesseret i en løsning med diffusionsåbent undertag og isolering helt op til.

Hvis det er for risikabelt må vi nøjes med 100 mm isolering så der er 70 mm luft.Anders, Virum16/01-2007

Nederste række tagsten løse

Spørgsmål

Hej
jeg håber der er nogen der kender svaret på følgende:
Vi har lige fået lagt et nyt glasseret tegltag, men vi er itvivl om det er blevet udført korrekt. det har stormet en del på det sidste og i den forbindelse kan vi hører nogle sten der klapre. Den nederste række tagsten kan vi rykke på, det virker ikke som om at de ligger fast. Jeg synes at have læst at på den nederste række sten skal hver eneste sidde fast.
er det korrekt at vi kan rykke på den nederste række sten og er det normalt at man kan hører sten klapre når det stormer ?

Lene Mikkelsen, odense12/01-2007
Svar

Det er ikke unormalt at tagstenene kan klapre lidt under storm vejr.
Den nedderste række skal alle tagsten fastgøres dette gøres ofte med såkaldte 7-taller de sidder i toppen af teglen og derfor kan det føles som om at tagstenen kan rykkes lidt men den kan ikke komme over lægten med nakken.Rasmus Lange, København12/01-2007

Svar

Dette er måske mere et tillægsspørgsmål. Vi har netop købt et hus med et 10 år gammelt tegltag (huset er 10 år). Det skal ikke blæse meget, før, vi kan høre flere tagsten klapre. Det er ret generende. Taget har undertag af plast. Nogen der ved, om man kan gøre noget - få sat de "løse" sten lidt mere fast?Steen Knudsen, Køge21/01-2007

utæt inddækning.

Spørgsmål

Jeg bor i rækkehus. Huset ligger ca. 50 cm lavere end nabohuset. Jeg har nu et problem med en utæt zinkindækning som gør at vand løber ind på loftet. Det har været så galt at det er løbet ind i stuen. Denne indækning skal nu skiftes. Mit spørgsmål er så om der skal lægges en "kitpølse" ved det lille opbug (på indækningen) der er placeret inde under den 1. række teglsten eller om det ska være åbent. På den gamle indækning var der placeret en "kitpløse" hele vejen fra starten af indækningen og ned til enden af den. Dette kit har trukket regn ind som så løber ned langs lægten. Er det til at forstå? ;-)

På forhånd tak.Chris, Roskilde11/01-2007
Svar

Som jeg forstår det er det en skjult inddækning og der er en rende mellem nabohuset og den første række tagsten.

Hvis ovenstående er korrekt så vil jeg sige at din kitpølse nok er tagkit og at det er noget l..., fordi det er vandsugende.
Men der må heller ikke være åbent, der skal monteres nogle "skumfuge- og nogle fuglestopfiduser" (Spørg din byggematerialehandler)hpox, Århus11/01-2007

Svar

Hej hpox

Hvad mener du med at tagkit er fugtsugende?

Det har jeg ikke oplevet, og vil derfor gerne høre, om der er andre der har den oplevelse!

www.danskbygningsundersøgelse.dk, jebjerg12/01-2007

Svar

Hej hpox

Det kit der er brugt er mørkt med en masse små kugler i. Din beskrivelse af inddækningen er korrtkt.Chris, Roskilde12/01-2007

Svar

Det tagkit jeg kender og som spørgeren nævner, er et stærkt klistret lysebrunt materiale med "Flamingokugler" i. Det blev indkøbt i plastposer og brugt til henmuring af rygningssten og vist også ved skotrender. Det er 17 år siden jeg smattede rundt med det på et tag og det bruges vist ikke mere. (Er bla. afløst af "Figaroll")

Ja, jeg mener at produktet er fugtsugende og ihvertfald ikke vandtæt.hpox, Århus12/01-2007

Næste side »« Forrige side

Tag

Faldsikring

Glasrækværk

Glastag

Glasværn

Grønne tage

Håndtering af tagpap

Insektnet

Krydsfiner

Regnvandsfaskine

Renovering

Sne & fuglestop

Snefangsrør

Spær

Stilladser

Tag Beregner

Tagisolering

Tagpap/tagfolie

Tagrende Beregner

Tagrendenet

Tagrender

Termotag

Trapeztag

Undertag

Tilføj firma,
send en mail

  • BG ByggrosBG Byggros

    BGreen-it sedumbakker ALT I ÉT-bakkesystem til grønt tag

  • EXPO-NETEXPO-NET

    Fremtidssikret snefangsrør med sømkant - med EXPO-NETs patenterede snefangsrør undgås problemer med fygesne

  • Phønix Tag MaterialerPhønix Tag Materialer

    Tagpapinspiration - Vælg fri arkitektur og lang levetid

  • Phønix Tag MaterialerPhønix Tag Materialer

    Undertage - Vælg undertag med omhu

  • PlastmoPlastmo

    Tagrender i alle materialer - 15 % større vandkapacitet. Op til 25 års garanti.

  • PlastmoPlastmo

    Termo- & Trapeztage med lysgennemgang til lette konstruktioner.