» Stil spørgsmål
Debatforum
Blafren fra tagunderlag
Spørgsmål
Vi har et hus med cementtagsten og Tyvek pro tagunderlag uden undertagsstrammere.
Dette har resulteret i at det ”blafrer” meget fra taget.
For ikke at skulle løfte næsten samtlige tagsten og montere undertagsstammere kunne løsningen så være at slå 2 lægter med affasede kanter på indvendigt fra loftet mellem hvert spær ?
Spærafstanden er 1 meter.
Venlig hilsen
Dennis Nielsen, Gilleleje26/10-2004Svar
Prøv at kontakt firmaet V. Burchardt i Ishøj. Det er dem som forhandler tyvek undertagmorten, Taastrup26/10-2004
Svar
Hvis du derved skubber undertaget ud mod lægterne ændre du ikke alene på ventilationsspaltens areal men du får også evt. vand på undertaget til at løbe ud mod spær/afstandslister hvor disse bliver opfugtet.
Og langs disse spær er undertaget ofte perforeret i det ikke alle søm i lægter rammer lige i spæret men tit skråt ud gennem undertaget.
Michael Jensen, Tjæreborg29/10-2004
Svar
hej dennis
Det er ikke ligefrem den ultimative løsning den med lægterne under undertaget. Jeg tror du bliver nødt til at "sparke" stenene fri på taget og så sætte en fjeder under lægterne.Jørn, tømrer, Haderslev29/10-2004
vindskeder mv
Spørgsmål
hvilket træ ville i vælge til vindskeder, stern og udhængsbrædder?
mads, tårnby26/10-2004Svar
Trykimp. fyr!C. W. Jensen, Holstebro27/10-2004
ventilation mellem isolering og undertag
Spørgsmål
Er dette regnestykke korrekt?
Bebygget areal i 1.5 plan hus:
135m2/500= 0.27m2 pr. tagflade
Ventilationsspalte ved udhæng:
11m x 1.5 cm= 0,165m2
Ventilationsspalte ved kip:
11m x 1.5 cm= 0,165m2
ialt 2x0,165m2=0,33m2 ventilationsarealet er opfyldt?
Hans, Odense21/10-2004Svar
Kravet opfyldes således:
Krav min. 1/500 af det bebyggede areal jvfr. Br-S 98 og BR 95.
Ved tagfod 1/2000 i hver side.
I kip 1/1000.
Husk at forøget ventilation kan ikke kompensere for en dårlig udført dampspærre.Flemming Pedersen, Haslev20/12-2004
Fra fladt til hældning
Spørgsmål
Vi tænker på at købe et ældre hus med fladt tag. Ideen er at ændre taget så det får hældning. I den ene side vil vi sætte vinduer og så lave fald fra disse og ned til modsatte side (altså kun fald den ene vej). Indefra skal der være loft til kip så vi får masser af ovenlys. Det nye tag skal muligvis igen være pap (listedækning).
Hvem kan hjælpe os med sådan et projekt, tegninger og beregninger?
Pris?
Skal der søges byggetilladelse?
Ole, Midtdjurs21/10-2004Svar
Husk at ved meget lave fald kan man ikke sætte alm. ovenlys vinduer op. Husk at lavt fald kan få indflydelse på hvilken tagbelægning i kan lægge på. lotte, Ringsted01/11-2004
Løfte taget på et fritidshus på 20m2 for at øge loftshøjden
Spørgsmål
Hej Alle
Jeg har en ældre fritidshytte, som jeg er i gang med at renovere. Den ene del består af en gl. træhytte på 4,5x6m fra '50erne. Den er meget træt. Her sætter jeg nyt tag og 2 nye sider på næste år + isoleringe etc samt andre vinduer.
Den anden del på ca. 20 m2 er bygget omkring '80 med flad tag og i rimelig stand. Den er dog meget lavtloftet ca. 195 cm.
Jeg vil gerne "løfte taget" ca. 35 c, i den ene ende og 25 i den anden. og
helst uden at jeg ødelægger for meget af siderne.
Hvordan gør jeg det nemmest.
1. Fjerne de øverste brædder af den vandrette vægbeklædning,
Understøtter loftet med donkrafte
Skære bjælken over under remmen
Løfter loftet og remmen
Forlænger bjælken eller lægger ny rem under (meget høj rem???)
Hvad er bedst ??
2. Griber til det sure og laver et nyt tag i stil med det andet.
3. Andre forslag ?????
Det må gerne være billige forslag
Hilsen Michael, 20159049
Michael Svarre Hansen, 8600 SIlkeborg19/10-2004Næste side »« Forrige side