Nyttelasten for tagterrasse er i henhold til den gældende norm: 250 kg/m2.
Den opgivet last er karakteristisk værdi og skal multipliceres med sikkerhedfaktorer i henhold til lastkombinationerne.
Som udgangspunkt mener jeg, at lastkombinationen egenlast + 1,5*nyttelast vil være dimensionsgivende for tagterrassen. Men jeg kender ikke din konstruktion og de øvrige forhold omkring tagterrassen. For der kan jo være sneophobning, som rent faktisk havde større last end nyttelast.
Mit råd er at tage fat i et rådgivende ingeniørfirma, som kan hjælpe dig med dimesionering af spærene m.m.
Venlig hilsen
Rodein / www.art-tek.dkRodein Al-Hadid, Værløse04/06-2013
Hej
Det korte svar er, at man skifter ikke et tegltag med en levetid på måske 50 år, og lader et undertag med en kortere resttid ligge under.www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev29/05-2013
lyder som om at undetaget kunne være af typen monarfol og den nedbrydes med tiden, monarfol er et produkt som ikke burde være kommet i handel.
undertaget kunne godt se fint ud i 2001 hvor taget blev skiftet og måske vidste håndværkeren ikke bedre eller ejeren af huset ville måske ikke betale for udskiftningen.
Der er intet at gøre nu, udskiftningen er sket for 12 år siden og undertaget er vel så 18 år gammelt.
Der er ikke andet at gøre end at skifte det ud, og brug ikke vingetegl hvis du laver banevareundertag, brug falstegl eller lign, det holder længere Stephen høyer - Høyer byg a/s, www.hoyer-byg.dk30/05-2013
Fuldstændig enig med Steffen Høyerwww.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev31/05-2013
Er tagetagen udnyttet ?
Hvilken tagbeklædning er der ?
Vi kommer altså ikke meget videre, hvis du ikke kan oplyse lidt mere.Henrik, Nn, nn,15/05-2013
Akkurat som "Byggemand Bob" har svaret i et andet indlæg, så er der ingen der siger at der skal være undertag.
Det kommer helt an på hvad type sten det er.
F.eks. har IBF solgt rigtig mange af den såkaldte "Danflock" betonsten, hvor det er tætningsbånd mellem stenene. Og der ikke udnyttet tagetagerne, så er det en fuldt ud brugbar løsning.Henrik, N, nn,09/05-2013
Det er faktisk ikke IBF der fabrikerer Danflock tagstenene men Lafarge
Men hvis det ikke er et Danflock tag, melder du det bare til ejerskifteforsikringen så burde de tage sig af det.www.danskbygningsundersøgelse.dk, 7870 Roslev09/05-2013
Det med IBF var en svipser. Jeg tænkte vist på B&C som tidligere producere betonstenenHenrik, Nn, nn,10/05-2013
Hej. Som udgangspunkt er det ikke et krav om undertag. Det er dog anført i bygnngsreglementet at man skal bygge så indtrængen af regn og sne undgåes. I gamle dage blev tagstenene understrøget for at tætne mellem de enkelte tagsten. Denne understrygning kræver vedligeholdelse! Nu om dage er tagrum under 45 gr. tage ofte udnyttet. Det betyder at understrygningen ikke kan vedligeholdes hvor understrygning er uegnet. For at imødekomme bygningsreglementet monteres der derfor undertag.
B&C som nu ejes af Monier, har fremstillet DanFlock tagsten i mere end 25 år. De er kendetegnet ved en specialtætning i tagstensoverlæggene som erstatter den ellers vedligeholdelseskrævende understrygning.
Derfor, hvis 1. salen er udnyttet til beboelse, burde der efter min mening være undertag.
Alternativt kunne taget have været overstrøget, en teknik som f.eks ses på skagenhuses randzoner hvor en understrygning ikke er mulig. Lars, Hjørring13/05-2013
BG ByggrosBGreen-it sedumbakker ALT I ÉT-bakkesystem til grønt tag
EXPO-NETFremtidssikret snefangsrør med sømkant - med EXPO-NETs patenterede snefangsrør undgås problemer med fygesne
Phønix Tag MaterialerTagpapinspiration - Vælg fri arkitektur og lang levetid
Phønix Tag MaterialerUndertage - Vælg undertag med omhu
PlastmoTagrender i alle materialer - 15 % større vandkapacitet. Op til 25 års garanti.
PlastmoTermo- & Trapeztage med lysgennemgang til lette konstruktioner.