Hej
Det er svært at svare helt nøjagtig i sådan en situation, men allerførst synes jeg du skal tage en snak med tømreren der har udført det første stykke arbejde, da der kan være ting han har forberedt i konstruktionen uden du er klar over det.
Men træbeklædning skal altid være en ventileret konstruktion, altså 10 - 25 mm luft bag beklædning og ventilationssprække både foroven og forneden.
Bly skal fastgøres med galvaniserede pap- eller rørsøm.
Cedertræ skal fastgøres med rustfri stålsøm eller skruer (A4 tror jeg nok).
www.danskbygningsundersøgelse.dk, Jebjerg22/10-2006
Husk at træ skal vedligeholdes, så du slipper ikke at skulle på taget om nogle år.gunna quistbo, karlslunde22/10-2006
Skal dit svar opfattes sådan, at cedertræet skal monteres på forskalningsbrædder af ca. 10-25 mm tykkelse og så skal der laves en ventilationssprække både foroven og forneden ?Bert, Hvalsø22/10-2006
Hej igen
Ja, og det skal være af trykimprægneret træ, men behøves kun være 50 mm brede, og ned til 10 mm i tykkelsen efter behag.
www.danskbygningsundersøgelse.dk, Jebjerg22/10-2006
klemlisterene behøves ikke være i tryk imp. bruig evt ceder til dette også eller douglas.
det holder fuld ud lige så godt, og er lovlige.
-krestenwww.nkskovservice.dk, Simmelkjær22/10-2006
Hej
Det kan nok være rigtigt, men hvor er det lige man skaffer dem når man skal bruge dem.
Nu er det vel ikke sådan, at du mener det er ulovligt at anvende trykimprægneret træ?
www.danskbygningsundersøgelse.dk, Jebjerg22/10-2006
nej det er skam stadig lovligt at anvende tryk imp. jeg mener bare at nu hvor vi har så meget godt holdbart træ fra naturens side behøver vi jo ikke bruge trykket træ hver gang nogen snakke om et udendørs projekt...
der findes 61 små båndsavværker herhjemme og jeg ved at de altid har træ på lager, og de går fuld lige så meget op i hvad projekter folk bygger og kan sagtens hjælpe med levering..
-Krestenwww.nkskovservice.dk, Simmelkjær23/10-2006
Ja, det kan man godt.
Det er et spørgsmål om pladerne skal sømmes oven på lægterne eller ovenpå spærrene, efter at lægterne er fjernet.
Endvidere skal du være opmærksom på ventilation. Er det almindelige gitterspær og tagrum er der ingen problemer. Er det derimod "loftbeklædnign til kip" skal der tænkes lidt over ventilation af hulrummet mellem krydsfiner og isolering.hpox, Århus20/10-2006
hpox> hvordan fanden ved du så mange ting ? :-)
Det er et tag med ca 30 graders hælding.
Hvis jeg lader lægterne ligge og skruer pladerne fast. Så tagpap.
Inde på loftet er der isoleret og der er vel ca 60 cm fra isoleringen op til kippen inde på midten.
Den ventilation dér , kan man ikke bare sætte 2-3 hætter i taget som udluftning ?Stefan Hansen, Tvingstrup20/10-2006
også skal der også lige tjekkes,om der skal ekstra isolering iflg. det nye BRpeter, århus21/10-2006
Og hvor meget isolering skal der være iflg. det nye BR ?Stefan Hansen, Tvingstrup21/10-2006
Det er ikke noget krav at der isoleres ved udskiftning af tagbeklædning.
Du bør indhente tilbud inden arbejdet påbegyndes. Drøft evt. ventilation med tagpapfirmaet. Det er selvsagt vigtigt at hele tagrummet er passende ventileret.
Jeg har iøvrigt et hus med sdamme "tagsyge" som dit.hpox, Århus.21/10-2006
Hej hpox
Igen et forkert svar som kan bringe nogen i "fedtefadet".
Ved at ændre på mere end 25 % af klimaskærmen, skal der foretages en beregning på, om det er rentabelt at bringe isoleringen på de berørte bygningsdele op til dagens krav, og beregningen skal kunne fremlægges, også hvis det ikke er rentabelt (altså et dokument der skal følge huset).
www.danskbygningsundersøgelse.dk, Jebjerg22/10-2006
Nå-nå www.danskbygningsunders& Jebjerg (22-10-2006)
Dem der laver meget laver jo osse mange fejl.....
Men kunne du ikke, som en særlig service, udpege det punkt i Bygningsreglementet, som underbygger fedtefads-indlæget. hpox, Århus22/10-2006
Hej hpox
Det her link skulle hjælpe dig et godt stykke hen ad vejen:
www.ebst.dk
Ellers læs alle tillægene til småhusreglementet fra 1998.
www.danskbygningsundersøgelse.dk, Jebjerg22/10-2006
Hej igen
www.ebst.dk
www.danskbygningsundersøgelse.dk, Jebjerg22/10-2006
Efter gennemtygning af BR, hovedsageligt §5.5, må jeg indrømme at jeg udtrykte mig for skråsikkert mht. ekstra isolering.
Dog således at der jo ikke er krav om efterisolering, men alene om en vurdering af behovet. Der er forskellige dispensationsmuligheder, ligesom efterisoleringen skal være rentabel.
Endelig kan man lovligt omgå paragrafferne ved at dele arbejderne op i stykker mindre en f.eks. 25% af klimaskærmen.
Men OK, man skal naturligvis kende bygningsreglementets krav - (for at vide hvordan de omgås!!!)
hpox, Århus22/10-2006
Klik ind på Elite-tag.dk og se dine muligheder med tagpapElite-Tag Tagdækning, Horsens23/10-2006
Hej
Et godt bud vil være 45 x 220 pr. 60 cm. lidt afhængig af hældning og kvaliteten af træet.
Du må ikke anvende reglar til bærende konstruktioner, men styrkesorteret spærtræ i kvalitet DK18 eller T24.
www.danskbygningsundersøgelse.dk, Jebjerg15/10-2006
Skal der altid være når der er undertag.
Mindst 25mm afstandlister.Koluda Byg, Gørlev ( Vestsjælland )15/10-2006
Hej
Betontagstensproducenterne kræver typisk ikke klemlister, men henviser til undertagsproducenternes monteringsvejledning, og her kræves der nok i alle tilfælde klemlister, men dimensionen svinger nok lidt (typisk 22-25 mm i dag) men var måske mindre i 1986.
Hvis du vil være sikker, tror jeg du skal kontakte undertagsproducenten, og spørge hvad der var gældende på monteringstidspunktet.
www.danskbygningsundersøgelse.dk, Jebjerg15/10-2006
Hej igen, tak for jeres svar
Jeg er meget forvirret!!
Jeg har hos en byggesagkyndig fået at vide at der ikke skal være afstandslister når der er betontagsten og en anden at der skal være afstandslister sidste angiver dog ikke hvilken tagsten der er tale om.
Andre siger man kan fjerne undertaget helt og evt. understryge hvad er rigtig
Hans Oluf kjær, kolding15/10-2006
Hej igen
Det er rigtigt at der ikke skal være afstandslister, når det er betontagsten i modsætning til teglsten.
Når det krævets ved teglsten, har det noget at gøre med ventilationen mellem tagsten og undertag, hvilket der er større behov for ved teglsten end betonsten (derfor krav om 25 mm klemlister her).
Derimod kræver undertagsproducenterne klemlister, for at klemme/fastholde undertaget på spærene, og samtidig løfte lægterne op, så de ikke rører ved undertaget med risiko for, at der kan samles snavs,blade,fugt her.
I mange tilfælde er betontagsten understrøget med en kit og ingen undertag.
Hvad er dit egentlige problem?
www.danskbygningsundersøgelse.dk, Jebjerg15/10-2006
Hej
Problemet er, at vi har tabt en handel på grund af en tilstandsrapport der siger at der skal være monteret fodblik og afstandslister på et beton tag fra 1986, hvor undertaget er plastfolie, der ikke er forvitret, som først oplyst fra den byggesagkyndig.
Den påståede forvitring har den byggesagkyndige nu slettet men fastholder at der skal monteres fodblik og afstandslister.
Hans Oluf kjær, kolding15/10-2006
Hej
Jeg tror den bygningssagkyndige har ret, men prøv at kontakte undertagsproducenten, og spørg til kravene på monteringstidspunktet.
Hvis det er armeret plastfolie, sort på en side og grå på den anden, er det sikkert Monarfol, som er opkøbt af Icopal A/S.www.danskbygningsundersøgelse.dk, Jebjerg15/10-2006
Kære Henrik
Der er masser her inde der gerne vil hjælpe dig og sikkert også mange der kan, med lige præcis dette spørgsmål.
MEN HVAD FANDEN SKAL DE BÆRE- HVAD SKAL DER OVEN OG NEDEN UNDER SPÆRENE......
Ellers hvis det er sådan en form for pergola kan du lave det i 45x95... men lad vær at hænge dig i det.... det holder det nok ikke til.
En anden gang, så brug min. 2x den tid du regner med at det tager en person at svare, på at tænke over din formulering af spørgsmålet, vi har ikke og kan ikke se dit projekt så derfor skal det formuleres meget præcist og detaljeret for at du for det bedste svar.
Og det er ikke for at fornærme dig, og det udviklede sig vist også mere til en opsang til alle herinde.
Og det er ikke skrevet i en, på nogen måde, negativ måde.
Peter Haslebo, Nanjing14/10-2006
Det kunne nu godt virke lidt negativt - dit svar - Peter fra Nanjing. (Ligger Nanjing iøvrigt i Kina?)
Men det kan konstateres at rigtig mange mennesker overhovedet ikke har hverken forstand eller fornemmelse for styrke, vægt, dimmension og belastning.
Det kan give nogle ret grinagtige spørgsmål ind imellem.
Men de fleste ved ligeså lidt om hvad der holder tagstenene svævende over hovedet på dem som undertegnede ved om serbokroatisk oltidshistorie.
Men så er det så heldigt at dem der ikke ved noget om spærdimmensioner nok ved en hel masse om noget andet.
hpox, Århus15/10-2006
Ja undskyld der skulle nok have staaet sur, for det er nok lidt negativt, men det er sku kun fordi der er saa mange der gerne vil bruge den tid det tager at besvare folks spoergsmaal og virkelig undersoeger meget inden de svare, altsaa det er ikke bare noget folk altid lige kan ryste ud af aermet. Og det hele er friviligt, saa er det til tider lidt fustrende at spoergsmaalene er noget man kan se er skrevet paa 5 min og mangler halvdelen af informationerne. Jeg ved godt at det er svaert at vide hvad informationer der skal bruges for at give et fornuftigt svar, hvsi man ikke lige beskaeftiger sig med byggebranchen til dagligt, men bruger man lige 10 minutter, kunne det i dette tilfaelde vaere at tagbeklaedningen og evt. loft var fundet som nyttig information for besvarelse af spoergsmaalet.
Og det er ikke fordi jeg ikke kan lide dig eller har noget i mod dig Henrik fra hvidovre, vil tvaertimod meget gerne hjaelpe dig med dit projekt.
Hpox og jeg laaner bare lige lidt plads....
Og hpox du gaettede rigtigt... jeg er laaangt hjemme fra.
Endnu en gang undskyld for at det hele maaske mere er blevet en faelles opsang i en anden mands spoergsmaal. Peter Haslebo, Nanjing15/10-2006
Ja undskyld der skulle nok have staaet sur, for det er nok lidt negativt, men det er sku kun fordi der er saa mange der gerne vil bruge den tid det tager at besvare folks spoergsmaal og virkelig undersoeger meget inden de svare, altsaa det er ikke bare noget folk altid lige kan ryste ud af aermet. Og det hele er friviligt, saa er det til tider lidt fustrende at spoergsmaalene er noget man kan se er skrevet paa 5 min og mangler halvdelen af informationerne. Jeg ved godt at det er svaert at vide hvad informationer der skal bruges for at give et fornuftigt svar, hvsi man ikke lige beskaeftiger sig med byggebranchen til dagligt, men bruger man lige 10 minutter, kunne det i dette tilfaelde vaere at tagbeklaedningen og evt. loft var fundet som nyttig information for besvarelse af spoergsmaalet.
Og det er ikke fordi jeg ikke kan lide dig eller har noget i mod dig Henrik fra hvidovre, vil tvaertimod meget gerne hjaelpe dig med dit projekt.
Hpox og jeg laaner bare lige lidt plads....
Og hpox du gaettede rigtigt... jeg er laaangt hjemme fra.
Endnu en gang undskyld for at det hele maaske mere er blevet en faelles opsang i en anden mands spoergsmaal. Peter Haslebo, Nanjing15/10-2006
kik i "træ 1" (tiligere træ28). ellers kan du maile lidt flere oplysninger så kan vi kikke på detfisherprice, konstruktions_ingenioer@hotmail.com15/10-2006
hej igen jeg bliver ikke så let fornærmet jeg giver dig fuldstændig ret jeg forstår godt din harme ,men vil du ikke nok bære lidt over med de uvidende hobe nå men tilbage til alvoren der skal ligge ståltegl på taget de vejer ca 4,6 kg. pr m2 hvis det skal være med ensidig fald skal bjælkerne være min.50x150 med 60 cm afstand det giver en ret stor vægt og da væggene er opbygget af 45x95 med 10 cm overlæggere håber jeg at reducere vægten lidt ved at lave rejsning.
venlig hilsen henrik jeppesenhenrik jeppesen, hvidovre15/10-2006
BG ByggrosBGreen-it sedumbakker ALT I ÉT-bakkesystem til grønt tag
EXPO-NETFremtidssikret snefangsrør med sømkant - med EXPO-NETs patenterede snefangsrør undgås problemer med fygesne
Phønix Tag MaterialerTagpapinspiration - Vælg fri arkitektur og lang levetid
Phønix Tag MaterialerUndertage - Vælg undertag med omhu
PlastmoTagrender i alle materialer - 15 % større vandkapacitet. Op til 25 års garanti.
PlastmoTermo- & Trapeztage med lysgennemgang til lette konstruktioner.