» Stil spørgsmål
Debatforum
Overvejelser ved nyt tag, fugtproblemer
Spørgsmål
Jeg overvejer udskiftning af et tag fra 1936, taget er udført med understrøgne falstagsten. Det nye tag vil igen blive med falstagsten samt undertag, evt. Huntonit.
Loftrummet er pt. ikke udnyttet, men der vil muligvis blive etableret et ikke-opvarmet, men isoleret, "rum" til opbevaring af ting.
Etagedækket under loftrummet er:
- ca. 200mm isolering
- ler/mørtel rester
- forskallingsbrædder
- pudset lodt (ser umiddelbart rigtig pænt ud)
Er der noget jeg skal være specielt opmærksom på mht. fugt i loftrummet, når der nu kommer et tæt undertag hvor der tidligere har være rigelig ventilation mellem de understrøgne tagsten?
Er det tilstrækkeligt at der er ventilation ved rygningsstenene?
Bliver situationen ændret, hvis jeg
- lægger 100mm isolering over det hele?
- lægger 100mm isolering under undertaget?
Michael, København30/07-2006Eternit/aspest
Spørgsmål
Hej vi skal af med vores b7 eternittag, der kommer folk og tager det ned, de vil ligge det på jorden PÅ plastik. Nu er spørgsmålet så: hvad skal vi gøre ved taget som er fra ca. 1974? Skal det til afbrænding, på lossepladsen,, eller hvad..
L.Frederiksen, Hedensted30/07-2006Svar
De fleste lossepladser tager eternitplader.. Så det skulle ikke være noget problem. Og det koster ikke noget :)
Kenny, Holbæk10/08-2006
Forstærkning af tagkonstruktion
Spørgsmål
Taget på mit hus skal skiftes ud. er det en god ide at forstærke med hulbånd?
Hvordan lægger man hulbånd?
Jens, København28/07-2006isolering tagpaptag
Spørgsmål
Har bygget et udhus/værsksed, der skal opvarems til ca 5 grader om vinteren for at sikre frostfri. Taget er brædder med tagpap og der er plads til 250 mm isolering, men ikke mulighed for at lave ventilation mellem isolering og tag. Planlægger at isolere med 250 mmm roskwool og sætte vindpap + listeprofilloft. Er det ok at undlade dampspærre og fylde helel rummet under taget med isolering?
Troels Sørensen, Roskilde28/07-2006Svar
Nej, skal det opvarmes , så skal der dampspærre op.
Og der skal også være luft/ventilation over isoleringen.
., .10/08-2006
Svar
Nej, skal det opvarmes , så skal der dampspærre op.
Og der skal også være luft/ventilation over isoleringen.
., .10/08-2006
Svar
Nej, skal det opvarmes , så skal der dampspærre op.
Og der skal også være luft/ventilation over isoleringen.
., .10/08-2006
Spær - leveret fra Sverige
Spørgsmål
Grundet lange leveringstid på spær i DK, søger vi nu over sundet. Er der nogen der har erfaringer med spær produceret og leveret fra Sverige. Måske et telefon nummer eller link?
DC, Glostrup27/07-2006Svar
I skal være opmærksome på at spær produceret i Sverige ikke nødvendigvis opfylder de danske normer på området.
., .10/08-2006
Næste side »« Forrige side