Spørgsmål

Jeg har skiftet mit tag ud med betontegl og lagt et interproof Type "S" undertag på. I produkt beskrivelsen står der at isolering kan lægges helt ud til undertaget (det gør de i forvejen, på de skrå vægge). Tømmeren anbefaler dog at jeg laver min isolering om indefra så der er en afstand på 50mm fra isolering til underside af undertag.
Er det noget problem at der ingen afstand er fra undertag til isolering eller anbefaler i det samme som tømmeren. Jeg ville selvfølgelig helst undgå for stor ombygning på min første sal.Jørn Rasmussen, Skovlunde28/04-2003
Svar

Hej din tømrer har ret i at hvis dampspærren ikke er tæt, kan man risikere at det diffusionsåbne undertag ikke kan transportere fugten hurtig nok væk, og den vil komme til at virke som en dampspærre på ydersiden af din isolering.

Jeg udfører aldrig selv tage med diffusionsåbne undertage hvis der ikke er styr på dampspærren, og det vil i praksis sige at jeg selv vil udføre dampspærren.www.orla-nautrup.dk, Jebjerg28/04-2003

Patriciavilla tag konstruktion

Spørgsmål

Vi skal til at bygge 1½ plan hus og vil gerne vide mere omkring en tagkonstruktion vi tror hedder "mansat" tag, som de gamle Patricia villaer har. Er der nogen i DK, der er specialister i disse tage, som vi kan kontakte, og er der en bagside af denne konstruktion, siden tage i dag ikke bliver konstrueret sådan mere? Agger, Hørsholm26/04-2003
Svar

Hej
Mansart tag blev brugt i gammel tid fordi at træ var billiger end mursten og derved fik man en hel masse m2 til få penge
Det er en forholdsvis dyr konstruktion i dag derfor tror jeg den er valgt fra
Du er velkommen til at kontakte mig for tilbud/udførelse 86550800/21606618Oldrup Tømreren Morten Bøndergaard, Oldrup28/04-2003

Afstand fra skorsten til vindue

Spørgsmål

Jeg vil gerne sætte velux vinduer i min tag-etage. I den side hvor vinduerne skal sidde kommer der både en skorsten til naturgasfyret og to udluftninger fra badeværelser.

Er der nogen krav til mindsteafstand imellem vinduet og skorsten/udluftningerne (eller evt. krav til placering)?

--MortenMorten Bro Nielsen, Roskilde26/04-2003
Svar

Hej

Aftrækskanaler bør føre over tagryg og altså bør de placeres over dine Veluxvinduer.

Jeg kender ikke reglerne for gasskorstene men et er sikkert, jeg vil ikke have en placeret i nærheden af et veluxvindue da jeg har store problemer med lugten fra naturgasosen, men det er det ikke alle der har.www.orla-nautrup.dk, Jebjerg26/04-2003

Svar

Hej

Der er regler for hvordan vinduer skal placeres i forbindelse med gasfyr/installationer. Du skal kontakte gasselskabet i dit område for nærmere information.Allan Boje, Odense SØ26/04-2003

Syn og skøn

Spørgsmål

I forbindelse med en forsikringssag overvejer vi at få lavet en syn- og skønsrapport på vores tag. Rapporten skulle gerne afklare om taget kan betegnes som misligholdt (i og for sig et ret enkelt spørgsmål).
Hvem laver sådan rapporter og hvad koster det? Det skal helst ikke være for dyrt, da vi selv skal betale.Ole Andersen, Århus25/04-2003
Svar

I skal have fat i en arkitekt, der kan komme ud og kigge på sagen.
I kan få en arkitekt til at kontakte jer med et tilbud - ved at lægge opgaven ind på MesterGuiden.dkMichael, Glostrup25/04-2003

Svar

Hej

I en evt retssag er en sådan rapport ikke meget anvendelig hvis der ikke forinden er enighed mellem parterne om hvilken syns-skønsmand der skal anvendes men jeg forstår det sådan at du gerne vil have en fagmands udtalelse om taget inden du evt går videre.
Du kan evt kontakte et arkitekt/ingeniørfirma eller undertegnede (der er lidt langt at køre...)www.tømrermesteren.com, Jebjerg27/04-2003

Svar

Hej igen

Jeg fik ikke lige det sidste med:

Jeg udfører jævnligt arbejde i Århusområdet.www.tømrermesteren.com, Jebjerg27/04-2003

Dampspærre

Spørgsmål

Vi skal have renoveret vor 1. sal.
Kan man sætte dampspærre direkte udenpå eksisterende gips-/træplade og der udenpå ny bræddebeklædning?
(Vi skal senere have taget af og lagt undertag/skifertag).Pia Laursen, Galten25/04-2003
Svar

Mit forslag er at den gamle beklædning + eksisterende dampspærre (hvis den overhovedet er der) brækkes ned som det allerførste. Derefter sikrer i jer at forskallingen kan genanvendes. Den skal måske oprettes eller lign. Herefter på med ny dampspærre og sluttelig gibs eller anden beklædning.
God arbejdslystClaus Madsen, Kolding26/04-2003

Næste side »« Forrige side

Tag

Faldsikring

Glasrækværk

Glastag

Glasværn

Grønne tage

Håndtering af tagpap

Insektnet

Krydsfiner

Regnvandsfaskine

Renovering

Sne & fuglestop

Snefangsrør

Spær

Stilladser

Tag Beregner

Tagisolering

Tagpap/tagfolie

Tagrende Beregner

Tagrendenet

Tagrender

Termotag

Trapeztag

Undertag

Tilføj firma,
send en mail

  • BG ByggrosBG Byggros

    BGreen-it sedumbakker ALT I ÉT-bakkesystem til grønt tag

  • EXPO-NETEXPO-NET

    Fremtidssikret snefangsrør med sømkant - med EXPO-NETs patenterede snefangsrør undgås problemer med fygesne

  • Phønix Tag MaterialerPhønix Tag Materialer

    Tagpapinspiration - Vælg fri arkitektur og lang levetid

  • Phønix Tag MaterialerPhønix Tag Materialer

    Undertage - Vælg undertag med omhu

  • PlastmoPlastmo

    Tagrender i alle materialer - 15 % større vandkapacitet. Op til 25 års garanti.

  • PlastmoPlastmo

    Termo- & Trapeztage med lysgennemgang til lette konstruktioner.