Ståltag der knirker

Spørgsmål

Hej,

Vi har købt et hus med ståltag. Når vi er inde i huset kommer der knirkelyde om specielt morgen og om eftermiddagen...

Det er bekymrende og irriterende at hører på. Mit spørgsmål er:

Skal vi bare leve med det, eller er der forslag til løsning så det ikke kan høres indvendigt.

Mvh Per

PS: huset er fra 1966 og er pt. Isoleret med 190 mm på ubeboet loft. Vi planlægger at isolere med 95 mm mere...Per Nielsen, Viborg15/06-2014

Emiliedal tagsten

Spørgsmål

Vi mangler emiliedal tagsten til reb. Er der nogen som ved hvor man kan skaffe dem eller evt hvad man kan bruge som erstatning.Jan kondrup, Hadsten05/06-2014

Emiliedal tegl

Spørgsmål

Vi mangler tagsten til udskiftning. Hvor kan man skaffe dem fra og hvad kan man evt bruge som erstatning hvis ikke vi kan skaffe nogen.?Jan kondrup, Hadsten05/06-2014
Svar

www.brugtetagsten.dk
Jesper, Odense05/06-2014

Svar

www.brugtetagsten.dk
Jesper, Odense05/06-2014

Ståltag

Spørgsmål

Vi har en bygning, hvor der ligger et ståltag i store plader.
Vi vil gerne isolere tagetagen på den bygning og sætte
2-3 vinduer i taget for at give mere lys, men kan det lade sig gøre i et
ståltag? Der vil jo skulle saves ud i stålpladerne, og der er bjælker under,
Men kan man få inddækning og tagpladerne til at slutte tæt. Winnie Nydahl, Helsingør01/05-2014

Beton tag fra 1987

Spørgsmål

Hej
Jeg har brug for lidt hjælp. Er ved at se på et eurodan hus fra 1987 huset er super fint men nu kom der så den berømte tilstandsrapport idag den fortæller jo så noget andet 😕
Har kopieret lidt fra rapporten, så håber det giver mening huset er i 1plan på156m2 med valmet gavle og skjulte tagrender i plastik.

Hvad kan man gøre noget eller skal man bare løbe skrigende væk.


1.1 Tagbelægning/rygning K3
Rygningsmørtel er revnet og faldet ud, se f.eks. mod norsiden. Der er skjolder på lægter ved rygningen
Note: Det vurderes, at der er risiko for fugtindtrængning og følgeskader i underliggende konstruktioner.

1.6 Tagrender/tagnedløb K1
Tagrender mod nordsiden var ved besigtigelsen opfyldte med løvfald.
Note: Der er risiko for overløb, men det vurderes, at der ikke er nærliggende risiko for følgeskader på bygningens konstruktioner. Der er ingen tegn på følgeskader.

1.10 Undertage/understrygning K1
Undertag i tagrender forvitrer og smuldrer, se f.eks. mod nordsiden
Note: Der er ikke monteret fodblik, men der er ikke konstateret nogen skader, som følge heraf.

K3 Undertag har flere defekter og er utæt, se f.eks. ved rygningen der er større revnedannelser i undertaget mange steder langs rygningen.
Note: Det vurderes, at der er risiko for fugtindtrængning og følgeskader i underliggende konstruktioner. I områder er lægter opfugtede.

K3 Gennemføring af aftræksrør i undertag er ikke tætsluttende eller mangler undertagskrave, se f.eks. mod nordsiden

K3 Der mangler afstandslister mellem undertag og taglægter.
Note: Afstandslister var et krav / en anvisning på udførelsestidspunktet.
Forholdet nedsætter ventilationen af tagkonstruktionen og tillader ikke fri passage afvand gennem spalten under lægterne. Det vurderes, at der er risiko for følgeskader ved den konkrete tagkonstruktion.

På forhånd tak for hjælpen

JesperJesper, Randers28/04-2014
Svar

ad. 1 rygningen skal lægges om, alt andet kan nok ikke betale sig.

ad 2 forstår ikke hans note, ham må ikke gætte sig til måske skader. hvis der ikke er en skade eller manglende vedligeholdelse og udførslen var normal på udførelsestidspunktet.
ad 3 nederste sten kan normalt skubbes op så fodblik kan monteres, kan måske få dette punkt slettet.
ad 4 det er nok den værste, og kan nok ikke afhjælpes uden udskiftning.

ad 5 sådan blev det desværre ofte udført den gang, hvad leverandør anviste dengang ved jeg ikke, kontakt evt Icopal og spær til anvisning for monarfol undertag
ad 6 der var på pågældende tidspunkt ikke krav til afstandslister på tage med betontagsten, så det er udført efter reglerne. bør slettesStephen høyer - Høyer byg a/s, www.hoyer-byg.dk/tagrenovering28/04-2014

Svar

Ad 6 skal da ikke slettes. BS skal forholde sig til om der er skade eller risiko herfor. Manglende afstandslister kan da være alvorligt.Lars, Hjørring06/05-2014

Svar

Jeg har haft en tømmer med ude og gå taget efter.
Den K3 der er lavet omkring huller i undertaget er lavet bevist da man har skåret i top af rygningen mellem hver anden spær for at skabe noget ventilation.
Jeg vælger dog at få lappet undertaget og istedfor får sat nogle ventiler i selve taget.

JesperJesper, Randers06/05-2014

Næste side »« Forrige side

Tag

Faldsikring

Glasrækværk

Glastag

Glasværn

Grønne tage

Håndtering af tagpap

Insektnet

Krydsfiner

Regnvandsfaskine

Renovering

Sne & fuglestop

Snefangsrør

Spær

Stilladser

Tag Beregner

Tagisolering

Tagpap/tagfolie

Tagrende Beregner

Tagrendenet

Tagrender

Termotag

Trapeztag

Undertag

Tilføj firma,
send en mail

  • BG ByggrosBG Byggros

    BGreen-it sedumbakker ALT I ÉT-bakkesystem til grønt tag

  • EXPO-NETEXPO-NET

    Fremtidssikret snefangsrør med sømkant - med EXPO-NETs patenterede snefangsrør undgås problemer med fygesne

  • Phønix Tag MaterialerPhønix Tag Materialer

    Tagpapinspiration - Vælg fri arkitektur og lang levetid

  • Phønix Tag MaterialerPhønix Tag Materialer

    Undertage - Vælg undertag med omhu

  • PlastmoPlastmo

    Tagrender i alle materialer - 15 % større vandkapacitet. Op til 25 års garanti.

  • PlastmoPlastmo

    Termo- & Trapeztage med lysgennemgang til lette konstruktioner.